    Panne motorisation BFT Deimos pour portail coulissant


    ------

    Bonjour à tous,

    J'ai une panne sur la motorisation de mon portail coulissant, c'est un modèle BFT Deimos.
    J'ai bien du 230V sur le borner en arrivée et la carte est bien alimentée en 24V. Les fusibles sont aussi bons.
    L'alimentation des accessoires est aussi correcte 24V en sortie 13-14 par contre je n'ai rien sur l'affichage.
    J'ai aussi 0V sur l'alimentation du moteur en 1-2.
    Est-ce que ma carte est HS ? Quels autres tests pourrais-je réaliser ?

    En vous remerciant d'avance pour vos retours.

    -----

  2. 📣 Nouveau projet éditorial de Futura
    🔥🧠 Le Mag Futura est lancé, découvrez notre 1er magazine papier

    Une belle revue de plus de 200 pages et 4 dossiers scientifiques pour tout comprendre à la science qui fera le futur. Nous avons besoin de vous 🙏 pour nous aider à le lancer...

    👉 Je découvre le projet

    Quatre questions à explorer en 2022 :
    → Quels mystères nous cache encore la Lune 🌙 ?
    → Pourra-t-on bientôt tout guérir grâce aux gènes 👩‍⚕️?
    → Comment nourrir le monde sans le détruire 🌍 ?
    → L’intelligence artificielle peut-elle devenir vraiment intelligente 🤖 ?
  3. #2
    gienas
    Modérateur

    Re : Panne motorisation BFT Deimos pour portail coulissant

    Bonsoir phil3264 et tout le groupe

    Bienvenue sur les forums.

    Citation Envoyé par phil3264 Voir le message
    ... J'ai une panne sur la motorisation de mon portail coulissant ...
    Ta question va être déplacée vers le forum où sont regroupés les problèmes relatifs aux fermetures motorisées.

  4. #3
    golfo57

    Re : Panne motorisation BFT Deimos pour portail coulissant

    Bonsoir à tous,

    Pour commencer, si tu donnais la bonne référence de ton modèle, car des Deimos il y en a......Je pense que c'est un BT. Tu ne dis pas la panne que tu as, je pense qu'il ne démarre pas, est- ce via la télécommande?
    Citation Envoyé par phil3264
    J'ai aussi 0V sur l'alimentation du moteur en 1-2
    Tant que tu n'actionnes pas la commande, tu auras toujours 0V.
    Pour aller plus loin, donne-nous plus d'indications sur ton système. As-tu un bouton d'arrêt "Stop", des photocellules? Pour essai, tu peux shunter les entrées 22-24, 24-25 et faire un shunt sur 22-23 (Start). @+

Discussions similaires

  1. probleme motorisation portail coulissant deimos 230V
    Par cazber dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 01/07/2017, 21h22
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2014, 22h29
  3. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par SylM dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 22/10/2014, 00h50
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 15
    Dernier message: 10/10/2014, 21h29
  5. Panne motorisation portail coulissant came bx-243
    Par FRANCK60300 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 09/03/2013, 22h24
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...