Bonsoir
L'amendement A5 de la NF C 15-100 vient de sortir.
Je viens de le consulter en intégralité (mais rapidement) sur le site de l'AFNOR
Pas mal de changements qui touchent essentiellement les salle d'eaux et les locaux d'habitation.
Dans les grande choses marquantes on a :
- disparition du volume 3 en sdb
- PC par circuit porté à 12 pour du 2,5² et à 8 pour du 1,5², sauf pour la cuisine ou c'est 6 pour du 2,5².
- congel plus référencé dans les circuit spécialisé électroménager
- Ajout d'une notion qui englobe que la GTL, l'ETEL : Espace Technique Electrique du Logement (je n'ai pas encore compris la subtilité entre ETEL et GTL)
- il y a des distances pour l'ETL par rapport à point d'eau, installation gaz, source de chaleur.
- 8 circuits au maximum sont autorisé sous un DDR
- il y a une règle pour calculer les disjoncteur autorisés sous un DDR
- il a une règle sur la répartition des circuits entre DDR
- il n'y a plus de nombre de DDR en fonction de la surface
- le dispositif de recharge des véhicules électriques doit être sous un type A
- ...
Contrairement à ce qu'on avait pu entendre, peu de simplification de l'aspect communication.
Voilà pour un premier résumé, il faudra que je relise cela plus en détail.
Je pense que nous aurons l'occasion de réévoquer le détail de toutes les évolutions
Prise d'effet : 27 juin 2015
@+
-----