Bonsoir a tous
J'ai besoin svp d'un Courant qui peut support un câble isolé en cuivre 500 mm²
merci a l'avance
-----
Bonsoir a tous
J'ai besoin svp d'un Courant qui peut support un câble isolé en cuivre 500 mm²
merci a l'avance
Bonjour atam1987 et tout le groupe
Cette question n'est pas de nature électronique, et va être déplacée vers un forum plus adapté.
C'est expliqué ici:
http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html
Bonjour
Pour un cable U1000 R2V 500mm² environ 950 A à l'air libre et en régime permanent
Cordialement
Ce t'un câble isolé (j'ai dis bien câble, non nu)avec une longueur de 100 m pour faire une liaison entre arrivée et barre transfo, avec une tension 10 KV.
Bonsoir
Je ne comprend pas très bien ce que vous voulez faire
Un peu plus de détails svp
Arrivée de quoi ? quel transfo ? vous cherchez un cable ht ? s agit il d'un exercice ?
Nous sommes bien loin du bricolage
Cordialement
Bonjour à tous,
Et il doit s'agir de triphasé !
Est-ce bien du courant alternatif ? 10kV ce n'est pas commun. Du 50 Hz ?
J'espère qu'il habite près de la centrale électrique !
Tout le monde a le droit de rêver.
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
Bonjour.
Je pourrais signer ces questions moi aussi.
10 KV et 500mm2, c' est quoi comme puissance? avec un courant de l' ordre de 1000 A cela fait 10 MW.
Est-ce une ligne pour alimenter un transfo 10KV --> 230V? Si c' est le cas, je pense qu'il s' agirait d' une recherche pour estimer le coût d' un tel cable et non pas pour établir des plans de réalisation. Des lignes de tension moyenne et des puissances élevées, c' est pas un cable pour alimenter 2 lampes et un frigo.
L'ordre de grandeur serait bien de que pat83000 donne plus haut, mais cela dépend aussi des détails du projet, comme la chutte de tension admissible, le régime (permanent ou pas), la température du cable...
Bonjour à tous,
Ce câble isolé de 100 m et de Ø 25 mm en cuivre est-il enterré ?
Bonne journée à tous
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
En fait, je vois que cela n'est pas précisé.
Jusqu' à maintenant, dans tous les cas où j' ai vu utiliser des cables de ce genre les lignes étaient enterrées (des lignes de plusieurs centaines de mètres, jusqu' à 700-800m, dans des lieux accessibles au public). Alors il faudrait placer les conducteurs dans des tubes. Dans ce cas, pas plus que 700A. Mais il serait mieux d' avoir plus d' info sur les conditions réelles du projet.
Bjr à tous,
Moi je suppose un transfo 10 kV ( c'est pas commun !!) et départ sur une longueur de 100m en basse tension ( 230/400v=....NON préçisé ?)
avec cable 500 mm2.
On ne ssait rien de tout ça ...on suppute... (mono/tri ??)
Bonne journée
Dans un poste source, on a un transformateur de tension HTB/HTA c-a-d 60/10 KV, a la sortie du secondaire on a besoin d’évacuer cette puissance a un disjoncteur arrivée par un câble sous-terrain.Tous ce que je veux savoir, un câble de 50 mm² cuivre (entre le secondaire du transfo et le disjoncteur arrivée) combien peut support ce câble comme un courant ?
Remoi,
Ton transfo fait quelle puissance ??
Faut faire ATTENTION lorsqu'on est au clavier....50 mm2 c'est pas.....500 mm2 ! (ta demande porte sur...500mm2) !!
Il y a vraiment 100m entre les bornes de sorties 10kV et le disjoncteur arrivée ???
Bonne journée
Bonjour à tous,
Soyons sérieux.
Poser cette question assez technique et particulière, nécessite un minimum de connaissances et de
précisions élémentaires que l'auteur ne semble pas du tout appréhender.
Aspect technique propre à la HT, aspect électrique des chutes de tension dans les câbles, ....
Confondre 500 mm² et 50 mm² et laisser mijoter ....
Désolé. Impossible de répondre.
Dernière modification par Jeryko ; 17/10/2017 à 10h07.
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
Bonjour.
Et y a-t-il vraiment du 10 kV dans ce cable? Jeryko a raison. Je crois qu'il faudrait reprendre tout, avec une description complète du projet.
Et surtout ne pas oublier qu' un réseau 10 kV n' a rien à voir avec un réseau 230 V.
Bonsoir
La réponse à votre question doit certainement se trouver là http://stigel.free.fr/COURS%20pdf%20ELEC/ELEC10_13%20distribution%20de% 20l'energie%20electrique/UTE%20C13-205.pdf
Désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus : l'école c'est bien loin et la ht c'est pas mon domaine
Cordialement
Bonsoir à Tout le Groupe
J'ai déjà eu du mal à transcrire la question originelle... J'ai pensé à cela :J'ai besoin svp d'un Courant qui peut support un câble isolé en cuivre 500 mm²
J'aimerais savoir quel courant peut supporter un câble cuivre de 500 mm² avec isolation????
Dans le doute, j'ai attendu que la discussion évolue mais le post #13 ne nous apporte pas d'amélioration dans la compréhension du problème...
Je suis bien d'accord avec Jeryko... On sent un manque de compréhension et de logique...Poser cette question assez technique et particulière, nécessite un minimum de connaissances et de précisions élémentaires que l'auteur ne semble pas du tout appréhender.
Il semble préférable de fermer cette discussion surtout pour les risques de la HTA...
A+
J'ai dis bien 500 mm², il faut que tu auras une expérience technique et sur le terrain pour me rependre.
Pour la distance entre les phases, j'ai dis un câble isolé et pour la puissance de transfo ( qui n'a pas aucune relation avec le tirage admissible), on a un transfo de 40 mVA.
Merci a l'avance
Bjr à toi,J'ai dis bien 500 mm², il faut que tu auras une expérience technique et sur le terrain pour me rependre.
Pour la distance entre les phases, j'ai dis un câble isolé et pour la puissance de transfo ( qui n'a pas aucune relation avec le tirage admissible), on a un transfo de 40 mVA.
Merci a l'avance
Si tu nous faisais un croquis/schéma de la configuration et INDICATION de ton transfo et de ton cable..histoire qu'on comprenne BIEN de quoi il s'agit !!
Nota: la puisssance du transfo CONDITIONNE le courant qui passe dans celui ci , si on connait la les tensions prilmaires / secondaires..
Don cil y a BIEN relation....quoique tu en penses .
C'est un transfo de 40 MEGA VA ? ( 40 MILLIONS de VA ) ? C'est un truc..énorme si c'est le cas !!
Méga ne s'écrit pas avedc un petit "m " mais avec un M (majuscule).
Faudrait éclaircir tes propos...là on commence à suivre...difficilement.
la distance entre phases d'un cable tripolaire....on s'en fout royalment.
Te fais pas trop de soucis pour les intervenats et leur " expérience...technique".
Le souci n'est pas du coté que tu crois.
Bonne journée
En fait c'était également mon interprétation de la phrase initiale.J'ai déjà eu du mal à transcrire la question originelle... J'ai pensé à cela :
J'aimerais savoir quel courant peut supporter un câble cuivre de 500 mm² avec isolation????
Dans le doute, j'ai attendu que la discussion évolue mais le post #13 ne nous apporte pas d'amélioration dans la compréhension du problème...
Je suis bien d'accord avec Jeryko... On sent un manque de compréhension et de logique...
Il semble préférable de fermer cette discussion surtout pour les risques de la HTA...
A+
Par contre je n' ai pas vraiment de soucis à propos de la sécurité parce que je sais très bien qu' une bobine de 500mm2 ne semble en rien à la bobine de 1,5 mm2. Il faut un équipemenent spécial pour sa manipulation. De tels projets ne sont pas l' objet d' un simple technicien même, c' est une spécialité.
bonjour à tousJ'ai dis bien 500 mm², il faut que tu auras une expérience technique et sur le terrain pour me rependre.
Pour la distance entre les phases, j'ai dis un câble isolé et pour la puissance de transfo ( qui n'a pas aucune relation avec le tirage admissible), on a un transfo de 40 mVA.
Merci a l'avance
je pense surtout, que si tu avais vraiment cette expérience technique et de terrain, tu ne poserais pas ce genre de question sur un forum, mais directement à ton supérieur ou alors tu suivrais les directives notées sur le plan de réalisation, qui ne doit certainement pas manquer, lors de travaux de cette nature
si tu en est réduit à "quémander" de l'aide sur un forum, ne te lances surtout pas dans cette entreprise risquée
Michel
ps, je ne puis pas m'empêcher de penser, que les "gens" qui ont précipités des avions sur des immeubles, avaient simplement demandés à être "instruits" pour le décollage et la manipulation des commandes "en vol" , mais aucune aide pour l’atterrissage
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
Je ne remets pas en cause tes capacités bien que tu ne cites pas de nombreuses informations nécessaires... Je remets en cause ta prose... Essaies de te relire!!il FAUDRAIT que tu AIES une expérience technique et sur le terrain pour me rependre.
Reprenons :
Transformateur de 40 MVA (Méga et non m = milli) délivrant 10 kV que je vais supposer comme tension assignée (Ur) ... On laisse tomber le reste (le niveau d'isolement entre autres)...
Pour le courant, on ne connaît pas les récepteurs > Un seul utilisateur consommant simultanément 30 MVA par exemple (une ligne de fabrication) ou plusieurs consommateurs ne travaillant pas simultanément entraînant un foisonnement...
Quel type de consommateur > Résistant / capacitif ou selfique... Moteur à courant continu à excitation indépendante, etc
Avec les infos données, il ne faut pas tenir compte du niveau d'isolement qui va définir la tension de Court-circuit au niveau du transfo, du traitement de la tension, de l'échauffement admissible, les régimes de démarrage et/ou transitoire, de la réactance, cosinus phi,... etc.
En final, de quoi doit-on tenir compte pour calculer l'intensité assignée dans ton câble de 500 mm²???
Pour moi, ce genre de question ne relève pas d'un forum de bricolage, mais d'un bureau d'études d'entreprises rompu à cet exercice du genre Merlin Gerin...
Voir leur guide technique qui a bien évolué > https://www.schneider-electric.fr/do...ception_MT.pdf
A+
Le language technique c' est le dessin. Il laisse beaucoup moins de doutes que les mots. Et pour les conditions du terrain, il y a aussi les photos. Dans ce forum on utilise les deux.J'ai dis bien 500 mm², il faut que tu auras une expérience technique et sur le terrain pour me rependre.
Pour la distance entre les phases, j'ai dis un câble isolé et pour la puissance de transfo ( qui n'a pas aucune relation avec le tirage admissible), on a un transfo de 40 mVA.
Merci a l'avance
Dans, pratiquement, chaque projet de mes activités professionnelles j' ai un poste de transformation moyenne tension. J' ai une quelque expérience, comme les autres intervenants, mais il est impossible d' imaginer un tas de détails significatifs sans info.
Par exemple, un cable isolé veut dire un conducteur enduit d' isolation electrique ou bien un conducteur monophasé seul sans neutre? Une phrase courte comme celle du début ne décrit pas les choses de manière claire, je crois.
Bonne journée.
Bonjour à tous,
Habituellement, on cherche à connaître le câble qui va supporter le courant. (le câble nécessaire)
Dans son message#1 l'auteur dit :
"J'ai besoin svp d'un Courant qui peut support un câble isolé en cuivre 500 mm²"
C'est donc le courant que va supporter le câble !
Vous avez donc tout compris. Il faut lire de droite à gauche ou raisonner à l'envers ? hi hi hi !
Durant mon SN on utilisait la GN58 pour produire un peu d'énergie en local.
Pas besoin de ligne de distribution d'énergie.
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
Bonsoir,
D'accord, j'ai été un peu dur.
Pourtant on trouve sur le net une multitude d'exemples dont atam1987 pourrait s'inspirer pour
bien formuler son problème.
Un schéma unifilaire bien commenté permettrait déjà de comprendre ce qu'il veut.
Des exemples au hasard :
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Do..._cable_HTA.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr...2_4_259149.pdf
http://www.sicae-oise.fr/fichiers/fi...tech-63-80.pdf
https://www.schneider-electric.fr/do...ception_MT.pdf
Cordialement.
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
Je ne sais si le terme correspond à la situation...Vous êtes un peu méchant
En ayant travaillé pour les Travaux Neufs (création et construction d'une nouvelle usine et extensions ultérieures), je n'ai jamais vu cela...
Les projets de développement sont confiés à une société d'engineering ou d'ingénierie qui calcule et crée les plans soumis au BE de la société qui va prendre en charge ces unités de production...
Là, j'ai l'impression que atam.1987 a trouvé un câble de 500 mm² à la brocante et se demande ce qu'il va pouvoir alimenter avec... Une unité de production d'aluminium de 40 MVA, un laminoir 5 cages de 35 MVA???
Cette indétermination n'apparaît pas concevable pour la puissance possible...
A+
hello
Ce t'un câble isolé (j'ai dis bien câble, non nu)avec une longueur de 100 m pour faire une liaison entre arrivée et barre transfo, avec une tension 10 KV.
suivant ses écrits, et pour un transfo de 40Mva, même pour une distance de 100m, pas besoin de 500² pour transiter du 10Kv, donc je présume que c'est pour une tension plus basse, mais il n'en fait pas mention
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
Bonsoir.hello
Ce t'un câble isolé (j'ai dis bien câble, non nu)avec une longueur de 100 m pour faire une liaison entre arrivée et barre transfo, avec une tension 10 KV.
suivant ses écrits, et pour un transfo de 40Mva, même pour une distance de 100m, pas besoin de 500² pour transiter du 10Kv, donc je présume que c'est pour une tension plus basse, mais il n'en fait pas mention
C' est le courant qui va dicter la section nécessaire, pas la tension. La tension va dicter le niveau d' isolation.
Un transfo 40 MVA sera surement triphasé. Alors, c' est quoi un conducteur seul? Il existe bien sur des cables tripolaires, mais je vois des sections jusqu'à 3x240 mm2.
Dans ce document du producteur suisse Nexans (page 22) je vois que pour le cas le plus favorable les tableaux donnent 1165 A (cable libre à l'air). Pour un cable posé dans un tube et enterré on a 805 A.
Or pour 40 MVA sous 10 KV on aura 4000 A. Sous une tension plus basse ce sera encore plus que 4000A.
Un cable 500mm2 dans le meilleur des cas pourra transmettre 1165·10=11650 KVA ou 11.6 MVA. Moins les pertes et éventuellement d' autres coefficients réducteurs, on aura pas plus que MVA. C' est un calcul simple qui donne au moins une réponse approximative.
Si le cable est enterré dans un tuyau, le 1165 devient 805 et la puissance ne devrait pas dépasser finalement 7 MVA.
Qu'en pensez vous? (bon, on essaye de trouver non pas la réponse mais le problème... )
Dernière modification par masterclassic ; 21/10/2017 à 02h56.