Bonjour,
Juste pour avoir confirmation .
Le disjoncteur differentiel 500mA de chez Gardy ref 260503 n'est pas sélectif ?
Car lorsqu'il y a des orages celui-ci a tendance à disjoncter.
Cdlt
-----
31/07/2014, 15h44
#2
invite182f8293
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
101
Re : Disjoncteur différentiel Gardy 500 mA réf 260503 : sélectif ?
Bonjour,
C'est un Merlin Gerin.
Quelqu'un connait-il ce produit ?
Merci
31/07/2014, 18h18
#3
40CDV20
Date d'inscription
décembre 2013
Messages
3 070
Re : Disjoncteur différentiel Gardy 500 mA réf 260503 : sélectif ?
Bonjour,
Je ne connais pas ce modèle, mais si c'est un MG il existe en 2 versions S ou non (ex. le DB90 13120 500mA S et le 13100 500mA instantané) Sur le fond il y a confusion, le S permet d'assurer une sélectivité totale avec les ID ou DD à 30mA installés en aval, mais ne dispense en aucun cas d'installer un parafoudre en aval immédiat du disjoncteur de branchement (voir coup de foudre, champ de potentiel de terre résultant d'un impact,.....)
Attention également, en fonction de l'équipement en aval, seul le 500mA instantané peut prétendre à la protection des personnes contre les contacts indirects.
Cdt.