D'où vient cette valeur de 1000 ohm/ V pour la résistance d'isolement d'un appareil (machines électriques ou autres).
Pourquoi 1000 ohm et pas 750 par exemple?
Merci pour vos réponses,
-----
04/08/2010, 17h04
#2
invite21e9323e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13 594
Re : Résistance d'isolement
Bonjour Diluchristelle,
En général, la mesure d'isolement est réalisée sous une tension du double de la tension de service.
Exemple moteur sous 230V, on prendra 500 V. Les anciens mégohmmètres permettaient des mesures sous 50V, 100, 250V, 500V et 1000V... Maintenant, on peut régler par décade.
Si on trouve une mesure de 10 kilohm (104), on fait le ratio U/R = 500/104 = 0,050 A ou 50 mA.
Si on se base sur la tension de service 230V, on obtient ~25 mA donc un courant de fuite très proche de celui du disjoncteur différentiel de 30 mA.
En présence de chaleur et d'humidité importante dans l'air, cet isolement peut chuter de 1 décade soit 104/10 = 1000 ohm, de quoi faire disjoncter ou endommager le moteur.
Donc 1000 ohm/V x 250V = 250 000 ohm soit un courant de fuite de 1 mA, chute d'une décade 25 000V et 10 mA, encore en-deçà des 30 mA du disjoncteur.
Dans l'industrie, on prend souvent une garde de 2 voir 3 décades comme critère d'isolement.
Bien Cordialement
06/08/2010, 11h57
#3
invite4dfc4945
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Re : Résistance d'isolement
Merci AMATY,
Navrée de répondre si tard (petit congé oblige)
Sinon ton message m'a éclairé sur le sujet du moins pour les appareils électriques en générale.
Entre temps, j'ai trouvé que pour les panneaux solaires (domaine dans lequel je fais un stage) la norme devient : Riso> 40Mohm.m² .
Exemple : pour 60 m² de panneaux solaires il faut une résistance d'isolement de 40Mohm/60 =667 kohm.
Saurais-tu pourquoi cette limite de 40Mohm?
08/08/2010, 09h01
#4
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Résistance d'isolement
Bonjour à toutes et à tous,
Mes respects dominicaux cher AMATY, j'ai trouvé un lien qui explique assez simplement le pourquoi de la norme :
Pas mal ce petit lien, j'ai survolé... Faut que je me replonge dedans...
Quand on attaque les courants faibles (pico et nano), les résistances d'isolement deviennent importantes dans les mesures de courant (isolant minéral et organique)...
On atteint des valeurs de l'ordre de 1012 à 1013 ohms...
Là, il ne faut pas grand chose pour fausser la mesure (sueur des doigts par exemple sur les connexions)...
667 kohms, on retombe dans le même ordre de grandeur...