Bonjour,
Je souhaite installer un poteau de 4m de haut supportant une charge de 2tonnes.
Ma préférence serait du tube carré ou cylindrique.
Quelle dimension faut-il?
Merci
-----

Bonjour,
Je souhaite installer un poteau de 4m de haut supportant une charge de 2tonnes.
Ma préférence serait du tube carré ou cylindrique.
Quelle dimension faut-il?
Merci
Bonjour,
Cela me parais bien risqué.
Quelle est la charge de 2 tonnes ?
Il y aura beaucoup d'autre questions pour une éventuelle approche.
Cordialement.
Jaunin__
J'ai estimé 2 tonnes.
Il s'agit de la solive d'un plancher. Il y a longtemps il y avait une cloison à cet endroit. Comme elle à était supprimée le plancher de l'étage fléchi.
Quelles infos vous faut-il pour dimensionner le poteau?
Bonjour
On peut sans doute considérer que la solive empêche que le sommet du poteau se déplace horizontalement, au cas où il en aurait envie. C'est le cas ?
Ensuite, ce qu'il faudrait connaître, c'est la part des charges permanentes (poids des matières) et la part des charges variables (charge d'exploitation, en général 150 kg/m² pour une habitation) dans les 2 tonnes estimées.
Le poteau serait libre sur la hauteur de 4 m, sans rien qui viendrait appliquer un effort horizontal ? Quel type de locaux il traverse : habitation, dépendance, ?
Je suppose que tout ça est dans une habitation individuelle. C'est le cas ?
A l'etage c'est des habitations, le poteau se trouvera dans un local commercial. Il peut être considéré au centre de la pièce sans effort horizontal.
Au sol je pense le fixer avec une platine et 4 tiges filetées avec écrou et contre écrou pour régler la hauteur. Au plafond fixé à un IPN perpendiculaire à 3 solives. Le portée du plancher est de 6.50 et les solives ont un entraxe de 50cm.
et pour la distribution des charges ?
Qu'entendez-vous par distribution des charges?
Je répète : dans les 2 tonnes, quelle est la part de charges permanentes (les matériaux : plancher, solives, cloisons) et la part de charges variables (charge d'exploitation de 150 kg/ m² de plancher) ?
Auriez-vous un croquis de votre installation.
Bonjour,
Comme il s'agit de logement 150kg/m2 de charge permanente et 120kg/m2 de charge temporaire devrait convenir.
Je n'ai pas fais de croquis.
Bonsoir,
Il vous manque encore des informations pour dimensionner ce poteau?
On a donc pour les 2 tonnes, une répartition 1 110 kg charges permanentes, et 890 charges variables, soit en pondération ELU : 2 835 Kg.
Je considère une charge verticale 2 835 kg supposée bien l’axe du poteau. C'est-à-dire qu’il n’y a pas d’effort de flexion dans le poteau du à un désaxement de la charge en tête, ou induite par une rotation de son attache en tête (par flexion d’une solive par exemple) – hormis les petites imperfections.
Un tube carré 80 x 80 x 3 en acier S 235 convient, pour un taux de travail à froid de 40 %. Je limite à 40 % pour tenir compte d’éventuelles petites imperfections.
Le profil n’est par contre pas stable au feu, même 1/4 h comme se serait demandé en logement. Mais dans la mesure où il y a un local commercial, c’est une stabilité 1/2 h qui est à rechercher ce qui ne peut s’obtenir que par une protection rapportée. Par exemple un habillage en placoflam ou similaire.
NB : il s’agit là d’un avis très ponctuel, situé en dehors du contexte du projet que je ne connais pas.
Il serait prudent, avant toute réalisation, de consulter un professionnel en lui montrant les lieux et le projet.
Bonsoir,
Merci pour cette réponse détaillée.