Bonjour à tous , après la reprise d' un chantier d' électricité suite au refus du consuel, j'ai plusieurs questions concernant la nouvelle norme.La première: j'ai une tension de 20v entre la phase et la terre seulement sur la sortie d' un seul disjonteur divisionnaire,mais le différentiel ne saute pas ? Est-ce normal ?
Je précise que aucun appareil n' est branché;que ce n' est pas moi qui a réalisé l' installation.
2ème question: les barres de pontage en aval des disjonteurs divisionnaire sont-elles obligatoires ; ou peut-on utiliser du fil souple de section 6 mm2 ?
3ème question : l' arrivée de courant pour la hotte peut-elle se faire avec une sortie de cable ou faut-il mettre une prise ?
4ème question : la liaison equipotentielle locale est-elle nécessaire dans le cas suivant: canalisations de chauffage et d'eau en PER ,pas de baignoire uniquement douche ?
Et enfin: le tableau de communication est-il obligatoire ?(petit appartement)
Au revoir et merci d'avance à tous
-----