Bonjour je dois poser un HEA de section de 240 et 6m de longueur serait il possible de poser 2 HEA de 120 de section l'un a coté de l'autre
-----
23/03/2015, 19h26
#2
Olivzzz
Date d'inscription
juin 2014
Messages
627
Re : pose ipn
Bonjour,
Possible oui mais vous n'aurez pas la même capacité de portance. Celle-ci augmente au carré de la hauteur statique mais linéairement sur la largeur. 1 profil de 24cm de haut porte donc 4x plus qu'un profil de 12cm de haut, et 2 profils de 12cm de haut ne portent que 2x plus qu'1 même profil.
1 profil de 24 porte donc 2x plus que 2 profils de 12 côte-à-côte.
... sinon vous parlez de HEA de section de 120... vous entendez par là, la hauteur en mm ? ou la section en cm^2 ?
23/03/2015, 19h33
#3
invite37b3c38a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : pose ipn
oui 120 de hauteur
25/03/2015, 10h10
#4
invite4bf9b831
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 615
Re : pose ipn
bonjour,
Pour info, une HEA 240, portée 6 mètres peut supporter (suivant qualité ) 8 tonnes , pèse 60 kgml, une IPE 240 supporte la moitié et pèse également la moitié.(suivant qualité acier )
Faut 'il voir vos conditions de manutentions et la charge à reprendre.
On ne commande pas une poutrelle métallique sur base d'une section. Certaines poutrelles ont des charges limitées de par leur longueur entre appuis sauf plusieurs travées.
Il n'y a rien de proportionnel dans certains calculs.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/04/2015, 14h44
#5
Jaunin
Animateur Technologies et Bricolage
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
79
Messages
14 383
Re : pose ipn
Bonjour, Phi60420,
Pourriez-vous nous faire un croquis de votre installation et quelle serait la descente de charge.
Cordialement.
Jaunin__