Bonjour,
J'ai un problème avec un groupe électrogène MASTER Flash 900, 650 w. J'ai remis en état la sécurité de surcharge sortie 230 v, remplacé le condensateur de régulation (CCB61, 12mF) ainsi que les deux diodes FR307.
Les valeurs des enroulements sont les suivantes :
- enroulement condensateur : 7,3 ohms
- enroulement principal (230 v) : 11 ohms
- enroulement secondaire (12 v) : 0,4 ohms
- enroulement excitation (rotor) : 11,1 ohms
Tout cela me paraît bien cohérent, mais les valeurs de tension ne sont pas bonnes.
En sortie 230 v, j'ai plus de 350 v et sur la sortie 12 v, environ 30 v.
Etant donné que je n'ai pas l'historique de la machine, les enroulements ont-ils pu subir un échauffement excessif ,
Quelles sont les autres hypothèses de panne possibles ?
Merci d'avance
Cordialement
-----