question sur du fil electrique
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 19 sur 19

question sur du fil electrique



  1. #1
    rooney

    Question question sur du fil electrique


    ------

    Bonjour
    Peut-on se servir du fil basse tension (pour électronique par exemple) pour alimenter un circuit sous 220V (EDF) (des lampes, par exemple)?
    Merci de vos réponses

    PS pour le Webmaster : j'ai laissé un message similaire il y a quelques heures...je ne le vois pas du tout.
    A-t-il été effacé? déplacé ?
    Si oui, merci de me donner la raison.

    R'
    .

    -----

  2. #2
    trebor

    Re : question sur du fil electrique

    Bonjour,

    Non, car l'isolant n'est pas adapté, souvent très mince ainsi que pour la section du fil de cuivre inférieur à 1 mm².

    Le minimum étant du 1,5 mm² prévu pour une tension de 240 V~ donc bien isolé en tension.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  3. #3
    gienas
    Modérateur

    Re : question sur du fil electrique

    Bonjour rooney et tout le groupe

    Citation Envoyé par rooney Voir le message
    ... PS pour le Webmaster : j'ai laissé un message similaire il y a quelques heures...je ne le vois pas du tout.
    A-t-il été effacé? déplacé ?
    Si oui, merci de me donner la raison ...
    Non, il n'a été ni effacé ni supprimé.

    Je soupçonne qu'il n'ait, tout simplement, pas été validé (par toi).

  4. #4
    f6bes

    Re : question sur du fil electrique

    Citation Envoyé par rooney Voir le message
    Bonjour
    Peut-on se servir du fil basse tension (pour électronique par exemple) pour alimenter un circuit sous 220V (EDF) (des lampes, par exemple)?
    Merci de vos réponses

    PS pour le Webmaster : j'ai laissé un message similaire il y a quelques heures...je ne le vois pas du tout.
    A-t-il été effacé? déplacé ?
    Si oui, merci de me donner la raison.

    R'
    .
    Bjr à toi, Reste à savoir ce que tu appeles "fil basse tension" ?
    Ce n'est pas parce qu'ils sont utilisés en électronique qu'ils sont forcément basse tension.
    En électronique il y aussi des tensions supérieures à 230v.
    Donc à minima il faudrait que nous puissions voir ce fameux fil.
    Bonne journée

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    rooney

    Re : question sur du fil electrique

    Je répond rapidement en attendant de faire des photos du fil en question.

    @gienas.
    Merci de ta réponse.
    La prochaine fois je ferai attention quand je mettrai mes gros doigts sur le clavier.


    @trebor.
    C'est sûrement çà : l'épaisseur de la gaine pour l'isolation.

    Si c'est ça, est-ce qu'on connait la distance minimum entre 2 bornes, par exemple, en de-ça de laquelle, un arc peut se produire ?
    (Pour une tension de220V et dans l'air)

    A+
    R'

  7. #6
    omega.067

    Re : question sur du fil electrique

    bien le bonjour
    souvent, on utilise un bornier au pas de 5,08, voire 7,62 pour y raccorder le secteur
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui

  8. #7
    invite5637435c

    Re : question sur du fil electrique

    Bonsoir,

    oui il y a bien sur des normes pour cela.
    La NF C15-100 pour le domestique et l'IEC60950 pour les PCB, alim,... branchés sur le secteur.
    Qu'entendez vous par "2 bornes"? C'est plutôt vague.

    Il y a 2 aspects pour l'isolement à considérer:
    -> les lignes de fuite -> 4mm min
    -> la tension de dégagement -> 6mm min

    Ensuite il faut considérer d'autres facteurs de l'environnement du produit (domaine -> médical, industriel renforcé, etc, milieux d'utilisations) qui vont ajouter des contraintes supplémentaires.

  9. #8
    invite5637435c

    Re : question sur du fil electrique

    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bien le bonjour
    souvent, on utilise un bornier au pas de 5,08, voire 7,62 pour y raccorder le secteur
    Michel
    En réalité c'est 6.4mm pour les lignes de fuite en version double renforcée.
    7.62mm est juste dans ce cas en tenant compte des pastilles du connecteur, par exemple nous nous mettons des connecteurs au pas de 10.24mm.
    Ou alors on peut s'en sortir avec une fente entre les 2 pastilles pour augmenter la ligne de fuite.
    C'est l'EN60439-1 qui définit le mieux ces points là.

  10. #9
    rooney

    Re : question sur du fil electrique

    Je me rends compte que je me suis mal exprimé en parlant de bornes.
    Oublions, svp.

    Revenons aux fils soumis à du 220V ac.

    les fils, "A" et "B", éloignés l'un de l'autre, même avec une gaine hyper fine, aucun risque d'arc entre les 2 fils.
    par contre, si on les rapproche, à une distance "D", il se produira un arc électrique, du fait de la conductance de l'air.
    Cette distance "D" est, pour moi, l'épaisseur minimum de la gaine, pour ne pas que, sous 220v, il y ai un arc entre les 2 fils.

    J'ai bon là?

    Voici, en dessin, de quoi je parle
    Nom : fils.jpg
Affichages : 105
Taille : 26,6 Ko
    Dernière modification par rooney ; 30/12/2018 à 22h39.

  11. #10
    invite5637435c

    Re : question sur du fil electrique

    Bon déjà oubliez le 220V, depuis le 1er janvier 1996 nous sommes passé au 230V.

    Le champ disruptif dans l'air sec est estimé à 3kV/mm et 1kV/mm en ambiance saturé en humidité.

  12. #11
    invite5637435c

    Re : question sur du fil electrique

    Il faut bien distinguer 2 notions:

    -> le potentiel nécessaire à l'amorçage d'un arc entre 2 conducteurs nus.
    -> la sécurité des individus et la protection des équipements.

    L'idée d'utiliser un câble TBT en lieu et place d'un câble BT est une mauvaise idée.

    Les câbles sont conçus pour un usage spécifique et prévus pour résister dans le temps à différents types d'agressions (UV, hygrométrie, etc).
    Certains types d'isolants pour câbles TBT deviennent cassants dans le temps, d'autres ne sont pas retardateurs de flammes, etc.
    Il faut toujours avoir à l'esprit que quelqu'un peut être amené à manipuler un "bricolage" (enfants notamment), donc respecter les usages en employant les bons câbles est indispensable.

  13. #12
    omega.067

    Re : question sur du fil electrique

    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    En réalité c'est 6.4mm pour les lignes de fuite en version double renforcée.
    7.62mm est juste dans ce cas en tenant compte des pastilles du connecteur, par exemple nous nous mettons des connecteurs au pas de 10.24mm.
    Ou alors on peut s'en sortir avec une fente entre les 2 pastilles pour augmenter la ligne de fuite.
    C'est l'EN60439-1 qui définit le mieux ces points là.
    re
    j'ai oublié de préciser, qu'en cas d'utilisation de borniers au pas de 5,08, on "saute" une borne et on ne mets même pas de pastille à souder, pour laisser suffisamment d'espace de "fuite" , ce qui reviens quasi à utiliser des 10,24 (10,16) ça "limite" les stocks
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui

  14. #13
    rooney

    Re : question sur du fil electrique

    -> la sécurité des individus et la protection des équipements.
    Pas d'accès possible

    (UV, hygrométrie, etc).
    dans le noir et à l'abri des agressions, puisque dans une gaine

    retardateurs de flammes, etc.
    Ce sont des fils prévus pour l'aviation...donc au top des contraintes

    Il faut toujours avoir à l'esprit que quelqu'un peut être amené à manipuler un "bricolage" (enfants notamment)
    Inaccessibles.

    Le seul souci : l'arc !
    avec 1Kv/mm ça me donne une épaisseur de gaine de 1/25 mm sous 22....230V !

    Merci pour tous vos conseils

    R'

  15. #14
    omega.067

    Re : question sur du fil electrique

    hello
    euuuuhhh, en aviation, c'est pas 28V que l'on utilise ??
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui

  16. #15
    f6bes

    Re : question sur du fil electrique

    Citation Envoyé par rooney Voir le message

    Le seul souci : l'arc !
    avec 1Kv/mm ça me donne une épaisseur de gaine de 1/25 mm sous 22....230V !

    Merci pour tous vos conseils

    R'
    Bjr à toi,
    Hum , connais tu la tension diruptive de la gaine ! Certainement que non.
    Donc tu sais qu'il y a une gaine dont le pouvoir isolant t'es...inconnu.
    1 kV:mm c'est deux fils NUS...dans l'air (pas isolé par une gaine)
    Chaque fil est isolé donc tu doubles ...l'isolation.
    A la limite du pourrait diviser ton calcul par deux.

    Dans tes dessins tu nous montres deux fils dénudés (extrémités)..dans ce cas la protection de gaine ne rentre pas en ligne de compte.
    Mais bon c'est pas de cette façon qu'il faut mener les calculs.
    Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 31/12/2018 à 15h22.

  17. #16
    f6bes

    Re : question sur du fil electrique

    Remoi,
    Autre chose: 1/25mm ça ne fait pas...un quart de mm. (25/100 de mm)
    Enfin 230v c'est la tension efficasse, pas la tension créte (230x 1.414=325 volts)
    Bonne année

  18. #17
    penthode

    Re : question sur du fil electrique

    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    euuuuhhh, en aviation, c'est pas 28V que l'on utilise ??
    Michel
    en aéro , tu as un circuit 28 volts continu

    PLUS sur les grosses unités du 115 volts , triphasé , 400 Hz
    [b]le bon sens est un fardeau, car il faut s'entendre avec ceux qui ne l'ont pas [/b]

  19. #18
    omega.067

    Re : question sur du fil electrique

    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    en aéro , tu as un circuit 28 volts continu

    PLUS sur les grosses unités du 115 volts , triphasé , 400 Hz
    hello
    merci m'sieu, on apprend tous les jours
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui

  20. #19
    jiherve

    Re : question sur du fil electrique

    bonjour,
    c'est encore plus compliqué que çà, c'est maintenant aussi à fréquence variable :A380,A350,B787 et presque tous les chasseurs de dernière génération .
    https://upload.wikimedia.org/wikiped..._generator.jpg
    120/150KVA @11100...23100 rpm => la fréquence varie dans un rapport 2
    Sur un gros porteur il y a du 28VDC,du 115/400 tri,un réseau tri à fréquence variable et enfin un réseau de type domestique pour les passagers .
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

Discussions similaires

  1. question electrique
    Par invite18505b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 07/12/2015, 10h49
  2. Question électrique...
    Par invite69f231ff dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/10/2012, 20h10
  3. Question sur l arc electrique
    Par invite202513f1 dans le forum Physique
    Réponses: 7
    Dernier message: 25/02/2012, 09h51
  4. [Divers] question electrique
    Par invite341c509e dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 28/04/2008, 15h55
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...