Gestion éclairage chambre hôtel
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Gestion éclairage chambre hôtel



  1. #1
    Wes29

    Gestion éclairage chambre hôtel


    ------

    Bonjour,

    Je n'arrive pas à bien comprendre ce schéma (voir PJ ).
    Lorsque la personne quitte la chambre, lumière allumées, alors à la fin de la temporisation le télérupteur associé à l’auxiliaire coupe la phase aux 2 boutons poussoirs.
    Alors comment fait il pour exciter les bobines des 2 autres télérupteurs et ainsi eteindre les lumières ?
    Quelqu'un peut il m'expliquer ?
    Merci

    Pièce jointe 405979

    -----
    Images attachées Images attachées

  2. #2
    f6exb

    Re : Gestion éclairage chambre hôtel

    Bonjour,
    Tu trouveras certainement l'explication sur les schémas de cette page :
    http://blog.formatis.pro/acti9-itl
    L'iATLm se monte à droite et je pense que la connexion A1 se fait par le côté.
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

  3. #3
    Wes29

    Re : Gestion éclairage chambre hôtel

    Merci, d'accord avec toi pour la connexion du 1er télérupteur, d'ailleurs le schéma que j'ai mis en pj est issu de ce site. Mais ma question porte sur les 2 autres qui doivent éteindre les lumières lorsque la personne quitte la chambre

  4. #4
    f6exb

    Re : Gestion éclairage chambre hôtel

    Je vois pas. Il doit y avoir une erreur dans le schéma.
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Wes29

    Re : Gestion éclairage chambre hôtel

    Bonjour,
    Pour clore cette discussion voici la réponse de schneider :
    Effectivement, il y a une erreur sur cette documentation. En enlevant la carte, si la lumière est restée allumée, elle ne séteindra pas.
    Pour corriger cela, il faut utiliser des télérupteurs à commande centralisée iTLc en 16A ou des auxiliaires iATLc pour les télérupteurs 32A pour chacun des départs éclairage.
    Il faut connecter le OFF seulement du iRCT (bornier 16) sur le OFF iTLc ou du iATLc.
    D'autres solutions existent comme utiliser des contacteurs en aval des iC60 pour couper la puissance des circuits d'éclairage, ...

  7. #6
    f6exb

    Re : Gestion éclairage chambre hôtel

    Merci pour le retour.
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

Discussions similaires

  1. Toujours froid dans la chambre...(gestion des zones ?)
    Par invite8aca6aea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/03/2018, 20h03
  2. Module de gestion de l'eclairage !!
    Par invite1dd81613 dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 27/04/2010, 15h39
  3. Module de gestion de l'eclairage !!
    Par invite1dd81613 dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/04/2010, 14h38
  4. gestion d'éclairage élevage oiseau
    Par invitebf9ab8c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 07/04/2008, 22h12