transfo 24v de sécurité ou pas pour commande d'un relais ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

transfo 24v de sécurité ou pas pour commande d'un relais ?



  1. #1
    bobos

    transfo 24v de sécurité ou pas pour commande d'un relais ?


    ------

    Bonjour,
    Est-il necessaire d'utiliser un transfo de sécurité 220v/24v ac pour commander un relais bobine 24v par lequel passera des éclairages. La commande du relais se fera par le bouton d'un visiophone (contact sec maxi 24v) et par le contact d'un automatisme de portail ?
    Ou puis-je utiliser un transfo simple type sonnerie ? Sachant qu'il y aura que la bobine du contacteur.
    Merci

    -----

  2. #2
    obijoba

    Re : transfo 24v de sécurité ou pas pour commande d'un relais ?

    Bonsoir,

    Qu'appelles-tu transfo de sécurité ?

    a+

  3. #3
    golfo57

    Re : transfo 24v de sécurité ou pas pour commande d'un relais ?

    Bonjour à tous,
    Citation Envoyé par bobos
    Est-il necessaire d'utiliser un transfo de sécurité 220v/24v ac pour commander un relais bobine 24v par lequel passera des éclairages. La commande du relais se fera par le bouton d'un visiophone (contact sec maxi 24v) et par le contact d'un automatisme de portail ?
    Ton explication est un peu ambiguë. Que veux-tu faire exactement, allumer l'éclairage à partir du visiophone, ou à partir de la commande portail? Donne les références du visiophone et celles de la platine de commande portail. @+

  4. #4
    behache

    Re : transfo 24v de sécurité ou pas pour commande d'un relais ?

    Bonsoir à Tous
    Citation Envoyé par bobos Voir le message
    Est-il necessaire d'utiliser un transfo de sécurité 220v/24v ac pour commander un relais bobine 24v .... La commande du relais se fera par le bouton d'un visiophone (contact sec maxi 24v) et par...
    Ou puis-je utiliser un transfo simple type sonnerie ? Sachant qu'il y aura que la bobine du contacteur.
    Merci
    Si le bouton et le visiophone ne sont pas à double isolement et de plus installés à l'extérieur c'est souhaitable.
    La puissance du relais est elle telle que celui-ci ne puisse pas être alimenté directement par le transfo du visiophone ?

    ==============================
    Un transfo de sécurité est un transformateur dont les deux bobinages sont " écrantés " :
    Un feuillard, généralement en cuivre, enroulé sans former une spire électrique, relié au conducteur de PE (terre), sépare physiquement primaire et secondaire.

    Cette disposition permet d'éviter, dans le cas d'un défaut d'isolement entre deux bobinages (surcharge, claquage diélectrique) que le secondaire (BT) se trouve relié au réseau d'alimentation 230V , sans qu'aucune fuite de courant n'existe, qui soit capable de déclencher une protection.
    S'il y avait défaut d'isolement (contact) entre primaire et l'écran, l'interrupteur différentiel et disjoncteur magnéto-thermique agiraient.
    Dernière modification par behache ; 27/01/2015 à 17h27.
    Cordialement.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/06/2014, 09h57
  2. Besoin d'aide pour commande d'électrovanne par relais
    Par invite88cb04f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 19/12/2010, 18h12
  3. Réponses: 47
    Dernier message: 13/05/2009, 00h37
  4. la commande la plus adapté pour un relais
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 04/12/2008, 10h24
  5. communication rs232 avec pic 16f877 pour la commande de relais
    Par invite513767d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 19/07/2008, 08h54
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...