Bonjour,
Je dois remplacer un télérupteur, et je m'interroge sur les branchements.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Ci-dessous les schémas.
-----
Bonjour,
Je dois remplacer un télérupteur, et je m'interroge sur les branchements.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Ci-dessous les schémas.
Bonjour ,
ton schéma est bon sauf que les BP doivent couper la phase est non le neutre (même si ça fonctionne quand même)
Donc ancien a sur nouveau A2, ancien b sur nouveau A1, ancien 1 sur nouveau 1, ancien 2 sur nouveau 2.
De plus sur le 26.01 de Finder il me semblait qu'il n'y avez pas de 3 et 4, mais bon ...
Bonjour à tous,
Je n'ai pas cherché pour les contacts, j'ai supposé 1-3 et 2-4, mais ça peut-être 1-2 et 3-4. Je vais vérifier. @+
J'ai vérifié et comme le dit mkweb, il n'y a qu"un seul contact 1-2, schéma modifié. @+
PS: je ne comprends pas ce qu'il s'est passé pour le schéma qui est l'original de fydder
Dernière modification par golfo57 ; 17/12/2014 à 17h55.
Ton schema golfo c'est le disjoncteur qui saute...
En fait le cablage est celui-ci en fonction du modèle indiqué
Modèle 26.01 contact 1NO 1-2
Modèle 26.02 26.04 26.06 26.08 contacts 2NO 1-2 et 3-4
Modèle 26.03 1NO contact 1-2 et 1NC contact 3-4
Après avoir vérifié c'est bien ce que j'ai dit au mess.#4 avec le bon schéma pas envoyé (bug?) @+
Bonsoir,
Je reviens à l'instant.
Je vous tiens au courant.
Merci.
On est d'accord avec ce schéma.
Bonsoir,
Je me suis absenté.
Je reviens faire le point.
1) ce que je ne comprends pas, c'est les 2 arrivées de phase sur le télérupteur d'origine (a et 2).
A quoi peut correspondent chacune d'elles ?
2) Par ailleurs, télérupteur ou pas, les BP devraient être alimentés, et ce n'est pas le cas.
Vous comprendrez qu'avec, en plus, des conducteurs non repérés, ce montage ne me paraît pas très clair.
Et pourtant ça fonctionnait, avant la défaillance du télérupteur.
Si quelqu'un peut me donner des éclaircissements.
Merci.
Cordialement.
Bonsoir,
Si le schéma que vous avez fourni est bon en utilisant celui qui vous a été fourni cela doit fonctionner.
Vos questions :
1) La (a) alimente la bobine après les BP, donc quand on appui forcément il faut la phase et le neutre. La (2) ira alimenter vos ampoules en phase quand la bobine sera active.
2) les BP doivent avoir sur une borne la phase mais chez vous il semble que les BP coupent le neutre. d'ou la phase sur le (a)
Donc si vous suivez le dernier schéma ci dessous :
l'ancienne borne (1) va sur la nouvelle borne 1
l'ancienne borne (2) va sur la nouvelle borne 2
l'ancienne borne (a) va sur la nouvelle borne A1
l'ancienne borne (b) va sur la nouvelle borne A2
L'idéal aurait été de modifier votre installation pour que les BP coupent la phase, mais avec les seules informations que vous nous avez donné c'est difficile d'en dire plus.
Re....
Merci de vos conseils.
Désolé d'insister, mais je viens de repérer la ligne de la lampe. Elle était connectée en 1, alors que, selon vous, il s'agirait du 2.
Alors, je m'interroge; une fois de plus.
A+
Bonjour à tous,Aucune importance, c'est toujours sur le même contact à fermeture. @+Envoyé par fydderDésolé d'insister, mais je viens de repérer la ligne de la lampe. Elle était connectée en 1, alors que, selon vous, il s'agirait du 2
Bonjour,
Ultime question, pendant que je suis sur le sujet, je viens de retrouver un autre télérupteur que je pourrai utiliser lors d'une prochaine défaillance.
Mon installation comprenant 7 télérupteurs, je suis toujours "à la merci". Donc, j'anticipe.
Il s'agit d'un LEGRAND 491 07.
Compte tenu de mon réseau : BP sur neutre, de quel côté alimente-t-on la bobine, à droite ou à gauche ?
A+
Bonjour,
Même réponse, en alternatif il n'y a pas de "côté" pour faire court il n'y a pas de + et de -. En général les bornes de la bobine sont nommées A1 et A2, sur une des bornes il doit arriver la phase issue des BP (en général) sur l'autre arrive le neutre. Chez vous sur une arrivera le neutre issu des BP sur l'autre la phase.
Bonjour,
Problème résolu.
Tout est en ordre.
Installation de nouveau opérationnelle, avec, en prime, une formation.
Merci beaucoup pour votre aide.