VMC pour 3 studios
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

VMC pour 3 studios



  1. #1
    invite182f8293

    VMC pour 3 studios


    ------

    Bonjour,
    je souhaite installer une vmc pour 3 studios sur 3 niveaux ( 3 sdb , 3 wc) . Je n'ai que tres peu de place pour passer les gaines et mettre un caisson. Est-ce qu'une simple flux suffit ? J'utiliserai la sortie en diametre 125 avec reduction en 80 puis alimenterai les 3 studios en repiquage avec des gaines isolées.
    Les aérateurs ne sont pas terrible et en plus les sdb et wc sont au milieu de l'immeuble ( donc il faudrait faire des coffres ...etc).
    J'ai entendu parlé de VMR mais c'est le meme probleme que les aérateurs, les murs extérieurs ne sont pas à proximité.
    Qu'en pensez-vous ?
    Cdlt

    -----

  2. #2
    behache

    Re : VMC pour 3 studios

    Bonjour

    Attention une aération rationnelle passe par une aspiration principale dans les cuisines.
    L'extraction dans les Sdb et WC seuls correspond à un bricolage, les fumées et odeurs de cuisine traversant les studios !
    Voici les débits réglementaires.
    Cordialement.

  3. #3
    invite182f8293

    Re : VMC pour 3 studios

    Bonsoir,
    ok, d'accord avec vous. Auriez-vous un modèle en particulier à me proposer ? Sachant qu'il y aurait 3 petites cuisines, 3 wc et sdb. Je souhaiterai les alimenter qu'avec une seule gaine pour car j'ai très peu de place.
    Une simple flux suffit-elle ?
    Merci

  4. #4
    behache

    Re : VMC pour 3 studios

    Bonsoir à Tous

    Non pas de modèle à vous proposer.
    Il faut voir une grosse VMC pour de l'individuel.

    Il n'y aura pas de miracle, il faut de grosses gaines :
    Les VMC sont des ventilateurs basse pression et à faible puissance (économies d'énergie obligent)
    et les vitesses d'air doivent rester modérées pour ne pas engendrer de bruit
    (volume extrait en litres(ou dm3)/sec = section de la gaine en dm² x vitesse en dm/sec)

    Bien sûr qu'une simple flux suffit mais il faut
    - qu'elle soit capable de la sommes des débits réglementaires
    - que les gaines, en particulier celle des cuisines soient suffisantes
    - qu'il y ait des aérateurs sur les fenêtres.
    Cordialement.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Compteur mono 12 kW pour 3 studios trop juste ?
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/07/2014, 20h45
  2. VMC et maison divisée en studios
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 15/05/2014, 23h02
  3. Camera des studios hollywoodiens
    Par invite890ff058 dans le forum Technologies
    Réponses: 13
    Dernier message: 06/03/2005, 10h50
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...