schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 22 sur 22

schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)



  1. #1
    invitedaba19ea

    schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)


    ------

    bonjour
    est ce que quelqu un pourai m envoyer le schema de branchement d un automatisme de portail 2 vantaux de marque BENINCA (carte HEAD)
    car j ai acheté les deux moteur a un particulier qui n avait plus la notice
    donc impossible pour moi de de tous branche ex: photocellules girophare et digicode
    merci a toute personnes pouvant m aider
    cdlt

    -----

  2. #2
    golfo57

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par beninca
    merci a toute personnes pouvant m aider
    Voilà, si ça peut t'aider. @+

  3. #3
    invitedaba19ea

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    bonsoir golfo 57

    merci pour ta reponse aussi rapide

    je vais voir demain se que je peut faire normalement c est ok
    a part mes photocellules se brancent en 23 et 24 car j ai une 2 fils et l autre 5
    et celle de 5 fils est noté 24v +- logique mais apres j ai com nc et no
    et je ne sais pas ou il se branche car sur la carte je n ai pas de com
    et jai 2 no et 2 nc

    encore une petite chose
    mon digicode il se branche sur le bornier 11 et 12 sortie alimentation accessoire

    encore merci pour ton aide
    cdlt

  4. #4
    golfo57

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    Re,
    Peux-tu donner les références de tes photocellules. En principe tu branches 2 fils pour l'alimentation en 24V de la carte 11-12 vers le le récepteur photo RX et en //, 2 fils vers l'émetteur TX. Pour le contact, tu sors de 24+ vers Com de RX et de NC vers 23 carte.
    Quelle est la réf. de ton digicode ou sa tension d'alimentation. @+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitedaba19ea

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    re bonsoir
    je n ai aucune references sur les cellules mais je vais essayer de t envoyer une photo
    Nom : Photo.jpg
Affichages : 2806
Taille : 27,2 Ko

  7. #6
    golfo57

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    Ben! on va attendre la validation de ta pièce jointe. Ce sont bien des cellules de chez Beninca ? et tu ne peux rien lire à à l'ext. comme à l'intérieur des boîtiers? @+

  8. #7
    golfo57

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    Tu pourrais pas faire une photo plus nette stp. @+

  9. #8
    invitedaba19ea

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    re golfo57
    petit probleme pour mettre ma photo
    Nom : Image 001.jpg
Affichages : 2781
Taille : 22,9 Ko
    cdlt

  10. #9
    golfo57

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    Bonsoir beninca,

    Tu branches comme déjà écrit au post #4. tu branches 2 fils pour l'alimentation en 24V de la carte 11-12 vers le le récepteur photo RX ( 5 fils) en + - et en // de ce + -, 2 fils vers l'émetteur TX en + -. Pour le contact, tu sors de 24+ vers Com de RX et de NC vers 23 carte.. C'est tout.
    Pour ton digicode, quelle est sa tension d'alimentation? @+

  11. #10
    invitedaba19ea

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    bonsoir golfo57

    merci pour toutes ces precisions
    sinon je n ai pas de digicode je faut que j en achete 1
    car l ancien proprietaire ma vendu que les moteurs avec les cellules et les bips
    je garde toutes tes info sur mon PC et je vois ça la semaine prochaine car je serai en vacance et j espere un meilleur temps
    pour info je te tiens au courant
    avec tous mes remerciement a+

    cdlt

  12. #11
    invitedaba19ea

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    bonjour golfo 57

    j ai brancher mes cellules ça fonctionne nickel ( un grand merci )
    a par que j ai 2 fils de ma cellule emetrice qui se branche en 23 & 24 que j ai du ponte
    est ce normal
    sinon aurait tu la solution pour ouvrir un seul vantail
    cdlt
    a+

  13. #12
    golfo57

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    Bonjour beninca et vous autres,
    Citation Envoyé par beninca
    j ai brancher mes cellules ça fonctionne nickel Ben! comme tu décris la situation, c'est pas possible ( un grand merci )
    a par que j ai 2 fils de ma cellule emetrice qui se branche en 23 & 24 que j ai du ponte. est ce normal. Non, c'est, et pas normal. Les 2 fils dont tu écrits, sont ceux du boîtier à 2 ou 5 fils? Tu n'as pas fais ce qui est écrit au message # 10
    Alors je recommence. L'émetteur qui a 2 fils se branche en 11-12, le récepteur qui en a 5, tu en utiliseras que 4, 2 pour l'alimentation en 11-12 et les 2 autres du contact NC sur 23-24. C'est tout.
    Pour ouvrir un seul vantail via ta télécommande, tu programmes un autre bouton sur le canal (ch2), et tu branches 2 fils de 16-17 vers 20-24. Bon branchement et Joyeux Noël. @+

  14. #13
    invitedaba19ea

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    re bonsoir golfo 57
    je te remerci pour le branchement pour un vantail ça fonctionne correctement
    pour le branchement des cellules j ai bien fait comme tu me la expliqué en sachant que la cellule a 5 fils
    j ai 2 fils en+- qui se branches en 11 12
    j ai mon COM qui se branche en 24 et mon NC qui se branche en 23 mais cela ne fonctionne pas
    il faut que je ponte le 23 et le 24 pour que ça fonctionne
    cdlt
    a+

  15. #14
    golfo57

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    Re,
    Citation Envoyé par beninca
    il faut que je ponte le 23 et le 24 pour que ça fonctionne
    Ce qui indique que tes cellules ne sont pas opérationnelles. L'émetteur à 2 fils, est bien alimenté en 11-12? Tes cellules bien alignées? Essaie avec l'autre fil des contacts. @+

  16. #15
    invitedaba19ea

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    bonsoir golfo 57
    j ai laisser tombé les discutions pour les fetes de fin d année (bonne année 2013 et meilleurs voeux)
    pour mon problem de cellules pour l instant je les ai déconnecter
    mais j ai une autre question pour toi
    je viens d acheté un visiophone extel (ultra compact)en 6 fils
    je voulais savoir si je peut le branché sur mon automatisme pour mon portillon
    sinon il faut que je rachete un transfo pour la gache électrique
    en l attente d une réponse encore merci pour ton aide
    cdlt a+

  17. #16
    golfo57

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    Bonjour beninca, et meilleurs vœux à toi ôssi,
    Citation Envoyé par beninca
    pour mon problem de cellules pour l instant je les ai déconnecter. A moins d'être hs, je ne vois pas le problème
    mais j ai une autre question pour toi, pas trop quand même
    je viens d acheté un visiophone extel (ultra compact)en 6 fils, Quelle référence? ça évitera de chercher et cela sera d'autant mieux.
    je voulais savoir si je peut le branché sur mon automatisme pour mon portillon. C'est possible, mais sans savoir ce qu'on a.......
    sinon il faut que je rachete un transfo pour la gache électrique. Peut-être, faut aussi voir.
    @+

  18. #17
    invitedaba19ea

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    bonjour golfo 57
    je t envoi 2 photos scanner de mon visio
    a+
    Images attachées Images attachées

  19. #18
    golfo57

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    Bonsoir beninca,
    Citation Envoyé par beninca
    je voulais savoir si je peut le branché sur mon automatisme pour mon portillon. Si je comprends bien, tu veux commander une gâche pour l'ouverture de ton portillon uniquement et pas de commande ouverture du portail ?
    sinon il faut que je rachete un transfo pour la gache électrique. Oui, le WETR 1462
    @+

  20. #19
    invitedaba19ea

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    re bonsoir
    oui c bien ça
    en sachant que sur mon automatisme j ai une alimentation pour une serrure électrique 12V\0.5A qui se commande par le bip
    et sur le visio j ai une alimentation serrure a qui il faut que je rajoute un transfo
    donc ma question est : est il possible de raccorder mon visio a mon platine d automatisme (serrure électrique) pour eviter de rajouter un transfo
    tous ça pour dire commande de portails par bip et le portillon par le visio
    cdlt a+

  21. #20
    golfo57

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    Re, non tu ne peux pas, il te faut une alimentation permanente, car celle délivrée par la carte de ton automatisme est délivrée à chaque impulsion du portail et toi tu veux commander le portillon indépendamment. Tu peux t'en rendre compte en faisant une mesure.
    Pour fonctionner avec le visio, ta serrure dois impérativement être munie d'une mémoire mécanique. @+

  22. #21
    invitedaba19ea

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    re bonsoir golfo 57
    ok pour tes infos
    donc il me reste plus ka racheté un transfo
    encore merci
    a+

  23. #22
    invite25a31c94

    Re : schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)

    bonjour,
    je suis a la recherche de la valeur du condensateur qui est en serie avec le neutre sur l'alimentation de la carte reninca head fusible 6.3amp 220 volts
    cordialement merci

Discussions similaires

  1. automatisme portail came carte za4
    Par invite6829fccd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 10
    Dernier message: 13/08/2013, 16h54
  2. [Blanc] panne carte automatisme de portail avidsen ref AW200D1
    Par pincognito dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 05/07/2011, 18h01
  3. [Blanc] LV Candy CDF 622: voici le schéma électrique de la carte de puissance
    Par invite8d109f28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 07/06/2010, 11h03
  4. Montage automatisme portail carte ZA3
    Par invite26f93c80 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 12
    Dernier message: 11/03/2010, 21h49
  5. Montage Automatisme portail - Prob carte contrôleur
    Par invite1e949147 dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 09/03/2009, 00h52
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...