Charpente sans pannes intermédiaires
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

Charpente sans pannes intermédiaires



  1. #1
    invitebc101eea

    Charpente sans pannes intermédiaires


    ------

    Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de se passer de pannes intermédiaires pour la réfection d'un pan de toit de ma maison. Le schéma ci-dessous montre les caractéristiques du toit. Je pensais utiliser des madriers de 225x75 espacés de 50 cm et m'en servir comme chevrons pour fixer ma volige. Est -ce réalisable de cette manière ou suis-je obligé d'envisager des pannes intermédiaires pour une telle portée ?
    Merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez m'apporter.

    -----

  2. #2
    invite21e9323e

    Re : Charpente sans pannes intermédiaires

    Bonsoir Pikouschnock,

    C'est tout à fait réalisable, bien sûr...
    Il faut calculer les charges possibles sur cette toiture :
    1- Charges permanentes > détailler la toiture (tuiles, isolant, voliges, etc, etc)
    2- Chiffrer les charges climatiques Neige et Vent... Peux-tu te situer dans les liens suivants (Zone suivant mise à jour du 22/10/2010).
    http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
    http://www.icab.fr/guide/nv65/vent.html
    Quelle est la pente de ta toiture????

    Bien Cordialement

  3. #3
    invitebc101eea

    Re : Charpente sans pannes intermédiaires

    Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse.
    Neige : zone a2
    vent : zone 2
    La maison se situe dans le Puy de Dôme à 450m d'altitudes.
    Je pensais poser la volige directement sur les madriers avec un par-pluie. Pour les tuiles, ça sera des tuiles romanes de ce type :

    Au niveau de l'isolation je pensais combler de laine de vert l'épaisseur des madriers soit environ 20 cm, et habiller le tout en bois.
    La pente du toit est de 30 degrés.

  4. #4
    invite21e9323e

    Re : Charpente sans pannes intermédiaires

    Charges Permanentes
    Tuiles et liteaux 55 kg/m² - Voliges 18 mm 12 kg/m² -Isolant laine minérale 3 kg/m²
    charge climatiques
    Neige > Zone A2 450 m d'altitude > Standard 35 daN/m² + (450 -200)/10 = 60 daN/m² _ Extrême 60 daN/m² + (450 - 200)/6 = 100 daN/m² _ Accidentelle 80 daN/m² + (450 - 200)/6 = 120 daN/m²
    Vent > Zone 2 avec exposition normale > Standard 600 Pa > 60 daN/m² _ Extrême 1050 Pa > 105 daN/m²
    Total Charges permanentes (hors climatiques) > 70 daN/m² ou ~70 kg/m²
    Total Charges à l'ELS (Etat Limite de Service) > 70 + 100 + 60 = 230 daN/m²
    Total Charges à l'ELU (Etat Limite Ultime) 70+ 120 + 105 = 295 daN/m²
    Zone de chargement d'une solive (portée ~6,3 m) 6,3 x (0,500 + 0,075) = 3,6 m²
    Charges correspondantes 440 kg _ 830 kg (ELS) _ 1060 kg (ELU)
    Je regarde...

    A+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitebc101eea

    Re : Charpente sans pannes intermédiaires

    Ok, je patiente merci beaucoup pour votre aide

  7. #6
    invite21e9323e

    Re : Charpente sans pannes intermédiaires

    Charges permanentes, la flèche se situerait entre 2 et 3 mm, à l'ELS, elle se situerait autour de 4 à 5 mm et enfin à l'ELU autour de 6 mm, ceci pour un madrier de 75 x 225 mm et pour une flèche admissible portée/200 = 31,5 mm
    Pour une section de 75 x 150, on obtient successivement une flèche de 8 mm (CP) 14 mm (ELS) et 18 mm(ELU).
    Si jaunin fait un tour sur la discussion, il pourra valider mes infos...

    A+

  8. #7
    invitebc101eea

    Re : Charpente sans pannes intermédiaires

    Merci beaucoup de me faire bénéficier de vos compétences.
    Donc pour vous une section 75x150 tous les 50 cm seraient suffisante ?

  9. #8
    invite21e9323e

    Re : Charpente sans pannes intermédiaires

    Donc pour vous une section 75x150 tous les 50 cm seraient suffisante ?
    Du moins avec uniquement les charges permanentes, les madriers 75 x 150 présenteraient une flèche de 8 mm soit au mètre linéaire 8/(6,3/2) = 2,5 mm/ml. C'est acceptable...
    Avec une section de 75 x 175, la flèche ne serait plus que de ~6 mm et avec une section de 75 x 200, celle-ci ne serait plus que de ~4 mm.
    Tout dépend de ce que tu veux admettre comme flèche...
    Je pencherais pour une section de 75 x 175 pour avoir une garde plus importante (augmentation dans le futur d'une isolation en sous-toiture, par exemple..)
    A+.

  10. #9
    invitebc101eea

    Re : Charpente sans pannes intermédiaires

    ok merci, je pense que je vais partir sur du 75x200, histoire d'etre tranquille, en tout cas merci pour tout.

  11. #10
    invite21e9323e

    Re : Charpente sans pannes intermédiaires

    Alors Bonne Réalisation et Bon courage

    A+

Discussions similaires

  1. Valeurs intermédiaires
    Par inviteea8ef274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/09/2009, 19h33
  2. Calcul de pannes charpente !
    Par chaufferie dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 12
    Dernier message: 03/08/2009, 11h53
  3. DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR (sans les intermediaires)
    Par invite39753b07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 1
    Dernier message: 19/10/2008, 21h09
  4. Intermédiaires réactionnels
    Par invite564aa869 dans le forum Chimie
    Réponses: 3
    Dernier message: 30/11/2007, 19h25
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...