norme : gaine et multiples circuits
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

norme : gaine et multiples circuits



  1. #1
    invitefe4d3b0d

    norme : gaine et multiples circuits


    ------

    Bonjour,

    J'ai lu à plusieurs endroits sur internet que les normes n'autorisaient
    le passage de plusieurs circuits électrique dans une même gaine que
    si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel.

    J'ai récupéré le PDF de la NF C15-100 et j'ai du mal à trouver
    le passage qui correspond à ce point.

    Quelqu'un peut-il me donner plus d'informations ?

    Merci d'avance !

    -----

  2. #2
    invite21e9323e

    Re : norme : gaine et multiples circuits

    Bonjour Nutshell & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,

    As-tu des liens sur ce genre d'infos...
    Il est recommandé d'éviter de faire passer ensemble fils 220V et fils pour liaison RJ45 ou d'antenne même si blindés, mais concernant un même disjoncteur différentiel, c'est bien la 1ère fois que j'en entends parler...

    Je ne vois pas ce qui pourrait interférer entre 2 fils de 2 différentiels différents même en cas de défaut d'isolement de l'un d'eux???

    Peut-être pour vendre un peu plus de gaine, demain faudra peut-être séparer alors phase et neutre des fils de terre.

    Dans l'industrie, les câbles de commandes même blindés (signaux basse tension) et les câbles de petite puissance (230 et 380V) sont séparés pour éviter tout parasitage éventuel des informations...Mais quand tu vois des chemins de câbles regroupant 2 à 300 de ceux-ci, il n'est pas question de séparation...

    Bien Cordialement

  3. #3
    invitefe4d3b0d

    Re : norme : gaine et multiples circuits

    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    As-tu des liens sur ce genre d'infos...
    Oui, voici le premier que je retrouve avec google :
    http://electric.system.free.fr/normes/normes.htm#NFC_7

  4. #4
    invitefe4d3b0d

    Re : norme : gaine et multiples circuits


  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite21e9323e

    Re : norme : gaine et multiples circuits

    J'ai l'impression qu'il y a un lapsus de la part du rédacteur entre un circuit spécialisé ou dédié, c'est à dire un circuit réservé uniquement pour un four, un lave vaisselle,...mais cela ne veut pas dire que le cheminement doit être unique...

    Je pense que si Richard, MG85, Alzen McCAW pasent sur cette discussion, ils confirmeront mon opinion...
    1) d'un autre côté, les gaines étant de dimensions plutôt restreintes, enfin celles employées habituellement..
    2) en cas d'emploi d'une gaine de dimension plus importante, à un moment donné, il faudra séparer ces circuits et passer obligatoirement par une boîte de dérivation.
    Donc pas vraiment de gain évident et en général, on tire des cheminements séparés...

    Norme employée > http://www.positron-libre.com/cours/...ue/nfc1500.htm

    A+

  7. #6
    invite21e9323e

    Re : norme : gaine et multiples circuits

    C'est comme les différents niveaux de section, 1,5, 2,5, 4 mm², ...., c'est bien embêtant car quand ils arrivent au niveau du tableau de raccordement, ils se côtoient inévitablement, puis qu'ils n'ont plus de gaine...
    Demain, il y en a bien un qui va pondre que les câbles doivent être blindés, ça nous pend au nez...

    Et tout ceci sent à plein nez la pression des lobbies...

    A+

  8. #7
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : norme : gaine et multiples circuits

    Bonjour

    La question relève-t-elle de l'HABITAT individuel, ou d'autre chose ?

    En habitat individuel, aucune restriction n'est imposée dans la mixité de fils dans un même conduit de courants forts (230V ).

    Par contre, il est interdit d'y adjoindre des circuits à courant faibles, qui eux devront avoir leur conduit spécifique. ( avec une tolérance : un compartiment, avec cloison continue dans une goulotte est assimilé à un conduit spécifique).

    SDans le cax particulioer des circuits de COMMUNICATION ( Prise TV , ou prise RJ45 ), une gaine spécifique doit la relier au coffret de COMMUNICATION ( 1 seul cable par gaine, diamètre mini intérieur 20 mm).

    Cordialement

  9. #8
    invitefe4d3b0d

    Re : norme : gaine et multiples circuits

    Bonjour

    Merci pour vos réponses !

    Ma question concerne une installation électrique dans
    une maison individuelle.

    J'ai également lu sur internet diverses choses sur
    un taux de remplissage des gaines à respecter, mais
    pareil je ne trouve rien dans le PDF de la C15-100,
    mais avec 500p je suis peut-être passé à côté ...

  10. #9
    invite21e9323e

    Re : norme : gaine et multiples circuits

    Quand j'ai construit en 86/88, on m'avait dit quand tu perce<, il doit rester suffisamment de place pour que les câbles se déplacent > T'arrives avec ton foret de 12... Idiot.
    En fait c'est plus une question de bon sens pour le tirage des fils.
    A 70% de remplissage, c'est déjà la galère...

    Perso, j'ai contourné le problème (trop de collègues qui ont trop galèré pour le tirage) > Un manche à balai, mes six bobines (c'étaient des bobines) de fils (1,5 et 2,5²), mesure sur plan des longueurs et en avant...Presque du plaisir...
    Longueur maxi de fils coupés > 50 cm...

    A+

  11. #10
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : norme : gaine et multiples circuits

    Bonjour

    Dans l'ancienne NFC , il y avait :
    521.6.5 Les dimensions intérieures des conduits, des conduits-profilés et des accessoires de raccordement doivent permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs ou câbles après la
    pose des conduits et de leurs accessoires.
    Dans le cas de conducteurs, cette règle est satisfaite si leur section d'occupation, toutes protections comprises, n'est pas supérieure au tiers de la section intérieure du conduit ou du conduit-profilé.
    521.6.6 Le rayon de courbure d'une canalisation doit être tel que les conducteurs et câbles ne soient pas endommagés.


    De même que le guide UTE CD 15-520 qui imposait e pouvoir tirer et/ou retirer les conducteurs ou cables après leur pose dans des conduits.
    Aujourd'hui, le guide UTE a ébolué, et cette règle des 1/3 n'est à respecter que lorsque les conduits sont posés vide , et le tirage fait ultérieurement.


    Mais de façon pratique, et sauf cas trés particulier, il vaut mieux continuer de l'appliquer .. c'est tellement plus simple, y compris si modif ultérieure ....
    Une calculette permet de vérifier trés rapidement la condition
    http://www.electys.com/calculs-guide...uls-gaines.php

    De même, comme indiqué, il faut respecter un rayon minimum pour les conduits ...
    Personellement, j'utilise comme référence de coude minimum, les coudes grand rayon IRL.

    Ne pas oublier d'utilser un vrai tire-fil (et non le fil tire-fil interne ..), et du YELLOW pour les cas difficiles ou de grande longueur.

    Cordialement

Discussions similaires

  1. Norme NF C 15-100 : installer 2 circuits sous un disjoncteur divisionnaire.
    Par invite1c9f0bf7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/08/2009, 22h28
  2. gaine isolée ou non ??
    Par invite437ce637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 13/02/2009, 08h56
  3. Norme DIN vs norme AISI
    Par invitee3cdf545 dans le forum Technologies
    Réponses: 4
    Dernier message: 24/10/2008, 00h31
  4. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 4
    Dernier message: 27/10/2006, 16h33
  5. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2006, 12h55
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...