Bonjours
je veus savoir la relation qui permet de calculer la tension qui doit etre au secondaire d'un transformateur de mesure de tension sachant son rapport de transformation. je donne le cas suivant: rapport 60000/racine de 3 / 100/ racine de 3
merci
Bonjour Apigs
Je comprends mal ta question. La formule:
60000 √3 ........... 100
√3
se simplifie en : 60000/100 ou "600".
Donc le trnsfo multiplie ou divise la tension par 600 suivant son sens de branchement.
Peux tu préciser l'usage ?
A+
27/10/2007 - 21h57
apigs
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
41
Messages
25
Re : transformateur de mesure
ok
le transfo sert à mesurer la tension dans un depart le tres haute tension, donc on aura 60000v à son primaire. son rapport de transformation est comme indique avant (s'est inscris sur sa plaque signalitique). la tension de son secondaire , dont je cherche comment la detrminer quoi que je sache qu'elle doit etre entre 58 et 60 v, vas aux bornes d'un voltmetre qui indique alors l'equivalent de 60000v.
28/10/2007 - 05h06
invite76532345
Invité
Re : transformateur de mesure
Bonjour
Je comprends mieux, c'est une question de couplage. Attention
mesurer la tension dans un depart le tres haute tension,
Sous 60kV il s'agit d'un départ eDF (ou équivalent). Il s'agit non pas de "moyenne" mais de "haute" tension.
Les raccordements, branchements et en général tous travaux sur la HT requièrent une formation spéciale. Les accès sont règlementés. La "manip" par un profane est très dangereuse Extrait de la charte du forum:
En acceptant ces règles, vous vous engagez à n'écrire aucun message à caractère obscène, vulgaire, discriminatoire, menaçant, diffamatoire, injurieux, portant atteinte au droit de la personnalité (droit au respect de la vie privée, droit à l’image, droit au secret professionnel), à la sécurité des personnes et des biens et au code de la propriété intellectuelle (piratage et intrusion dans les systèmes informatiques et de télécommunications) ou contraire aux lois et règlements en vigueur.
Je ne donnerai donc pas d'autres renseignements sur ce fil.
Désolé
A+
28/10/2007 - 12h42
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
Re : transformateur de mesure
le transformateur haute tension c'est bon pour faire marcher un gros voltmetre ferromagnetique qui consomme quelque watt , ou pour faire marcher des compteur ou autres enregistreur electromecanique : aujourd'hui avec n'importe quel voltmetre a haute impedance d'entré il suffit de rajouter un empilage de resistances en serie pour mesurer des tension aussi forte que l'on veut
MAIS LA HAUTE TENSION C'EST DANGEREUX AUTANT LA THT D'UNE TELEVISION QUE LA HAUTE TENSION DE L'EDF : le securité s'obtient par toutes les precautions sur la realisation mecanique des montage pour qu'aucun imprevu n'arrive
salut
j'ai demandé ici la formule de calcul qui n'est pas secrete. alors que vous etes entrains de raconter des histoires!!
il n'ya pas que EDF qui possede des reseaux tht!
28/10/2007 - 17h02
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
Re : transformateur de mesure
ya pas de formule secrete
la tension de sortie c'est la tension d'entré divisé par le rapport de transformation
mais tu connais deja le resultat puisque ca transforme 60 000 en 60 : c'est donc un rapport de 1000 : et ca contredit les donné de ta premiere question qui ferais penser a un rapport de 600 : mais je pense qu'il y a une erreur quelque part
la vraie question est peut etre pas de CALCULER ce rapport de transformation mais de le MESURER exactement pour savoir ce que vaut ce transfo : dans ce cas c'est tout simple : met lui du 380 V a la place de 60000 v au primaire et mesure la tension de sortie : un transfo de mesure est bien linéaire : une mesure a tension reduite est tout a fait valable
28/10/2007 - 18h15
invite76532345
Invité
Re : transformateur de mesure
Ce transformateur permet de mesurer les tensions des 3 phases et il est couplé en étoile au prrimaire et au secondaire.
Chaque enroulement est donc calculé pour la tension entre phases /√3.
Sur chaque enroulement du secondaire on aura donc:
(60000/600) /√3. = 57.74 V
Voir schéma joint
j'ai demandé ici la formule de calcul qui n'est pas secrete. alors que vous etes entrains de raconter des histoires!!
Et on ne raconte pas d'histoires.... Je me suis engagé à respecter les règles de sécurité de ce forum. D'où ma réponse précedente.
Il n'est pas rare de trouver sur ce forum des questions et des réponses dangereuses pour leurs auteurs, utilisateurs et leur environnement.
Une question mieux posée aurait reçu une autre réponse
Salut
28/10/2007 - 22h49
apigs
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
41
Messages
25
Re : transformateur de mesure
merci papukiwi d'avoir repondu et c'est exactement ce que je veus.
je m'excuse d'avoir parlé d'histoire, mais c'etait à cause du mal entendu encouru. ma question etait tres simple