contacteur EJP



  1. #1
    invite4d2d62fc

    contacteur EJP


    ------

    bonsoir,
    j'ai un chauffe bain électrique branche sur le tableau électrique via un connecteur EJP 04050 de la marque Legrand. Etant récemment passe en option jour/nuit, je me demande s'il faut changer ce contacteur et en mettre un nouveau qui assure la fonction N/J avec retour automatique?

    -----

  2. #2
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : contacteur EJP

    Bonjour

    Oui, car sinon cela va fonctionner à l'envers.
    En EJP, le contact EDF se ferme pendant les pointes et cela doit couper le chauffe eau : contacteur NF
    En Jour/nuit, le contact EDF se ferme pendant les HC et cela doit déclencher le chauffe-eau : contacteur NO

    Donc acheter un contacteur J/N avec marche forcée à retour automatique.
    Carminas

Discussions similaires

  1. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 15/01/2016, 20h28
  2. contacteur
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 09/03/2015, 22h56
  3. contacteur
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Réponses: 15
    Dernier message: 13/11/2014, 13h05
  4. Contacteur de fin de course
    Par inviteab5df52e dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 04/01/2011, 18h30
  5. contacteur
    Par invite012d0843 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 17/01/2009, 06h10
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...