Calculer de structure metal
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 16 sur 16

Calculer de structure metal



  1. #1
    LTP33

    Calculer de structure metal


    ------

    Bonjour
    Je voudrais connaitre la résistance d'une passerelle L4500 l 2000 composée de 2 poutre latérale ipe 200 posée sur 2 appui béton,assemblage par 6 ipe 100 uniformément repartie sur les 4.5 ml,plancher en planche bois 145 x 45.
    merci d'avance

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : calculer de structure metal

    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,

    Et ta passerelle est en QUEL matériaux:
    Aluminium,
    Alliage d'alu,
    Fer,
    Acier (lequel ?)
    Un croquis/Schéma de ta passerelle serait un plus.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Bonne journée

  3. #3
    LTP33

    Re : Calculer de structure metal

    bjrs
    ci joint le plan de la passerelle en acier
    Clt

    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 24/06/2016 à 13h18.

  4. #4
    cdx01

    Re : Calculer de structure metal

    Bonjour,

    Regarde là, tu devrais trouver ton cas :https://fr.wikibooks.org/wiki/Techno..._coh%C3%A9sion

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    cdx01

    Re : Calculer de structure metal


  7. #6
    invite07941352

    Re : Calculer de structure metal

    Citation Envoyé par LTP33 Voir le message
    bjrs
    ci joint le plan de la passerelle en acier
    Clt
    Bonjour,
    les images doivent être postées en format graphique gif , png , jpg .

    Ajout (JPL) : En outre elles doivent être anonymisées.
    Dernière modification par JPL ; 24/06/2016 à 13h16.

  8. #7
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Calculer de structure metal

    Bonjour LTP33,
    Avez vous fais un recherche sur le forum.
    Cordialement.
    Jaunin__

    Par exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...asserelle.html

  9. #8
    PPathfindeRR

    Re : Calculer de structure metal

    Bonjour,

    Voici le résultat que je trouve...
    Sans avoir vérifié le déversement, ça passe à l'aise !

    Normalement il faut vérifier également le déversement mais je pense (à vu de nez) que ça devrait passer aussi.

    Il manque aussi les charges de vent et de neige, et pour ça il faut la région, l'altitude, etc...
    Pour le déversement, c'est une grosse formule à appliquer !
    Puis s'il y a des maintiens latéraux, je ne sais pas du tout comment le calculer !

    Plusieurs propriétés n’étant pas définies (nuance d'acier, essence de bois, etc...), je prends donc les hypothèses les plus défavorables :

    Je précise que je ne suis pas ingénieur, je ne suis donc pas à l’abri d'une erreur !

    1) HYPOTHESES ET PARAMETRES DE CALCUL

    Remarque :
    Les planches de bois (revêtement bois) s’appuient de solive à solive.
    Les solives s’appuient de poutre à poutre.
    Les deux solives aux extrémités, fixées aux abouts des poutres mais ne s’appuyant pas sur celles-ci (solives aux extrémités étant situées aux appuis de la passerelle), sont exclues du calcul ; Donc, seules les solives intermédiaires sont considérées.

    Nuance d’acier : S235
    (fy) Limite élastique (aciers S235 ; épaisseur des ailes < 16 mm) = 23,5 daN/mm2
    (E) Module de Young = 21 000 daN/mm2 ; soit 210 GPa

    Dimensions :
    (L1) Longueur des solives IPE100 = 2 m
    (L2) Longueur des poutres IPE200 = 4,5 m
    (NbSol) Nombre de solives IPE100 intermédiaires = 4 (équidistant)
    Espacements entre solives IPE100 = Bande de charge (BC) = L2 / 5 = 0,9 m
    (Mv) Masse volumique du bois = 600 kg/m3
    (ep) Epaisseur du revêtement bois = 45 mm ; soit 0,045 m

    Propriétés d’un IPE100 :
    (Avz) Aire de cisaillement parallèle à l'âme = 508 mm2
    (Iy) Moment d'inertie de flexion = 171 cm4
    (Wply) Module de flexion plastique = 39,4 cm3

    Propriétés d’un IPE200 :
    (Avz) Aire de cisaillement parallèle à l'âme = 1400 mm2
    (Iy) Moment d'inertie de flexion = 1943,2 cm4
    (Wply) Module de flexion plastique = 220,6 cm3

    2.1) CHARGES PERMANENTES NON PONDEREES (G)

    (g1) Poids propre d’un IPE100 = 8,1 daN/m
    (g2) Poids propre d’un IPE200 = 22,4 daN/m
    (g3) Poids propre du revêtement bois = ep*Mv*BC = 0,045*600*0,9 = 24,3 daN/m

    3.1) CHARGES VARIABLES NON PONDEREES (Q)

    (q1) Surcharge d’exploitation = q1*BC = 250*0,9 =225 daN/m

    4) VERIFICATIONS DES SOLIVES

    4.1.1) REACTIONS AUX APPUIS (A et B) sous charges permanentes non pondérées

    RAg1 = RBg1 = (g1*L1 + g3*L1) / 2
    RAg1 = RBg1 = (8,1*2 + 24,3*2) / 2
    RAg1 = RBg1 = 32,4 daN

    4.1.2) REACTIONS AUX APPUIS (A et B) sous charges variables non pondérées

    RAq1 = RBq1 = (q1*L1) / 2
    RAq1 = RBq1 = (225*2) / 2
    RAq1 = RBq1 = 225 daN

    4.1.3) REACTIONS AUX APPUIS (A et B) sous charges totales non pondérées

    (RSol.Np) = RAg1 + RAq1 = RBg1 + RBq1 = 32,4 + 225 = 257,4 daN

    4.1.4) REACTIONS AUX APPUIS (A et B) sous charges totales pondérées

    (RSol.P) = RA = RB = (gamma*g1*L1 + gamma*g3*L1 + gamma*q1* L1) / 2
    (RSol.P) = RA = RB = (1,35*8,1*2 + 1,35*24,3*2 + 1,5*225*2) / 2
    (RSol.P) = RA = RB = 381,24 daN

    4.2.1) VALEUR DE L’EFFORT TRANCHANT

    VEd = Vmax = RSol.P = 381,24 daN

    4.2.2) VERIFICATION A L’EFFORT TRANCHANT

    VplRd = Avz*fy / (√3*gammaM0) = 508*23,5 / (√3*1) = 6892,41 daN

    VEd = 381,24 < VplRd = 6 892,41 --> Vérifié

    VEd = 381,24 < 0,5*VplRd = 3 446,20 --> (Interaction V - M) Vérifié

    4.3.1) VALEUR DU MOMENT FLECHISSANT

    L = L1 = 2 m

    p = gamma*g1 + gamma*g3 + gamma*q1
    p = 1,35*8,1 + 1,35*24,3 + 1,5*225
    p = 381,24 daN

    MEd = Mmax = p*L^2 / 8 = 381,24*2^2 / 8 = 190,62 daN.m

    4.3.2) VERIFICATION AU MOMENT FLECHISSANT

    MplRd = Wply*fy / gammaM0 = 39,4*23,5 / 1 = 925,9 daN.m

    MEd = 190,62 < MplRd = 925,9 --> Vérifié

    4.4.1) VALEUR DE LA FLECHE MAXIMALE sous charges variables

    L = L1 = 2 m

    p = q1 = 225 daN/m

    w3max = 5*p*L^4 / (384*E*Iy)
    w3max = 5*225*2^4 / (384*210*171)
    w3max = 0,001 305 m

    4.4.2) VERIFICATION DE LA FLECHE sous charges variables

    w3max.Lim = L/300 = 2 / 300 = 0,006 667 m

    w3max = 0,001 305 < w3max.Lim = 0,006 667 --> Vérifié

    4.5.1) VALEUR DE LA FLECHE MAXIMALE sous charges totales

    L = L1 = 2 m

    p = g1 + g3 = 8,1 + 24,3 = 32,4 daN/m

    wmax = 5*p*L^4 / (384*E*Iy)
    wmax = 5*32,4*2^4 / (384*210*171)
    wmax = 0,001 880 m

    4.5.2) VERIFICATION DE LA FLECHE sous charges totales

    wmax.Lim = L/200 = 2 / 200 = 0,01 m

    wmax = 0,001 880 < wmax.Lim = 0,01 --> Vérifié

    5) VERIFICATIONS DES POUTRES

    5.1.1) REACTIONS AUX APPUIS (A et B) sous charges totales non pondérées

    (RPou.Np) = (RSol.Np*NbSol + g2*L2) / 2
    (RPou.Np) = (257,4*4 + 22,4*4,5) / 2
    (RPou.Np) = 565,2 daN

    5.1.2) REACTIONS AUX APPUIS (A et B) sous charges totales pondérées

    (RPou.P) = (RSol.P*NbSol + gamma*g2*L2) / 2
    (RPou.P) = (381,24*4 + 1,35*22,4*4,5) / 2
    (RPou.P) = 830,52 daN

    5.2.1) VALEUR DE L’EFFORT TRANCHANT

    VEd = Vmax = RPou.P = 830,52 daN

    5.2.2) VERIFICATION A L’EFFORT TRANCHANT

    VplRd = Avz*fy / (√3*gammaM0) = 1400*23,5 / (√3*1) = 18 994,82 daN

    VEd = 830,52 < VplRd = 18 994,82 --> Vérifié

    VEd = 830,52 < 0,5*VplRd = 9 497,41 --> (Interaction V - M) Vérifié

    5.3.1) VALEUR DU MOMENT FLECHISSANT

    L = L2 = 4,5 m

    p1 = gamma*g2 = 1,35*22,4 = 30,24 daN/m
    P2 = RSol.P = 381,24 daN

    MEd = Mmax = p1*L^2 / 8 + 3*P2*L / 5
    MEd = Mmax = 30,24*4,5^2 / 8 + 3*381,24*4,5 / 5
    MEd = Mmax = 1 105,89 daN.m

    5.3.2) VERIFICATION AU MOMENT FLECHISSANT

    MplRd = Wply*fy / gammaM0 = 220,6*23,5 / 1 = 5 184,1 daN.m

    MEd = 1 105,89 < MplRd = 5 184,1 --> Vérifié

    5.4.1) VALEUR DE LA FLECHE MAXIMALE sous charges variables

    L = L2 = 4,5 m

    P = RAq1 = RBq1 = 225 daN

    w3max = 63*P*L^3 / (1000*E*Iy)
    w3max = 63*225*4,5^3 / (1 000*210*1 943,2)
    w3max = 0,003 165 m

    5.4.2) VERIFICATION DE LA FLECHE sous charges variables

    w3max.Lim = L/300 = 4,5 / 300 = 0,015 m

    w3max = 0,003 165 < w3max.Lim = 0,015 --> Vérifié

    5.5.1) VALEUR DE LA FLECHE MAXIMALE sous charges totales

    L = L2 = 4,5 m

    P1 = RSol.Np = 257,4 daN
    p2 = g2 = 22,4 daN/m

    wmax = 63*P1*L^3 / (1000*E*Iy) + 5*p2*L^4 / (384*E*Iy)
    wmax = 63*257,4*4,5^3 / (1000*210*1 943,2) + 5*22,4*4,5^4 / (384*210*1 943,2)
    wmax = 0,003 914 m

    5.5.2) VERIFICATION DE LA FLECHE sous charges totales

    wmax.Lim = L/200 = 4,5 / 200 = 0,022 5 m

    wmax = 0,003 914 < wmax.Lim = 0,022 5 --> Vérifié
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 26/06/2016 à 20h33.
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.

  10. #9
    PPathfindeRR

    Re : Calculer de structure metal

    Citation Envoyé par PPathfindeRR
    4.3.1) VALEUR DU MOMENT FLECHISSANT
    (...)
    p = 381,24 daN
    Oups, dans le point (4.3.1), p est une charge linéaire, il fallait lire : p = 381,24 daN/m
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.

  11. #10
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Calculer de structure metal

    Bonjour, PPathfindeRR,
    Belle démonstration, j'ai regardé un peu mais je m'embrouille un peux, je vais reprendre cela dans un moment.
    Cordialement.
    Jaunin__

  12. #11
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Calculer de structure metal

    Bonjour,
    Avant de me lancer dans une simulation, j'aimerais savoir si LTP33, est toujours intéressé ?
    Car ayant déjà donné pour des demandeurs disparus sitôt la question posée ainsi que mes petits camarades, je préfère me renseigner avant.
    Si il pouvait nous joindre son dessin et nous dire ce qui va passer sur cette passerelle ?
    Savoir si il y aura des gardes_corps ?
    D'après les renseignements il faut prendre une charge de 4500 [N/m^2] en plus du poids propre et une flèche de L/400.
    Cordialement.
    Jaunin__

  13. #12
    PPathfindeRR

    Re : Calculer de structure metal

    Bonjour,

    Citation Envoyé par Jaunin
    D'après les renseignements il faut prendre une charge de 4500 [N/m^2] en plus du poids propre et une flèche de L/400.
    Source du renseignement ?

    450 daN/m2 pour l'exploitation ?

    Je me suis contenté de 250 daN/m2 (circulation en général), mais effectivement, dans un cas particulier, c'est le genre de chose à préciser...
    Si on a beaucoup de passage en groupe (assistance debout, tribune, etc...), on prendra généralement plutôt 400 daN/m2

    Pour la flèche, je me suis contenté de prendre : Wmax L/200 (G+Q) et w3 L/300 (Q) comme pour les plancher en général.
    L/400 me parait beaucoup ! c'est juste une passerelle !
    Lorsque l'on prend des limites de flèche plus élevée c'est parce que l'on ne veut aucune déformation, par exemple lorsque la poutre supporte une cloison, un mur...

    ou encore les linteaux, pour lesquels on n'hésite pas à monter jusqu'à L/500, voir L/1000 (pour cause de menuiserie, porte coulissante, vitrage...).
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.

  14. #13
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Calculer de structure metal

    Bonjour,
    LTP33 n'est toujours pas revenu ?
    Dernière activité:24/06/2016 12h02

    Voici l'information pour les charges et flèches.
    http://www.marcanterra.fr/2-bois-pla...talliques.html

    Cordialement.
    Jaunin__

  15. #14
    geagea

    Re : Calculer de structure metal

    bonjour,
    pour la surcharge d'exploitation,il faut se référer a la norme,d'autre part le calcul doit se faire a l'EC3,et de vérifier la période de la passerelle

    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  16. #15
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Calculer de structure metal

    Bonjour, Geagea,
    On ne sait toujours pas qui va utiliser cette passerelle ?

    LTP33 n'est toujours pas revenu ?
    Dernière activité:24/06/2016 12h02
    Cordialement.
    Jaunin__

  17. #16
    geagea

    Re : Calculer de structure metal

    bonjour jaunin

    en effet,il serait judicieux de faire un plan en élévation et en plan,avec disposition des solives,revetement,et types d'appuis

    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

Discussions similaires

  1. Fixation fenetre sur structure metal HE
    Par dlefol dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 25/06/2015, 20h27
  2. renforcer structure bois avec tubes métal
    Par maisonyaca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 02/06/2015, 17h14
  3. Dureté d'un métal et structure electronique
    Par invite0f2e743e dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 03/05/2009, 15h15
  4. Chois des profilés métal pour la structure d'un plancher
    Par invitebdb50e9c dans le forum Technologies
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/05/2008, 17h16
  5. Comment calculer la consommation pratique d'un métal
    Par invite4198b571 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2008, 17h41