branchement plaques à induction en 32A 400v
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12

branchement plaques à induction en 32A 400v



  1. #1
    invite6bc00cd3

    branchement plaques à induction en 32A 400v


    ------

    Bonjour,
    Je dois installer une plaque à induction et je n'y connais pas grand chose. J'ai donc peur de faire des bêtises et de la griller.
    C'est une Hotpoint Ariston kic644x. Sur son cordon j'ai 2 fils bleus relies ensemble, 2 jaunes et verts reliés aussi, 1 marron et 1 noir.
    Sur mon tableau il est indiqué 32A 400v et au bout de cette ligne en grosse section j'ai donc 3 fils (1 bleu, 1 marron, 1 terre), comment dois-je procéder pour le branchement?
    Ce qui m'inquiète c'est que sur la notice le branchement en mono est indiqué pour 220-240V 1+N 50hz et sur mon fusible il est écrit 380v. Y a t il un risque ?

    Merci

    -----

  2. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : branchement plaques à induction en 32A 400v

    bonjour,
    photo du bornier mural et du cordon
    ensuite l'on avise
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  3. #3
    invite6bc00cd3

    Re : branchement plaques à induction en 32A 400v

    Merci de vous pencher sur mon problème aussi rapidement

    IMG_1812.jpg

    IMG_1811.jpg

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : branchement plaques à induction en 32A 400v

    re,
    vous ne m'avez pas compris
    je n'ai pas besoin d'une photo du tableau mais de la prise murale sur laquelle vous allez raccorder la plaque (32A)
    pour les fil mettez marron noir ensembles tout comme les autres
    ensuite au bornier mural vous raccordez le vert jaune double sur le fil mural de même couleur
    et ensuite vous faites de même pour les bleus
    et ensuite le marron/noir sur le marron mural
    mais avant cela montrez moi ou cela sera raccordé en photo
    Dernière modification par richard 31 ; 14/03/2013 à 07h32.
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite6bc00cd3

    Re : branchement plaques à induction en 32A 400v

    Nom : IMG_1814.jpg
Affichages : 269
Taille : 265,8 Ko

    c'est mieux ça ?
    (on ne se moque pas je suis en plein chantier!)

  7. #6
    richard 31
    Modérateur

    Re : branchement plaques à induction en 32A 400v

    re,
    donc a cet emplacement il devra y être installé le boitier 32A le domino pour le 6² et le couvercle passe câble
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  8. #7
    invite6bc00cd3

    Re : branchement plaques à induction en 32A 400v

    ouais ok !
    Mais ce n'est pas gênant que ce soit du 400v mon fusible alors que sur la notice le branchement en mono est prévu pour du 220-240v ?

  9. #8
    obijoba

    Re : branchement plaques à induction en 32A 400v

    Bonsoir,
    Non, ce n'est pas gênant pour le fusible.
    cdt

  10. #9
    richard 31
    Modérateur

    Re : branchement plaques à induction en 32A 400v

    re,
    vous ne risquez rien,
    car vous n'avez pas le 400v chez vous,
    vous êtes en monophasé 230v
    la mention 400v est la limite acceptée pour le composant qui porte cette mention,
    mais pas sa tension de service
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  11. #10
    luxyluxy84

    Re : branchement plaques à induction en 32A 400v

    ;erreur de timming
    Dernière modification par luxyluxy84 ; 13/12/2016 à 10h13.

  12. #11
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : branchement plaques à induction en 32A 400v

    Bonjour

    Bien vous assurer que le câble de la plaque protégé par le disjoncteur 32A est en 6² (d'après la photo je pense que oui)
    Pour ce genre de grosse connexion, il faut une sortie de cable 32A avec une boite d'encastrement de diamètre 85
    Assurez vous également que l'interrupteur différentiel 30mA en amont du circuit est bien de type A

    Pour le four, on reste sur du 2,5², avec un boitier d'encastrement classique (de préférence en profondeur 50) et un disjoncteur 16A ou 20A
    Dernière modification par Carminas ; 13/12/2016 à 10h51.
    Carminas

  13. #12
    richard 31
    Modérateur

    Re : branchement plaques à induction en 32A 400v

    re,
    pour info ce montage a tout simplement 3 ans ,
    j'ai traité cela en mars 2013
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

Discussions similaires

  1. [Divers] interrupteur + porte fusible 32A 400v LEGRAND FIN 1970
    Par spectrum66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 10/02/2013, 11h19
  2. [Blanc] branchement plaques à induction appartement .
    Par inviteec7aa3bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 19/02/2012, 08h12
  3. [Blanc] branchement plaques à induction appartement
    Par invitec3ef9e16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 27/06/2011, 10h50
  4. [Blanc] PB branchement plaque induction 32A / Four 32A
    Par invited60ac8ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 11/10/2010, 15h25
  5. Branchement : Four + Plaques sur 32A
    Par invited0ab3eaa dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 13/10/2005, 13h02
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...