Je desire alimenter une cabane en 220v qui se trouve a 400m de ma maison pour brancher 1 frigo et des ampoules a leds (environ le tout 500w) quelle section de cable me faut_ il?
merci de me conseiller.
-----
Je desire alimenter une cabane en 220v qui se trouve a 400m de ma maison pour brancher 1 frigo et des ampoules a leds (environ le tout 500w) quelle section de cable me faut_ il?
merci de me conseiller.
Bonjour.
Pas très réaliste ......
Sinon voir ici :
http://entraidelec.com/calcul-sectio...util-de-calcul
@+
Bonjour à tous,
Effectivement minimum du 3 x 6 mm² pour tirer un courant de 450 Watts maximum
Bonne journée
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
Avec un... BONJOUR... c'est mieux!
une question: ta ligne sur 400m est elle en terrain privée ?
t'as pensé à une protection ( inaccesibilité) des conducteurs par qui que soit ?
Bonne journée
Dernière modification par f6bes ; 08/01/2015 à 10h27.
La charte que tu as acceptée en t'inscrivant prévoit que l'on salue en ouvrant un fil :
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
pour la modération Cram 64.
Bonsoir
Effectivement avec du 3G6² on pourra tirer vos 500W avec un chute de tension limitée à 3%
Attention au courant d'appel du frigo, lorsque le compresseur démarre.
Mais cela va vous couter plus de 700 €.
Le jeux en vaut'il la chandelle ?
@+
Dernière modification par Carminas ; 08/01/2015 à 19h11.
Carminas
un mini groupe silencieux est surement une meilleur solution.
C'est pour une Palombière ?
Bonjour
De plus, à une distance de 400 m du tableau de distribution, il peut y avoir des surprises désagréables en cas de décharges atmosphériques ,
et de ce fait une prise de terre locale est fortement conseillée ....
Et de ce fait, on peut se permettre, d'utiliser un câble 2x6mm2 associé à une prise de terre locale conforme.
Cordialement
Dernière modification par BOB92 ; 08/01/2015 à 22h13.
Les amis, puis-je formuler un avis hétérodoxe (mais à ne pas divulguer)
D'abord, c'est difficile à trouver, du conducteur 6 mm2,
ensuite, une chute de tension de 10% au démarrage du groupe frigo, ça va détruire quoi?
enfin, une perte d'énergie en ligne supérieure aux normes, pour un service de quelques heures quelques jours par an, est-ce bien grave?
J'ai fait tourner (par une année de sécheresse) une pompe d'arrosage 1000 W en série avec une autre de même puissance, au bout de 450 m de câble 3x2,5 mm2.... en fait des rouleaux de 50 m raboutés, qui revenaient bien moins cher qu'un touret de 500 m achetés chez un grossiste local......
Tu auras des baisses de lumière au démarrage du frigo, ta télé sera fantaisiste, et si tu rajoutes un ordi, il déconnera dur; mais est-ce grave?
Par contre, oui, c'est absolument nécessaire d'avoir une TERRE (donc du 3X 2,5 ou 3X4 si tu es plus riche) , un piquet de terre correct relié dans le cagibi.... et un inter différentiel 30 ma en fin de ligne (et un différentiel en début de ligne, au cas où un couillon donnerait un coup de bêche sur le câble (mal enterré , bien sûr, et sans gaine de protection -rouge!- probablement!!).
cordialement
hp
rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant.... (Pierre Dac...)
Bjr à toi,Les amis, puis-je formuler un avis hétérodoxe (mais à ne pas divulguer)
D'abord, c'est difficile à trouver, du conducteur 6 mm2,
ensuite, une chute de tension de 10% au démarrage du groupe frigo, ça va détruire quoi?
enfin, une perte d'énergie en ligne supérieure aux normes, pour un service de quelques heures quelques jours par an, est-ce bien grave?
C'est ce qui m' a toujours étonné de vouloir s'accrocher à ces fameux sacro saint de 3 % de chute de tension !
Lorsqu'on sait qu'EDF ..ADMET ...11% de chute de tension sur ses réseaux.+
Petite anecdote: le raccordement EDF de mon alimentation EDF est en 4x25 mm2 ALU PRC ( avant compteur )
Pour la laison électrique entre mon compteur ( donc APRES compteur ) et le dijoncteur GENERAL on m'a imposé
la MEME section...mais en cuivre sur 60m.
Chercher l'erreur !
Bonne journée
le raccordement
Dernière modification par f6bes ; 10/01/2015 à 11h58.
BonjourBjr à toi,
C'est ce qui m' a toujours étonné de vouloir s'accrocher à ces fameux sacro saint de 3 % de chute de tension !
Lorsqu'on sait qu'EDF ..ADMET ...11% de chute de tension sur ses réseaux.+
Petite anecdote: le raccordement EDF de mon alimentation EDF est en 4x25 mm2 ALU PRC ( avant compteur )
Pour la laison électrique entre mon compteur ( donc APRES compteur ) et le dijoncteur GENERAL on m'a imposé
la MEME section...mais en cuivre sur 60m.
Chercher l'erreur !
Bonne journée
le raccordement
L'erreur est trés simple ... IL NE FAUT PAS TOUT MELANGER .....
Tout d'abord 11 % n'est pas une chute de tension ..... mais une tension 230 V que EDF s'engage à essayer de respecter au point de livraison (Sortie du DB ERDF) .
Par ailleurs, parce que les problèmes sont tout à fait différends,
- Le branchement ERDF, jusqu'au point de livraison doit répondre à la NFC 14-100
- L'installation de l'abonné, après le point de livraison, à la NFC 15-100
Quant aux chutes de tensions max admissibles par les normes, elles sont de :
- 2 % pour le branchement d'un abonné ( du point ce raccordement au réseau jusqu'au point de livraison),
- 3 % pour le circuit d'un abonné depuis le point de livraison jusqu'au point d'alimentation d'un appareillage (5% pour les moteurs).
Cordialement
Bonjour
C'est vrai que vu de l'usager les conséquences semblent les mêmes
ERDF peut s'octroyer une chute de tension maxi de 10% (pas 11%) et vous délivrer 207V, alors que l'abonné devra se limiter à 3% pour l'éclairage (5% pour les autres usages)
C'est vrai que lorsque ERDF vous délivre 207V (voire moins) et qu'en plus la chute de tension de la partie privative est élevée on arrive à un résultat catastrophique.
Mais a contrario si on est en début de ligne ERDF avec une tension de 230V, voire plus élevée, quelques pourcentages de pertes en plus sur la partie privative ne changeront pas grand chose.
Mais la norme est la norme.
Elle ne peut pas se baser sur les cas particuliers
Donc ERDF dimensionne pour respecter les 10%
L'abonné doit dimensionner pour respecter les 3% pour l'éclairage et 5% pour le reste
Leurs distances de raccordement respectives n'étant pas les mêmes, cela conduit forcément à des sections différentes.
@+
Dernière modification par Carminas ; 11/01/2015 à 08h27.
Carminas
Bjr à toi,Bonjour
L'erreur est trés simple ... IL NE FAUT PAS TOUT MELANGER .....
Tout d'abord 11 % n'est pas une chute de tension ..... mais une tension 230 V que EDF s'engage à essayer de respecter au point de livraison (Sortie du DB ERDF) .
Par ailleurs, parce que les problèmes sont tout à fait différends,
- Le branchement ERDF, jusqu'au point de livraison doit répondre à la NFC 14-100
- L'installation de l'abonné, après le point de livraison, à la NFC 15-100
t
JE dis qu'EDF ADMET jusqu'à 1 1% de chute de tension sur ses réseau . J'ai pas dit que c'était sytématique.
Effectivement cela peut etre n'importe quoi DANS la plage considérée entre 0% et le maxi admis.
Je dis surtout que si l'on DEPASSE la chute en question ça ne sera certainement pas catastrophique.
Si par exemple je suis celui en bout de ligne avec DEJA la chute maximale , meme avec 4.99% de chute dans mon installation (moteur) Total 10+4.99= 15%
j'aurais certainement plus de soucis qu'avec une livraison avec chute de tension de 2%( EDF ) auquel je rajoutes une "mauvaise" liaison abonné
de 7% (moteur). Total 2+9=11%
Donc faut toujours " essayer" pour savoir si ça marche....avec bien sur qq notions d' électricité.
BVon WE
Dernière modification par f6bes ; 11/01/2015 à 10h34.
Remoi,
Dans un cas je suis dans les normes édictées (10+4.99 )
et j'ai des risques de problémes
dans l'autre cas je suis "hors normes" (2+9) et ça fonctionne.
Bonne journée
Bonjour
Un petit peu de lecture ici http://www.erdf.fr/medias/DTR_Racc_C...RO-RES_43E.pdf
Voir plus précisément le chapitre " plan de tension "
Cordialement