Aide pour tableau divisionnaire
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

Aide pour tableau divisionnaire



  1. #1
    porque

    Aide pour tableau divisionnaire


    ------

    Bonjour,
    Je crée actuellement un tableau divisionnaire pour une transformation d'une partie de maison d'environ 28m²
    Il y aura une petite salle de bain, un wc, une kitchenette, petit salon et une chambre.
    J'aurais voulu votre avis sur la composition du tableau.
    J'ai 16 groupes, un tableau 2 rangées de 13 modules est il suffisant (mon calcul ci dessous) ?
    2 Inter Diff -> 4 modules
    16 groupes -> 16 modules
    20 modules + 4 modules (20% de réserve) = 24 < 26.

    Par contre si je dois ajouter 1 module, vu que le nombre max de disjoncteurs sous un Inter diff est de 8, est ce que je peux ajouter un inter diff sur une des 2 rangées ?
    Ou dois je choisir tout de suite un tableau 3 rangées ? (tout en sachant que j'ai dans la présentation ci dessous déjà des éléments qui sont en prévisions : volets, lave linge.


    Rangée 1
    Int diff type A
    - Prises tableau + Sdb + salon + chambre mur sep (*6) 3*2,5 20A
    - Chauffe serviette Sdb (2250w max) 3*1,5 16A
    - Luminaire Salon + Sdb 3*2,5 10A
    - Volet 3,4 3*1,5 10A
    - Hotte 3*1,5 16A
    - Plaque Cuisson 3*6 32A
    - VMC 4*1,5 2A
    - Lave linge 3*2,5 20A

    Rangée 2
    Int diff type AC
    - Luminaire cuisine + Wc 3*2,5 10A
    - Volets 1, 2 et 3 3*1,5 10A
    - Prises chambres (*6) 3*1,5 16A
    - Climatisation (int) 4*1,5 16A
    - Climatisation (Ext) 3*2,5 16A
    - Luminaire Escalier + luminaire chambre 3*1,5 10A
    - Prises spécifiques cuisine 3*2,5 20A
    - Frigo 3*2,5 20A


    Autre questions :
    - Actuellement je suis en 6Kva au niveau de la maison, chauffage au bois et cuisson au gaz.
    Le reste de la maison sera aussi rénové et il y aura la clim réversible (tout en conservant chauffage bois) et la cuisson peut évoluer vers de l'électrique.
    Je devrais donc changer et passer en 9kva.
    Pour ce nouveau tableau divisionnaire, dois je donc choisir des Inter Diff 63A ?
    - Les prises au niveau du tableau sont elles obligatoires pour un tableau divisionnaire ?
    - La prise 32A est elle obligatoire vu que ce sera une simple plaque induction ?

    Merci à tous pour votre activité sur le forum.

    -----

  2. #2
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Aide pour tableau divisionnaire

    Bonsoir

    1/ Les 2 ou 3 rangées sont possibles
    Un conseil, c'est de ne pas voir trop petit.
    Un tableau 3 rangées, ne vous coute pas beaucoup plus cher qu'un 2 rangée et est plus évolutif

    2/ Par rapport à votre description :
    - il est préférable de faire les circuits éclairage en 1,5²
    - pas d'obligation de dédier des circuits à la hotte et au frigo (mais pas interdit non plus)
    - les prises tableaux ne sont pas obligatoires, mais elles doivent être sur un circuit dédié
    - il vous manque 2 circuits pour four, lave-vaisselle ou sèche-linge, mais ils sont peut être dans l'autre tableau

    3/ Il vous faudra un disjoncteur au départ du câble de liaison vers le tableau divisionnaire
    Si c'est un 40A maxi, vos ID peuvent rester en 40A
    Si c'est un 50A ou un 63A, il faudra des ID 63A
    Nom : Tableau divisionnaire C.jpg
Affichages : 934
Taille : 57,5 Ko
    Si c'est un logement indépendant, l'interrupteur sectionneur est obligatoire.

    4/ voir plus haut

    5/ Oui 32A sauf si vous avez déjà un circuit plaques ailleurs. Auquel cas vous pouvez adapter le circuit à la puissance de la plaque.
    Dernière modification par Carminas ; 04/02/2019 à 20h19.
    Carminas

  3. #3
    porque

    Re : Aide pour tableau divisionnaire

    Bonsoir,
    Merci pour votre réponse rapide.
    Pour les éclairages, en effet, une erreur de c/c, ils sont bien prévus en 1.5².

    En fait c'est une partie de la maison qui pourra être louée de façon indépendante.
    Dans la maison il y a une véritable cuisine et buanderie.

    "Il vous manque 2 circuits pour four, lave-vaisselle ou sèche-linge, mais ils sont peut être dans l'autre tableau"
    Dans cette partie, il n'y aura la place que pour 1 machine (j'ai mis lave linge, ce sera peut être lave vaisselle).
    Pour le four, ce sera un micro-onde combiné, dois je prévoir une ligne spécialisée ou une prise des prises spécifiques cuisine peut être utilisée ?

    "Il vous faudra un disjoncteur au départ du câble de liaison vers le tableau divisionnaire"
    Je suis cablé en 16² entre les 2 disjoncteurs.
    Par contre je ne sais pas comment déterminer l'ampérage du disjoncteur au départ du câble de liaison. Comment le calcule t'on ?
    Il me semblait que pour les int diff c'était la somme des intensités nominales pour chauffage et eau + la moitié du reste mais là j'arrive à > 63A.

    "Si c'est un logement indépendant, l'interrupteur sectionneur est obligatoire."
    Cette partie de maison sera la plupart du temps utilisée comme les autres pièces mais si on la loue quelques fois de façon indépendante, l'interrupteur sectionneur est donc bien obligatoire ?

    "Oui 32A sauf si vous avez déjà un circuit plaques ailleurs. Auquel cas vous pouvez adapter le circuit à la puissance de la plaque."
    Il y a un véritable cuisine, là ce n'est qu'une kitchenette. Mais de même, si location en indépendant, le 32A est obligatoire ?

    J'ai souvent croisé votre pseudo et déjà lu pas mal de vos réponses sur d'autres posts.
    Merci pour votre aide, bonne soirée.

  4. #4
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Aide pour tableau divisionnaire

    Pour le four, ce sera un micro-onde combiné, dois je prévoir une ligne spécialisée ou une prise des prises spécifiques cuisine peut être utilisée ?
    Si c'est un four qui se pose sur un plan de travail, pas d'obligation de dédier un circuit

    Par contre je ne sais pas comment déterminer l'ampérage du disjoncteur au départ du câble de liaison. Comment le calcule t'on ?
    Cela dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
    32A : 7kW maxi
    40A : 9kW maxi
    50A : 11,5kW maxi
    63A : 14kW maxi
    Vu l'usage décrit 40A pourrait être un bon compromis puissance/coût

    Il me semblait que pour les int diff c'était la somme des intensités nominales pour chauffage et eau + la moitié du reste mais là j'arrive à > 63A
    Si le disjoncteur est de 40A maxi, la règle par rapport à l'amont est valide avec des ID 40A
    Si le disjoncteur est de 50A ou 63A, la règle par rapport à l'amont est valide avec des ID 63A. Si vous mettez des ID 40A il faut vérifier la règle par rapport à l'aval avec le cumul des calibres que vous avez évoquée. Et avec votre proposition vous dépassez 40A, la règle n'est pas vérifiée.

    l'interrupteur sectionneur est donc bien obligatoire ?
    Oui voir cet extrait de la norme (en bas du paragraphe 10.1.4.4)
    Nom : NF C 15-100 A5 506 Coupure d'urgence.jpg
Affichages : 202
Taille : 217,6 Ko

    Il y a un véritable cuisine, là ce n'est qu'une kitchenette. Mais de même, si location en indépendant, le 32A est obligatoire ?
    Pour un logement la norme définit ses minimaux pour l'installation globale.
    Le fait d'avoir 2 cuisine n'oblige pas à doubler tous les circuits de cuisine.
    Mais quitte à faire autant faire bien et mettre un circuit 32A, même si non obligatoire vu que vous en avez déjà un ailleurs
    Carminas

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    porque

    Re : Aide pour tableau divisionnaire

    Impec!
    Merci beaucoup

  7. #6
    f6bes

    Re : Aide pour tableau divisionnaire

    Citation Envoyé par porque Voir le message

    En fait c'est une partie de la maison qui pourra être louée de façon indépendante.
    Bjr à toi,
    Le seul hic , c'est que cela est...peut etre illégal.
    Bonne journée

  8. #7
    porque

    Re : Aide pour tableau divisionnaire

    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    Bjr à toi,
    Le seul hic , c'est que cela est...peut etre illégal.
    Bonne journée
    Bonjour, pourquoi cela serait illégal ?

  9. #8
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Aide pour tableau divisionnaire

    Vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à un tiers.

    Mais tout dépend du contexte, s'il s'agit d'une location saisonnière, d'une chambre d'étudiant, d'un petit meublé.... c'est possible du moment que l'électricité est gérée sous forme d'un forfait inclus dans les charges.
    Carminas

  10. #9
    porque

    Re : Aide pour tableau divisionnaire

    Ok, ce serait plus dans ce cas si on le fait dans le futur.
    Merci

  11. #10
    f6bes

    Re : Aide pour tableau divisionnaire

    Remoi,
    Pour etre pointilleux on ne peut pas non plus céder GRATUITEMENT de l'électricité.
    Mais bon faudrait tomber sur un représentan t EDF...tatillon !
    Bonne journée

Discussions similaires

  1. Aide raccordement tableau divisionnaire
    Par toufbreton35 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/01/2017, 18h10
  2. Tableau divisionnaire pour Pool House
    Par jeefreeze dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 13/07/2016, 10h38
  3. Besoin d'aide pour mettre en place un tableau électrique divisionnaire
    Par vivien72 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/10/2013, 17h35
  4. Alimentation d'un tableau divisionnaire depuis tableau principal
    Par wonderfulif dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/09/2013, 18h22
  5. dimension gaine pour tableau divisionnaire
    Par jeanpauld dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/08/2011, 11h51
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...