Bonjour,
J'ai lu pas mal de posts sur le sujet et j'ai pourtant quelques questions. Chaque cas est particulier!
Voici la configuration :
- Construction neuve
- CCPI/Compteur/AGCP à 77m du tableau de répartition (Branchement type 2)
Cette partie de 77m dépend donc de la NF C 15-100.
Je pense mettre en place :
- une gaine TPC de diamètre 75 dans laquelle je ferai passer uniquement un U 1000 R2V en 2x50mm². Ceci me permets de respecter les 2% de chute de tension et de respecter la règle "Diamètre intérieur gaine = 1,8 x diamètre extérieur du cable"
- une gaine TPC de diamètre 40 dans laquelle je ferai passer :Mon soucis est le suivant :
- un cable U 1000 R2V en 2x1,5mm² pour avoir la commande pour le contacteur HP/HC (si je décide de ne pas mettre en place de gestionnaire d'énergie),
- un cable téléreport dans le cas ou je mettrai en place un gestionnaire d'énergie
Ma gaine TPC va être enterrée sur une longueur de 63m, puis va passer dans un tuyaux PVC que j'ai mis en réservation et qui passe dans une partie en hérisson sur une longueur de 4m. Ensuite j'arrive dans une partie en Vide Sanitaire.
Ne pouvant pas faire courir la TPC dans le vide sanitaire, je pensais repartir juste après l'entrée dans le VIde Sanitaire avec une gaine ITCA 3522. Comment réaliser la jonction entre la TPC et la ITCA pour être conforme et ne pas avoir de soucis avec le consuel. Ce problème se pose aussi bien pour la gaine TPC de 75 que pour la gaine TPC de 40.
Dans la même ligne le problème se pose aussi pour les 2 TPC de 40 pour les télécom, je suppose?
vous trouverez dans le fichier joint un schéma peut-être plus parlant.
merci de votre aide
-----