Mise au norme tableau electrique
Répondre à la discussion
Page 1 sur 2 1 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32

Mise au norme tableau electrique



  1. #1
    invite424deccd

    Mise au norme tableau electrique


    ------

    Bonjour tous le monde, je vais remettre mon tableau électrique au norme, mais je ne sait comment dispatcher les différents disjoncteurs sur les différentiel.
    Actuellement, mon installation est des plus basique, l'alimentation viens du disjoncteur général (réglé sur 45A), aucun différentiel et 98% de l’installation est en fusible.

    Pour vous aider à résoudre mon problème, voici comment est réparti l’installation.

    1 : ECL. Garage - salle à manger - Entrée 20A Fusible
    2 : ECL. Toilette RDC 10A Fusible
    3 : ECL. Couloir - SDB service 10A Fusible
    4 : ECL. SDB + WC 1er étage 10A Fusible
    5 : ECL. Couloir -SDB 1er étage 10A Fusible

    Du numéro 6 à 18, ce sont des 16A fusible

    6 : PC. Chambre parent
    7 : PC. SDB chambre rose
    8 : PC. Chambre beige
    9 : PC. Chambre service
    10 : PC. Salle à manger - séjour
    11 : PC. Garage - couloir - Véranda
    12 : PC. Frigo
    13 : PC. Bureau - WC RDC
    14 : PC. SDB Parent
    15 : PC. Chaufferie
    16 : PC. Lave linge
    17 : PC. Lave vaisselle
    18 : PC. Four
    19 : PC. Plaque cuisson 32A Fusible
    20 : PC. Hotte 20A Disjoncteur
    21 : PC. Micro-onde 20A Disjoncteur
    22 : PC. Plan de travail 20A Disjoncteur
    23 : ECL. Cuisine 10A Disjoncteur


    Sur le circuit n°11, un congélateur + frigo secondaire branché sur ce circuit, il n'existe pas de circuit spécialisé pour celui-ci dans ma maison, mais possibilité de le faire, par-contre il y aura toujours frigo et congélateur brancher ensemble, je vait pas défonsser ma maison pour sa, mais j'ai accès à la ligne en dessous de la maison, et peut donc amener une ligne direct pour les deux.

    Merci d'avance à tous ceux qui me viendrons en aide.

    -----

  2. #2
    invitef04e98e1

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Bonjour

    Voici une petite idée de répartition : http://entraidelec.com/schema-3-Tabl...s-creuses.html

    Une chose est sûre , c'est que vous devez avoir un interrupteur dfférentiel type A 30mA pour le lave linge et la plaque de cuisson .

    Cordialement

  3. #3
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Merci de votre réponse, néanmoins, la ou je bute c'est sur le nombre de diff 40A 30ma Type AC qu'il me faudra pour mon installation parce que j'ai beaucoup de prise de courant chez moi et je ne sait pas vraiment comment répartir tous ça !
    auriez vous une aide à m’apporter de ce coté ?

    Après, ne serait t-il pas plus judicieux de mètre un 63A 30ma Type AC ?

  4. #4
    invitef04e98e1

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Bonsoir

    Je regarde ca de plus prés dés que j'ai un peu de temps .

    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitef04e98e1

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Citation Envoyé par dexter39476 Voir le message
    Merci de votre réponse, néanmoins, la ou je bute c'est sur le nombre de diff 40A 30ma Type AC qu'il me faudra pour mon installation parce que j'ai beaucoup de prise de courant chez moi et je ne sait pas vraiment comment répartir tous ça !
    auriez vous une aide à m’apporter de ce coté ?

    Après, ne serait t-il pas plus judicieux de mètre un 63A 30ma Type AC ?
    Bonsoir

    Allo les copains plus pros que le pro que je suis dans le domaine habitation

    Auriez vous le temps de faire une proposition pour le TD , sachant que le calibre du DB est à 45A et dito note ami dexter39476 le 63A est de mise .

    jpg29, carminas ,Alzen ou autres merci pour lui

    @ dexter : je ne pratique pas couremment l'élec pour les habitations mais pour le tertiaire, donc pas envie de vous induire en erreur

    Amicalement

    Chti Régis

  7. #6
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Merci quand même d'avoir essayer, en espérant que d'autres personnes soit plus spécialisé là dessus !

  8. #7
    invitef04e98e1

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Bonsoir

    Il serait intéressant de connaître le nombre de prises et d'éclairages par pièces . Aprés , à part les circuits spécialisés (MAL , CE , réfrigérateur, SL , LV ) cela reste de la logique : ne pas couper les alimentations ECL et PC dans toutes les pièces lors d'un disfonctionnment d'un appareil
    Pour ma part je "pèche" sur l'intensité des inter diff et ce qe l'on met derrière

    A+

  9. #8
    Alzen McCAW

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Bonjour
    Citation Envoyé par dexter39476 Voir le message
    l'alimentation viens du disjoncteur général (réglé sur 45A)
    c'est quoi le DB un 15-45, 30-60 ?





    ID 40A-30mA-type AC
    1 : ECL. Garage - salle à manger - Entrée 20A Fusible
    2 : ECL. Toilette RDC 10A Fusible
    3 : ECL. Couloir - SDB service 10A Fusible
    6 : PC. Chambre parent
    7 : PC. SDB chambre rose
    8 : PC. Chambre beige
    9 : PC. Chambre service

    ID 40A-30mA-type AC
    4 : ECL. SDB + WC 1er étage 10A Fusible
    5 : ECL. Couloir -SDB 1er étage 10A Fusible
    10 : PC. Salle à manger - séjour
    11 : PC. Garage - couloir - Véranda
    12 : PC. Frigo
    13 : PC. Bureau - WC RDC
    14 : PC. SDB Parent
    15 : PC. Chaufferie


    ID 63A-30mA-type A
    16 : PC. Lave linge
    17 : PC. Lave vaisselle
    18 : PC. Four
    19 : PC. Plaque cuisson 32A Fusible
    20 : PC. Hotte 20A Disjoncteur
    21 : PC. Micro-onde 20A Disjoncteur
    22 : PC. Plan de travail 20A Disjoncteur
    23 : ECL. Cuisine 10A Disjoncteur


    Citation Envoyé par dexter39476 Voir le message
    Sur le circuit n°11, un congélateur + frigo secondaire branché sur ce circuit, il n'existe pas de circuit spécialisé pour celui-ci dans ma maison,
    en fait on ne demande rien de spécial dans ce cas là, à toi de voir...
    Attention, vivre c'est mortel...

  10. #9
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Merci pour votre aide, néanmoins, j'ai une petite question qui me tracasse.
    La norme dit 5 PC 16A 1.5mm², 8 PC 20A 2.5mm².
    Sachant que sur la plupart des circuits je possède 5 PC ou moins, et que tous ses circuits sont en 2.5mm², je peut mètre du 20A pour tous les circuits de PC que je possède ou pas ?
    J'ai jamais eu de problème alors que les pc sont en 16A avec fusible, mais les disjoncteur sont peut-être plus sensibles ?

    2ème question
    1 : ECL. Garage - salle à manger - Entrée 20A Fusible
    en tout, sa fait 3 néons, 3 lampes hublot, 6 spots.
    Il me semble que c'est 1.5mm² 10A ( autour de 2000w max) la norme.
    Pourquoi il on mi du 20A alors que la section du câble est du 1,5mm² j'en sait rien, mais je peut donc mètre un disjoncteur 10A non?


    c'est quoi le DB un 15-45, 30-60 ?
    Je te dit sa demain, enfin... plus tard dans la journée vu l'heure !!!

  11. #10
    invitef04e98e1

    Re : Mise au norme tableau electrique

    La norme dit ..... mais c'est pour une installation neuve ce qui nest pas ton cas Je dirai que tu fais une mise en sécurité et c'est trés bien donc oui pour tes questions .

    Le DB est le disjoncteur de branchement (général à côté du compteur calibré sur 45A) , est ce un 15-45A ou un 30-60A ? C'est marqué dessus .

    A+

  12. #11
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Le DB est un 15-45A
    Par-contre, tu me dit que c'est une mise en sécurité, mais le but rechercher est la mise au norme car il me semble qu'il faut l’électricité au norme pour vendre une maison non ?
    (même si se n'est pas le cas, sa changera rien au fait que je vais tous changer dans le tableau de toutes façon).

    2 Questions qui me tracasse aussi :
    1: Souvent les lumières ont une baisse d’intensité puis sa revient à la normal, sa viens de mon installation ou alors simplement de la distribution EDF ?
    2: Quand je télécharge un programme gratuit, je dépasse pas 200ko/s, mais si je bouge les fils téléphones au raccordement général, je monte à 250ko/s.
    Comment faire en sorte d’être à 250ko/s tous le temps ?

    Merci encore de vous consacrer à mes problème.

  13. #12
    invitef04e98e1

    Re : Mise au norme tableau electrique

    La mise aux normes d'une installation n'est pas obligatoire pour vendre une maison , une expertise est faîte par l'agence afin que le futur propriétaire soit au courant de l'état et des travaux à effectuer : cela n'apportera aucune plus value pour la maison Par contre pour la sécurité

    Pour la ligne téléphonique , revoir toutes les connexions . Pour les baisses de tension , est ce à peu prés toujours à la même période ?

    Alzen ??? je ne vais quand même pas travailler à ta place

  14. #13
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Jamais à la même période pour la baisse de tension.
    Pour le tel, je vais acheter un nouveau boitier de raccordement, celui que j'ai est très fatigué !

    Que la mise au norme ne soit pas obligatoire pour la vente d'une maison, c'est très bien, mais les acheteurs regarde avant tous les gros poste à effectuer, et l’électricité doit en faire parti car environ 800€ TTC pour tous les modules et accessoires, je n’ose même pas imaginer le prix que prendrait un électricien pour le faire !!!

    Petite question, dans l'entrer (extérieur) j'ai une lampe que je peut allumer de l'intérieur par un interrupteur, et je peut aussi l'allumer de l'extérieur par un bouton poussoir ce qui active une minuterie.
    Toutes les minuteries sont capable de gérer sa ou il faut un modèle bien précis ? ( parce que je la change aussi même si elle fonctionne)

  15. #14
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    J' oubliait, il faut que j'installe un disjoncteur 10A pour l’éclairage extérieur et un 20A pour l’arrosage automatique et le future portail électrique (qui sont dans un petit tableau à coter, mais que je vais enlever pour tout regrouper).
    Je les mais où dans mon future tableau? (en tenant compte des disposition que tu ma donné précédemment)

  16. #15
    invitee2dd7f0f

    Re : Mise au norme tableau electrique

    salut
    l eclairage doit etre fait en 1.5mm
    les prises normales en 2.5mm
    les grosses prises genre 32A en 4mm
    les circuits d eclairage et des prises doivent etre differents
    apres on met comme on veut, tu peut decider de gerer une piece avec un disjonteur ou inter differentiel
    ou alors un etage, ou un ensemble de circuit, c est toi qui decide ce que tu semble le mieux
    moi j aime bien 2 circuits differents avec des sous- ensembles pour soit eclairage, soit prises
    immagine t a plus de lumiere car ca a disjonté, si ton circuit de prise n a pas sauté , lui , c est plus pratique, tu peut mettre une baladeuse
    et vice versa , t a une prise qui fait disjoncter , tu voit encore clair
    donc tu peut faire des ensemble prise et eclairage sur chacun un disjonteur qui sera plus faible que le principal
    le ou les principals peuvent etre : etage n°* ou piece***
    et l ensemble peut etre geré par un gros inter differentiel 63A 30ma
    et pour ton congel et frigo tu peut te servir du circuit de ta prise du sous sol et rajouter une petiite boite avec2 disj dedans, un pour la prise qui repart, un pour tes 2 frigocongel, tu te sert de l arrivee de la prise si elle est en 2.5mm et tu continue ce circuit jusqua la prise

  17. #16
    invite728b013d

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage colbert.x

    Citation Envoyé par colbert.x Voir le message

    les grosses prises genre 32A en 4mm
    Je corrige une erreur ce n'est pas en 4 mm² mais bien en 6 mm² que doivent être branchés les circuits 32A.

    Cordialement,

    Marc.

  18. #17
    Alzen McCAW

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Citation Envoyé par colbert.x Voir le message
    les grosses prises genre 32A en 4mm
    ...
    en France c'est du 6mm²

    edit: grilled by Cram que je salue
    Attention, vivre c'est mortel...

  19. #18
    Alzen McCAW

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Citation Envoyé par dexter39476 Voir le message

    Petite question, dans l'entrée (extérieur) j'ai une lampe que je peux allumer de l'intérieur par un interrupteur, et je peux aussi l'allumer de l'extérieur par un bouton poussoir, ce qui active une minuterie.
    Toutes les minuteries sont capable de gérer ça, ou il faut un modèle bien précis ? ( parce que je la change aussi même si elle fonctionne)
    je pense que c'est un câblage de l'inter qui shunt la minuterie en amont, donc normalement tu peux changer la minuterie en respectant le câblage existant...
    Attention, vivre c'est mortel...

  20. #19
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Je peut faire ça ?

    ID 40A-30mA-type AC
    1 : ECL. Garage - salle à manger - Entrée 20A Fusible
    2 : ECL. Toilette RDC 10A Fusible
    3 : ECL. Couloir - SDB service 10A Fusible
    6 : PC. Chambre parent
    7 : PC. SDB chambre rose
    8 : PC. Chambre beige
    9 : PC. Chambre service
    + 3 Télérupteurs et 1 minuterie

    ID 40A-30mA-type AC
    4 : ECL. SDB + WC 1er étage 10A Fusible
    5 : ECL. Couloir -SDB 1er étage 10A Fusible
    10 : PC. Salle à manger - séjour
    11 : PC. Garage - couloir - Véranda
    12 : PC. Frigo
    13 : PC. Bureau - WC RDC
    14 : PC. SDB Parent
    15 : PC. Chaufferie
    24 : ELC. Éclairages extérieurs
    26 : PC. Vidéophone


    ID 63A-30mA-type A
    23 : ECL. Cuisine 10A Disjoncteur
    25 : PC. Portail - Arrosage automatique
    16 : PC. Lave linge
    17 : PC. Lave vaisselle
    18 : PC. Four
    19 : PC. Plaque cuisson 32A Fusible
    20 : PC. Hotte 20A Disjoncteur
    21 : PC. Micro-onde 20A Disjoncteur
    22 : PC. Plan de travail 20A Disjoncteur

    Sachant que se sera un tableau de 3 ranger de 13 modules, donc la première ranger est déjà pleine !

  21. #20
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Je verrait bien pour la minuterie, et ayant refait la cuisine il y à peu de temps, j'ai respecter les normes de section de fils, mais c'est purement pour les module est positionnement sur les 40A et 63A que sa pose problème, sinon le reste sa va !(enfin... dans l’ensemble, mais si j'ai un doute, je me renseigne et je fait ensuite, comme maintenant).

  22. #21
    Alzen McCAW

    Re : Mise au norme tableau electrique

    oui tu peux le faire!

    euh, 4 rangées se serait mieux, mais bon.

    je vois pas "ECL chambre" ?
    Attention, vivre c'est mortel...

  23. #22
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Bah je prendrai surement 4 ranger car de toute façon le nouveau tableau passera pas donc quitte à faire des modifs, autant prendre plus grand c'est vrai.
    Il est normal de ne pas voir "ELC. Chambre" car à la création de la maison il on mit des pc commandé en 2.5mm², aucun ELC au plafond ! (pas très intelligent quand même les mec, enfin bref !)
    Remarque, sa va peut-être changer tous sa, d'ici que sa me pète là haut ! lol

    Du-coups, si je prend 4 ranger, autant prendre un 40A -30mA Type AC en plus pour alléger les autres nan ?
    Mais comment les dispatcher après ..... grand mystère pour moi.

  24. #23
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Je voudrait positionner les différents modules comme ci dessous, avez vous une contre indication ?
    Car je sait qu'un ID 40A-30mA-type A doit avoir le Lave-linge, la plaque de cuisson et 2 circuit de faible intensité maxi, mais malgré que je vais installer un ID 63A-30mA-type A, je trouve que 5 circuit en plus pour 23A de plus comparer au 40A, sa fait beaucoup.
    Surtout qu'il est possible d'utiliser en même temps tous les circuit!
    Exemple:
    Mon linge se lave, ainsi que ma vaisselle pendant que je cuisine le riz sur la plaque de cuisson et que le rôti est entrain de doré au four.
    Mais c'est long, j'utilise le mixeur pour me presser des fruits sur les PC du plan de travail, et ma compagne préfère se chauffer un thé dans le micro-onde.
    Sa va pas disjoncter dans cette configuration ?

    ID 40A-30mA-type AC
    1 : ECL. Garage - salle à manger - Entrée (DJ 10A)
    2 : ECL. Toilette RDC (DJ 10A)
    3 : ECL. Couloir - SDB service (DJ 10A)
    4 : ECL. SDB + WC 1er étage (DJ 10A)
    5 : ECL. Couloir -SDB 1er étage (DJ 10A)
    23 : ECL. Cuisine (DJ 10A)
    24 : ELC. Éclairages extérieurs (DJ 10A)
    + 3 Télérupteurs et 1 minuterie



    ID 40A-30mA-type AC
    6 : PC. Chambre parent (DJ 20A)
    7 : PC. SDB chambre rose (DJ 20A)
    8 : PC. Chambre beige (DJ 20A)
    9 : PC. Chambre service (DJ 20A)
    14 : PC. SDB Parent (DJ 20A)


    ID 40A-30mA-type AC
    10 : PC. Salle à manger - séjour (DJ 20A)
    11 : PC. Garage - couloir - Véranda (DJ 20A)
    12 : PC. Frigo (DJ 20A)
    13 : PC. Bureau - WC RDC (DJ 20A)
    15 : PC. Chaufferie (DJ 20A)
    25 : PC. Portail - Arrosage automatique (DJ 20A)
    26 : PC. Vidéophone (DJ 20A)


    ID 63A-30mA-type A
    16 : PC. Lave linge (DJ 20A)
    17 : PC. Lave vaisselle (DJ 20A)
    18 : PC. Four (DJ 20A)
    19 : PC. Plaque cuisson (DJ 32A)
    20 : PC. Hotte (DJ 20A)
    21 : PC. Micro-onde (DJ 20A)
    22 : PC. Plan de travail (DJ 20A)

    Si vous avez mieux comme configuration (si sa pose problème bien-sûr) ......
    Merci

  25. #24
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    J'aimerai bien faire sa demain, j'ai un jour de repos, seulement je voudrait des avis favorable ou non pour la dernière configuration que j'ai proposé si possible. (Faudrait que j'achète tous aujourd’hui)
    Merci d'avance

  26. #25
    Alzen McCAW

    Re : Mise au norme tableau electrique

    c'est bon tu peux,
    je suppose que tu garde les câbles existant ? Mets des DJ 16A sur les circuits à plusieurs prises !!! Pourquoi ? : Parce-que !!!
    Attention, vivre c'est mortel...

  27. #26
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Je veut bien le faire, mais dit m'en plus sur pourquoi je fera sa car la norme dit:
    "Conducteur de section 1,5 mm² : protégé au maximum par disjoncteur 16 A ou fusible 10A"
    "Conducteur de section 2,5 mm² : protégé au maximum par disjoncteur 20 A. ou fusible 16A"

    Tous est raccordé par du 2,5mm²

  28. #27
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Bonjour

    Je ne suis pas fana de ce genre de répartition car mauvaise sélectivité.
    Exemple si le 1er ID coupe, toute la maison est dans le noir.
    Je préfére répartir, les gros consommateurs, les circuits PC, les circuits éclairages de manière homogène sous les différents ID

    Par ailleurs, c'est vrai que la norme autorise ce que vous avez indiqué au dessus.
    Mais sur une installation existante, dont vous ne connaissez pas la qualité je vous conseille de rester raisonnable dans les calibres et de remettre à l'identique ce qui existait auparavant (donc sans doute 10A et 16A).
    Il faut parfois même mettre moins sur de vieilles installation avec des sections inférieures à 1,5².

    @+
    Carminas

  29. #28
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Quand j'ai refait la cuisine, les câbles était en bon état.
    J'ai changer quasiment toute les PC de la maison et toutes sont en 2.5mm² et en bon état.
    La maison à 30 ans, ce n'est pas une centenaire non plus !
    Par-contre il on quand même réussi à installer un 20A en fusible (sur du 1.5mm²) pour 3 points lumineux, donc ça ce n’était pas recommander à l'époque, et ni maintenant.

    Après pour le fait de bien répartir sur les ID, je me suis dit qu'il y à beaucoup moins de chance qu'il y ai un problème sur l'éclairage plutôt que sur les PC.
    Dans ma vie, jamais je n'ai eu un fusible d’éclairage à changer, mais pour les PC en revanche si.

    Sur l’installation actuel, je me suis retrouver dans le noir total à cause d'une PC et le fait qu'il n'y avait pas d'ID donc le général à sauter avec le fusible.
    Ou alors quand il y à une coupure dans le quartier.

    Cordialement.
    Edit: Je vais quand même regarder pour faire un truc homogène quand même, faut pas rester borné dans la vie.

  30. #29
    invitef04e98e1

    Re : Mise au norme tableau electrique

    Citation Envoyé par MOI Voir le message
    Bonsoir

    Il serait intéressant de connaître le nombre de prises et d'éclairages par pièces . Aprés , à part les circuits spécialisés (MAL , CE , réfrigérateur, SL , LV ) cela reste de la logique : ne pas couper les alimentations ECL et PC dans toutes les pièces lors d'un disfonctionnment d'un appareil
    Pour ma part je "pèche" sur l'intensité des inter diff et ce qe l'on met derrière

    A+
    Amical salut carminas

    merci pour ton intervention , c'est à peu prés ce que j'avais résumé en post 7 .

    A+

  31. #30
    invite424deccd

    Re : Mise au norme tableau electrique

    En espérant que vous soyer d accord avec la nouvelle disposition, plus homogène.

    ID 40A-30mA-type AC
    1 : ECL. Garage - salle à manger - Entrée (DJ 10A)
    2 : ECL. Toilette RDC (DJ 10A)
    3 : ECL. Couloir - SDB service (DJ 10A)
    13 : PC. Bureau - WC RDC (DJ 20A)
    10 : PC. Salle à manger - séjour (DJ 20A)
    11 : PC. Garage - couloir - Véranda (DJ 20A)
    + 3 Télérupteurs et 1 minuterie


    ID 40A-30mA-type AC
    4 : ECL. SDB + WC 1er étage (DJ 10A)
    5 : ECL. Couloir -SDB 1er étage (DJ 10A)
    6 : PC. Chambre parent (DJ 20A)
    14: PC. SDB Parent (DJ 20A)
    7 : PC. SDB chambre rose (DJ 20A)
    8 : PC. Chambre beige (DJ 20A)
    9 : PC. Chambre service (DJ 20A)


    ID 40A-30mA-type AC
    23: ECL. Cuisine (DJ 10A)
    24: ELC. Éclairages extérieurs (DJ 16A)
    12 : PC. Frigo (DJ 20A)
    15 : PC. Chaufferie (DJ 20A)
    25 : PC. Portail - Arrosage automatique (DJ 20A)
    26 : PC. Vidéophone (DJ 16A)

    ID 63A-30mA-type A
    19 : PC. Plaque cuisson (DJ 32A)
    20 : PC. Hotte (DJ 20A)
    18 : PC. Four (DJ 20A)
    21 : PC. Micro-onde (DJ 20A)
    22 : PC. Plan de travail (DJ 20A)
    17 : PC. Lave vaisselle (DJ 20A)
    16 : PC. Lave linge (DJ 20A)

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Norme électrique du canada
    Par invite7b178f75 dans le forum Technologies
    Réponses: 7
    Dernier message: 24/06/2012, 17h50
  2. Norme câble électrique dans l'eau
    Par inviteec7000b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2012, 22h40
  3. norme arrivee cable edf vers tableau
    Par invitef24df0de dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 04/08/2011, 20h37
  4. norme electrique
    Par invite201e47ff dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 05/11/2008, 14h03
  5. [Divers] Norme pour la mise en place d'essai
    Par invitee5c61975 dans le forum Biologie
    Réponses: 4
    Dernier message: 31/10/2008, 10h07
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...