    Bonsoir à tous
    Pour raccorder ma maison au tout-à-l'égout en projet sur ma commune je devrais installer une canalisation le long d'un chemin.
    Il y a 150 m à parcourir avec une bonne pente (14% en moyenne)
    Certains me disent qu'avec une telle pente je n'ai pas besoin de regards de visite.
    D'autres me conseillent un regard tous les 40 mètres (soit 3 sur la longueur + 1 en haut et la boite de branchement en bas)
    C'est pas la même mise en oeuvre ... et pas le même prix.
    Qu'en pensez vous ?

    -----

  2. #2
    Dannan

    Re : distance regards tout-à-l'égout

    Bonsoir
    Eh bien mettez en deux. (+2, aux extrémités)
    Vous êtes sûr des 14% ? On doit avoir peine à y circuler.
    Quel diamètre votre branchement ?

  3. #3
    mikegive

    Re : distance regards tout-à-l'égout

    Merci pour votre réponse
    Pour la pente j'ai déduis ça des courbes de niveau d'une carte IGN. En fait il y a 20 metres de dénivelé sur les 150m du chemin.
    Pour le diamètre on me propose 125 en pvc renforcé.
    Les argument "contre" les regards: source de fuite ou de pénétration de racines, turbulences dans l'écoulement si mal mis en oeuvre (d'où agglomération de matières etc...)
    Les argument "pour" : même les conduites verticales peuvent se boucher !

  4. #4
    trebor

    Re : distance regards tout-à-l'égout

    Bonsoir,

    Aux endroits ou il y a une courbe, il faut placer un point de regard, car c'est à ces endroits que les bouchons se formes.

    Par précaution, j'en placerai au moins une au début et à l'extrémité du conduit car les entreprises de débouchage utilisent en générale un tuyau flexible de curage sous haute pression d'eau et qui ont une longueur de 100 mètres, ce tuyau est capable de pénétrer dans la conduite à nettoyer.

    Mais voyons d'autres avis ?

    Bonne soirée
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Dannan

    Re : distance regards tout-à-l'égout

    Bonsoir,
    Bien d'accord avec l'avis de Trebor,
    Diamètre 125, ce n'est pas bien gros, mais vu la pente ça doit aller.
    Un regard intermédiaire devrait suffire.
    Le fond du regard doit être constitué du tuyau lui même dont la moitié supérieure est scalpée, ou d'un coude découpé pareillement, mais pas en béton ; je parle bien de la cunette du regard et non pas de la partie qui vient au dessus qui peut, elle, être en béton.
    En effet le béton présente une rugosité plus forte qui peut accrocher les détritus et provoquer un bouchon.

  7. #6
    ossau

    Re : distance regards tout-à-l'égout

    comme trébor en ajoutant pas de coude à 90! il vaut mieux additionner des angles faibles pour obtenir l'angle nécessaire..

    bigre 14%! sacré toboggan ! c'est eurodismer.....! ( éviter quand même les loopings !)

Discussions similaires

  1. Raccordement au tout à l'égout
    Par inviteb945416f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 27/05/2012, 14h32
  2. problème de tout a l'egout
    Par invite838ba2ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/02/2011, 19h48
  3. Filtration gaz-air sur tout à l'égout!
    Par invite452226f1 dans le forum Chimie
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/04/2010, 11h02
  4. [Divers] Tout à l'égout
    Par jalouvre dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 01/04/2008, 21h11
  5. lagunage possible si tout à l'égout ?
    Par penzo dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 12
    Dernier message: 14/12/2005, 03h00
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...