Bonjour.
Je dois installer un transformateur de 5kVA triphasé, secondaire 3x400Vac.
Cela implique une protection secondaire contre les CC et les surcharges de : 5000/230/1.7=11.8A...
Disjoncteur C12A donné sur le site du fabricant.
Ce calibre n'existe pas en disjoncteur.
Or, il me faut une protection omnipolaire (et je dois récupérer l’état de la protection).
Est-ce que je peux mettre une protection contre les CC, genre disjoncteur C16A, additionné d'une protection contre les surcharges via relais thermique ?
Voir, utilisé un disjoncteur moteur, par exemple le GV2ME16, que je règle à 12.5A ?
Je pense que c’est assez inhabituel, mais avec un GV2ME, j’ai bien une protection contre le CC et les surcharges. Non ?
Le fabricant m'autorise un disjoncteur 3P C13A (ça existe). Mais avec un thermique réglé à 12.5A, ne serais-je pas plus juste ?
A titre d'info, j'ai une charge totale de 3.5kW au secondaire, répartie entre plusieurs récepteurs monophasés. Chaque charge aura sa propre protection.
Merci d’avance de vos réponses.
Bonne année.
-----