prises electriques
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 17 sur 17

prises electriques



  1. #1
    jeancellet

    prises electriques


    ------

    bonjour
    combien de prises electriques je peux rajouter ?
    actuellement j'ai au depart du compteur une ligne
    C20 et il y a 7 prises murales
    Merci d'avance

    -----

  2. #2
    goel22

    Re : prises electriques

    Bonjour,
    Le maximum autorisé est de 8 prises par ligne.

  3. #3
    guitout

    Re : prises electriques

    Salut!

    Attention, à condition que la ligne soit en 2.5! Sinon 5 pour du 1.5.

    @+

  4. #4
    ossau

    Re : prises electriques

    Citation Envoyé par guitout Voir le message
    Salut!

    Attention, à condition que la ligne soit en 2.5! Sinon 5 pour du 1.5.

    @+
    ah bon! je croyais que le 1.5 était réservé aux points lumineux ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    jpg29

    Re : prises electriques

    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    ah bon! je croyais que le 1.5 était réservé aux points lumineux ?
    Bonsoir à tous,
    Comme l'a dit Guitout, il est désormais possible de créer des prises de courant en 1.5 en respectant un nombre maximal de 5 prises par circuit qui lui doit être protégé par un disjoncteur 10 A maxi.
    @+

  7. #6
    invite36a0c02a

    Re : prises electriques

    bonsoir,
    sauf erreur de ma part, sur un circuit cablé en 2.5° protègé par dj 20amp ou fusibles 16gf, effectivement le nombre de prises est de 8.
    par contre je pense que 2 prises jumelles sont considérées comme une seule ce qui fait que 4 blocs de 2 ne compteraient que pour 4 prises auquel cas, notre ami jean pourrait en rajouter 4.
    je demande cependant que quelqu'un confirme mon dire car j'ai laissé le métier depuis quelques années et ne suis pas affirmatif. ilpeut y avoir eu des évolutions récentes!

    lucien

  8. #7
    ossau

    Re : prises electriques

    Bonsoir à tous,
    Comme l'a dit Guitout, il est désormais possible de créer des prises de courant en 1.5 en respectant un nombre maximal de 5 prises par circuit qui lui doit être protégé par un disjoncteur 10 A maxi.
    @+
    merci pour le tuyau, c'est bon a savoir. mais cette ligne en 1.5 ne doit desservir uniquement que des prises ou on peut aussi y mettre des points lumineux ?

  9. #8
    invite36a0c02a

    Re : prises electriques

    re
    uniquement dédié aux pc.
    à bientôt

  10. #9
    jpg29

    Re : prises electriques

    Citation Envoyé par MG85 Voir le message
    bonsoir,
    sauf erreur de ma part, sur un circuit cablé en 2.5° protègé par dj 20amp ou fusibles 16gf, effectivement le nombre de prises est de 8.
    par contre je pense que 2 prises jumelles sont considérées comme une seule ce qui fait que 4 blocs de 2 ne compteraient que pour 4 prises auquel cas, notre ami jean pourrait en rajouter 4.
    je demande cependant que quelqu'un confirme mon dire car j'ai laissé le métier depuis quelques années et ne suis pas affirmatif. ilpeut y avoir eu des évolutions récentes!

    lucien
    Re,
    C'est exact
    d'après le consuel
    quand il compte les prises de courant sur un circuit,
    une prise dans une boite simple compte une prise,
    Une prise jumelée dans une boite double compte une prise
    Une prise triplée dans une boite triple compte deux prises
    Une prise quadruplée dans une boite quadruple compte trois prises ......

  11. #10
    invite36a0c02a

    Re : prises electriques

    re,
    merci JPG29, il est très intéressant de pouvoir communiquer de la sorte, ça me remet un peu les "pieds à l'étrier" et amène un peu d'eau au moulin de Jeancellet!
    lucien,

  12. #11
    guitout

    Re : prises electriques

    Jpg 29, as tu le texte officiel?
    J'ai aussi entendu ça, mais je ne l'ai lu nul par (ni dans la NF C 15 100!).
    Pour les lumières sur les prises, c'est ilogique car si tu fais sauter une prise, tu n'auras plus de lumière!
    En plus tu n'as pas le drois.
    Télécharge la NF C 15 100 de chez
    http://www.schneider-electric.fr/
    Elle est complète pour l'abitation et simple à lire.

    @+

  13. #12
    jpg29

    Re : prises electriques

    Citation Envoyé par guitout Voir le message
    Jpg 29, as tu le texte officiel?
    J'ai aussi entendu ça, mais je ne l'ai lu nul par (ni dans la NF C 15 100!)

    @+
    Bonsoir à tous,
    Je n'ai pas le "texte officiel"
    j'ai dit cela car c'est la réflexion que m'a faite le "consuel" lors d"un contrôle passé

  14. #13
    invite292b7433

    Re : prises electriques

    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Je n'ai pas le "texte officiel"
    j'ai dit cela car c'est la réflexion que m'a faite le "consuel" lors d"un contrôle passé
    un conseil , si tu as un consuel a passer compte un prise pour chacune des prises ensuite tu fera ce que tu voudra et le tout en 2.5 c mieux , max 8 prises par circuit ; ne cherche pas les ennuis , quand a l'interpretation facile , je te souhaite bon courage yann

  15. #14
    invite292b7433

    Re : prises electriques

    j'oubliais , le tout proteger par un disjonteur ou un fusible de 16 A pas 20A a bon entendeur ...

  16. #15
    Alzen McCAW

    Re : prises electriques

    Un petit coucou :
    Citation Envoyé par guitout Voir le message
    Jpg 29, as tu le texte officiel?
    J'ai aussi entendu ça, mais je ne l'ai lu nul par (ni dans la NF C 15 100!)....
    NF C 15-100 ed2002 partie 7-771 Tableau 771F page 438
    «Prise de courant 16 A :
    - circuit avec 5 socles maxi : section minimale des conducteur (mm²) Cuivre : 1,5 / courant assigné maximal du dispositif de protection (A) Disjoncteur 16 / Fusible non autorisé»

    Mais dans la pratique
    après décision de la "Commission 15", le Consuel impose l'emploi d'un disjoncteur 10 A
    Attention, vivre c'est mortel...

  17. #16
    guitout

    Re : prises electriques

    D'apres toi, il faudrait des 10A sur du 1.5 au lieu du 16A demandé dans la NF C15100?
    Y a t'il quelque chose de semblable pour le 2.5 20A?

  18. #17
    invite36a0c02a

    Re : prises electriques

    bonsoir,
    oui, il faut des disjoncteurs 10a sur du 1.5 et des16 a sur du 2.5.
    les fusibles n'étant à priori pas admis sur le 1.5, selon Alzen!
    à bientôt

Discussions similaires

  1. prises électriques aux pieds du lit: nocivité?
    Par invite208fe089 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2011, 09h41
  2. Installation de prises électriques et d'un néon
    Par llm dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 02/03/2009, 05h51
  3. Prises USB
    Par maup dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 4
    Dernier message: 19/10/2006, 19h53
  4. Prises électriques en berne !!
    Par invited8c3fc67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2005, 19h44
  5. Question sur des prises électriques
    Par invite62f0ccd9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 18/10/2005, 19h42
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...