bonjour tout le monde,
je suis entrain de me former sur l'électricité, je voulais savoir
la difference entre intensité nominale et le pouvoir de coupure sur un disjoncteur.
merci.
-----
bonjour tout le monde,
je suis entrain de me former sur l'électricité, je voulais savoir
la difference entre intensité nominale et le pouvoir de coupure sur un disjoncteur.
merci.
Bonjour
En gros :
- l'intensité nominale c'est l'intensité maxi qu'il accepte avec de couper (rôle de protection contre les surcharges)
- le pourvoir de coupure c'est l'intensité maxi qu'il accepte pour fonctionner (en gros au dela, il crame). On rencontre risque de rencontrer ces valeurs élévées pour un court-circuit.
Par un exemple un disjoncteur avec In= 20A et Ic = 4,5 kA :
- de 0A à 20A, le disjoncteur reste fermé
- de 21A à 4500A, le disjoncteur s'ouvre
- au delà de 4500A, le disjoncteur crame
Pour une installation domestique un Ic de 3kA suffit, les valeurs en court-circuit étant inférieures.
Pour une installation industrielle, ce n'est pas forcément suffisant.
Carminas
Bonjour,
Juste une précision. En cas de dépassement du pouvoir de coupure, le disjoncteur peut s'ouvrir sans interrompre l'alimentation du consommateur. Cette situation est extrêmement dangereuse, conduit à la destruction de l'installation électrique et provoque un début d'incendie (situation vécue par un collègue lors de la mise en service d'un poste haute tension 20kV et de sa partie basse tension en 400V. Impossible de couper l'alimentation, les contacts des disjoncteurs HT ayant fondu, EDF à du intervenir ...).
En plus de ce qu'a évoqué Carminas, il faut aussi prendre en compte la courbe de déclenchement. En gros, ça donne le délais de déclenchement par rapport au courant traversant le disjoncteur. En général on utilise la courbe C.
Un peu de lecture ici
A+
Bjr Mosfet_05,
Donc on ne peut dire que le disjoncteur s'ouvre.
Je dirais plus tot que les contacts restent FERMES ( contacts collés ) malgré le dépassement du
courant admissible.
C'est pour cela qu il y a des boutons de TEST sur les disjoncteurs générals.
A manoeuvrer pour vérifier qu'effectivement tout est normal (essai une fois par mois)
( chose que peu de g ens font, tout comme la maneouvre des groupes de sécurité
dans le domaine eau chaude)
Bonne journée
Dernière modification par f6bes ; 13/01/2020 à 10h42.
très bon lien !Bonjour,
Juste une précision. En cas de dépassement du pouvoir de coupure, le disjoncteur peut s'ouvrir sans interrompre l'alimentation du consommateur. Cette situation est extrêmement dangereuse, conduit à la destruction de l'installation électrique et provoque un début d'incendie (situation vécue par un collègue lors de la mise en service d'un poste haute tension 20kV et de sa partie basse tension en 400V. Impossible de couper l'alimentation, les contacts des disjoncteurs HT ayant fondu, EDF à du intervenir ...).
En plus de ce qu'a évoqué Carminas, il faut aussi prendre en compte la courbe de déclenchement. En gros, ça donne le délais de déclenchement par rapport au courant traversant le disjoncteur. En général on utilise la courbe C.
Un peu de lecture ici
A+
La vie trouve toujours un chemin
Bonjour,
En cas de dépassement du pouvoir de coupure soit les contacts se soudent soit ils s'ouvrent sans pouvoir étreindre l'arc.
A+
merci pour vos réponses,
et pour remédier à ce risque de dépassement de pouvoir de coupure ?
si le disjoncteur se fonde, il y a risque d'incendie
est-t-il possible de rajouter un dispositif qui permet de remédier si le pouvoir de coupure est dépassé et le disjoncteur est fondu ?
Non, il faut dimensionner comme il faut à la base, en fonction de la nature de l'installation.
C'est de la responsabilité de l'installateur (ou du bureau d'études s'il y en a un) de faire correctement ce dimensionnement.
Sachant que pour une installation domestique, tous les disjoncteurs du commerce ont un pouvoir de coupure suffisant.
Dernière modification par Carminas ; 13/01/2020 à 20h34.
Carminas
merci beaucoup pour votre réponse