Bonjour.
Merci au forum pour tous les services qu'il rend!!
voilà j'ai transformé une terrasse couverte en cuisine (voir photo).
la cuisine sera isolée avec doublage BA13 (isolant rail placo).
Il me faut effectuer le câblage électrique de la cuisine.
J'ai prévu de tirer des gaines pour passer en aérien.
Le tableau le supporte.
1 32A (6 mm2) pour plaque induction
1 20A (2.5 mm2) pour LV
1 20A (2.5 mm2) pour le four
1 16A (2.5 mm2) pour le frigo
1 16A (2.5 mm2) pour les prises du plan de travail
1 10A (1.5 mm2) pour l’éclairage
(vmc sur tableau existant)
Cela fait beaucoup de gaines au départ du tableau.
J'ai lu que l'on pouvait passer plusieurs groupes de 3 fils (phase neutre terre) dans une même gaine en respectant la règle du 1/3.
si je prends du diamètre 32 en ICTA et tube iro que puis je passer dedans?
A la sortie de la gaine de diamètre 32, est ce que je dois avoir une boite de dérivation sur laquelle je dispatche les alimentations concernées (cablettes phase neutre terre)?
la boite de dérivation doit se trouver dans la zone accessible devant le Placo ?
De la boite de dérivation je repars en gaine (de la même manière qu'une boite de dérivation en plafond pour alimenter les point lumineux?
Voilà je croyais en savoir beaucoup mais la je doute ou j'ai pas tout compris.
merci à tous
-----