Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9

Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle



  1. #1
    flextone

    Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle


    ------

    Bonjour,

    Je sollicite votre aide pour vérifier que ma poutre est correctement dimensionnée.

    Cette poutre (Kerto S) est de section 300x360, portée = 6 mètres elle sera chargée uniformément de 8,2 kN/ml et recevra une autre poutre (Kerto S - 75x360) à 1,245m (voir mon schéma) donc une charge ponctuelle de 6,5 kN.

    Nom : raccord poutres001.jpg
Affichages : 2200
Taille : 59,0 Ko

    Je précise qu'un plancher empêchera la rotation des poutres

    D'avance, merci pour votre aide.

    -----

  2. #2
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle

    Bonjour Flextone,
    Comment sont les appuis de part et d'autre de votre poutre de 6 [m] ?
    D'autre part comment est l'appui de la poutre à angle droit.
    Donc vous avez ~5 [t] répartie sur votre poutre 300x360 [mm] plus la charche ponctuelle ?
    Cordialement.
    Jaunin__

  3. #3
    flextone

    Re : Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle

    Bonjour Jaunin,

    Oui, environ 5t répartie sur la poutre+charge ponctuelle à l'angle droit.
    La petite poutre sera posée sur un sabot cloué (double appui simple)

    Les appuis de la grande poutre seront aussi de type double appui simple. (elle sera posée sur un mur bois de 145mm, puis elle sera bloquée avec deux montants de murs de 145mm de chaque côtés) Je pense que pour la modélisation, on ne peut pas retenir des appuis de type encastrés)

    Le déplacement selon l’axe y est bloqué
    Le déplacement selon l’axe z est bloqué

  4. #4
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle

    Bonjour Flextone,
    Selon les informations ci dessus, j'obtient une flèche de 4.1 [mm] et une contrainte comprise entre 3 [MPa] au centre et 16 [MPa] aux sorties des appuis.
    Cordialement.
    Jaunin__


  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    flextone

    Re : Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle

    Bonjour Jaunin,

    Merci pour votre aide.
    J'ai été long à répondre car j'ai repris mes calculs plusieurs fois.
    je trouve une flèche d'environ 10mm au centre de la grosse poutre ??? je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas la même flèche que vous...

  7. #6
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle

    Bonjour Flextone,
    Vous avez utilisé la Méthode de superposition pour les deux charges ?
    D'autre part cela peut aussi venir du choix du module de Young, j'ai pris dans ce cas 13.8 [GPa] selon les catalogues.
    Avez-vous fait le calcul à la main, moi, je suis passé par un logiciel de simulation.
    J'ai tenu compte des longueurs d'appuis et de la poutre à angle droit, bon, elle ne retient pas grand chose.
    Je vais essayer à la main.
    Cordialement.
    Jaunin__

  8. #7
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle

    Re-
    Bonjour Flextone,
    Je vous rassure, je trouve à la main une flèche de 9.416 [mm].
    Cordialement.
    Jaunin__

  9. #8
    flextone

    Re : Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle

    Bonjour Jaunin,

    Encore un grand merci pour votre confirmation.
    Je suis rassuré.
    La flèche admissible max est de 12mm, ma poutre est donc correctement dimensionnée.
    Je vais pouvoir finir mes plans et les envoyer pour obtenir des devis.
    Merci pour vos nombreuses contributions et vos réponses très rapides sur ce forum.

  10. #9
    invite58706596

    Re : Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle

    Bonjour Jaunin, Bonjour Flextone,

    Pas la même flèche, un problème d'arc, sûrement....
    HS > Jaunin pouvez-vous exercer vos talents de tireur à l'arc sur cette discussion > http://forums.futura-sciences.com/br...t-linteau.html
    La Bonne Journée
    Bonne Continuation, Flextone...

Discussions similaires

  1. Calcul de poutrelles IPN charge ponctuelle
    Par invite80b88f88 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/04/2013, 16h19
  2. Rdm d'une poutre soumise à une charge
    Par invitea9f89659 dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 06/12/2012, 22h17
  3. Barre encastrée avec charge répartie et charge ponctuelle
    Par invitea41eef5f dans le forum Physique
    Réponses: 7
    Dernier message: 27/08/2012, 16h40
  4. calcul charge maxi au milieu d'une poutre IPN
    Par invite46faf396 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 11
    Dernier message: 12/01/2012, 08h43
  5. énergie potentielle d'une charge ponctuelle
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 13/08/2009, 12h37
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...