    Bonsoir

    Pourquoi utiliser des disjoncteurs de 20A sur des prises qui acceptent que 16A ?

    Merci

    -----

  2. #2
    invitebbeaf8af

    Re : NF15-100 prises Spécialisées ?

    Bonjour,
    La réponse est dans la question ! en effet il existe des disjoncteurs en 16A .Il est impératif d'installer un disjoncteur bipolaire.
    Bonne installation !

  3. #3
    behache

    Re : NF15-100 prises Spécialisées ?

    Bonjour
    Parce que le courant maximum assigné du dispositif de protection d'une ligne de section minimale 2,5 mm² est selon le Guide Promotelec - Installation électrique Locaux d'habitation (octobre 2005) - Tableau 8 page 30
    - 16 A pour un fusible
    - 20 A pour un disjoncteur
    et qu'il en est de même pour les prises montées par 8 au maximum sur ces lignes.

    Ceci d'explique par le fait qu'en cas de surcharge légère mais prolongée un disjoncteur 20A déclenchera avant d'endommager le matériel (fils et prise) par sur-échauffement à peu près à la même valeur qu'un fusible 16 A

    Autrement dit parce que le calibres 16A des prises s'entend pour la vielle technologie de protection par fusibles.
    Cordialement.

  4. #4
    invitebbeaf8af

    Re : NF15-100 prises Spécialisées ?

    Merci pour cette réponse. Tout ceci est bien vrai ! mais en matière de protection de prises de courant domestiques, je préfère les calibres 16A , minimalistes, donc, même si le 20A convient parfaitement bien. Et pour être tout à fait complet sur ce sujet, il faut faire attention aux courants de court-circuits supportables par ces appareillages de protection.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Universités specialisées en physique
    Par invitea1a5119b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 3
    Dernier message: 09/09/2009, 19h40
  2. Choix parafoudre modulaire mono et téléphonique NF15-100
    Par invite17353edb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 8
    Dernier message: 04/05/2009, 22h59
  3. Assurez-vous que votre système de protection travaille efficacement et à 100/100
    Par invite671a86da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/03/2009, 15h09
  4. Écoles d'ingénieurs, généralistes ou spécialisées, la grande question
    Par invite0eb75f4f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 7
    Dernier message: 27/08/2007, 10h24
  5. Cellules spécialisées, divisions cellulaires, ...
    Par invitec7a57f01 dans le forum Biologie
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/10/2006, 22h49
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...