    Bonjour
    Est il possible de brancher un différentiel triphasé 3 phases sans neutre sur une installation 220 triphasé en repiquant un neutre a côté où faut il absolument un différentiel 3 phases plus neutre
    Merci
    Bonne journee

    -----

  2. #2
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Différentiel triphasé sur 220 triphasé

    Bonjour

    A ma mon connaissance, tous les interrupteurs différentiels commercialisés actuellement sont 3 phases + neutre.

    Par contre, on peut ne pas raccorder le neutre si vous n'avez que des disjoncteurs triphasés sans neutre en aval.

    Précisez mieux dans quel cas d'usage vous envisagez cela.
    Dernière modification par Carminas ; 05/07/2020 à 08h25.
    Carminas

  3. #3
    ouin42

    Re : Différentiel triphasé sur 220 triphasé

    salut une installation 220v triphasée ?? dans quel pays en france il n y a plus de 220 triphasé

  4. #4
    gienas
    Modérateur

    Re : Différentiel triphasé sur 220 triphasé

    Bonjour ajafa et tout le groupe

    Citation Envoyé par ajafa Voir le message
    ... Est il possible de brancher un différentiel triphasé 3 phases sans neutre ...
    Je suis très très tenté de répondre non!

    Cela n'a pas de sens, puique le différentiel est chargé de couper si tout ce qui arrive par les phases ne repart pas au neutre.

    La manière de le dire est un peu incorrecte, car si c'est équilibré, le neutre voit un courant nul. Mais justement, si une partie va à la terre, il ne le sera pas.

    À moins d'être hors de France, il faut arrêter de parler de 220V qui n'existe plus depuis des lustres.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    ajafa

    Re : Différentiel triphasé sur 220 triphasé

    Merci pour vos réponses
    Je suis en Vendée anciens presbytère alimenté en 380 et passe en alimentation domestique 3 phases en 220
    A l entree de mon tableau j ai un différentiel tri 4 bornes et 1 ligne par phase a peut près équilibrée
    Et j Aurais voulu mettre un différentiel par phase voilà
    Et j Aurais pu récupérer des différentiels triphasé 3 bornes
    D après vos réponses je vous que ce n' est pas possible des les brancher merci de vos réponses et bonne journee

  7. #6
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Différentiel triphasé sur 220 triphasé

    Bonjour

    Avec un peu plus de précision on comprend mieux la question

    A mon avis un différentiel tri (je ne savais pas que cela existait) ou tetra sur lequel on raccorde 2 bornes avec phase/neutre devrait fonctionner.
    De toute façon cela ne coute rien d'essayer.

    Mais pas certain que ce genre de récup soit pertinent.


    Attention sur une veille installation tri, si vous voulez mettre un ID par phase, cela suppose que vous n'ayez pas de circuits à neutre commun et que vous soyez en mesure d'appairer phase et neutre de chaque circuit.
    Carminas

  8. #7
    f6bes

    Re : Différentiel triphasé sur 220 triphasé

    Citation Envoyé par ajafa Voir le message
    Merci pour vos réponses
    Je suis en Vendée anciens presbytère alimenté en 380 et passe en alimentation domestique 3 phases en 220
    A l entree de mon tableau j ai un différentiel tri 4 bornes et 1 ligne par phase a peut près équilibrée
    e
    Bjr à toi,
    Juste pour confirmer ce qui a été déjà dit;
    220 V n'existe PLUS en FRANCE depuis des dizaines d'années, c'est...230v de nos jours.
    Il en est de meem pour le..380v ( abandonné ) de nos jours....400 volts.

    Elle sert à QUOI la ...4 éme borne de:...( différentiel tri 4bornes )
    Bonne journée

  9. #8
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Différentiel triphasé sur 220 triphasé

    Je n'avais même pas vu cela

    S'il y a déjà un interrupteur différentiel 30mA tetra en amont de tout cela, cela ne sert à rien d'en remettre un en aval par phase.
    A moins que vous envisagiez de supprimer le tetra.
    Carminas

  10. #9
    gienas
    Modérateur

    Re : Différentiel triphasé sur 220 triphasé

    Bonjour à tous

    Citation Envoyé par Carminas Voir le message
    ... S'il y a déjà un interrupteur différentiel 30mA tetra en amont de tout cela, cela ne sert à rien d'en remettre un en aval par phase.
    A moins que vous envisagiez de supprimer le tetra.
    Je ne pense pas que le problème soit celui-ci.

    Le tri devait servir à faire sonner les cloches. Le différentiel, probablement très ancien, est celui habituel, calibré autour de 500mA.

    Il n’a aucune chance de couper si toutes les phases, en mono, sont protégées par des ID30, et la sécurité sera bien assurée.

  11. #10
    Black Jack 2

    Re : Différentiel triphasé sur 220 triphasé

    Bonjour,

    ATTENTION de ne pas confondre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.


    Il existe des interrupteurs et des disjoncteurs différentiels monophasé, triphasé et tétrapolaires (3 phases + neutre)

    Il n'est évidemment pas question d'utiliser un interrupteur ou un disjoncteur différentiel triphasé et de passer le neutre "ailleurs" pour une partie de l'installation en monophasé (entre neutre et phase).

    L' interrupteur ou le disjoncteur différentiel triphasé n'est utilisable que sur une installation triphasée (équilibrée ou non) sans aucune utilisation du neutre.

    Ne pas confondre "disjoncteur différentiel" et "interrupteur différentiel", voir par exemple ici : https://www.installation-renovation-...-differentiel/

    Le disjoncteur différentiel assure une protection à la fois contre un courant de fuite à la terre trop grand et contre un courant d'utilisation trop important.

    L'interrupteur différentiel assure une protection uniquement contre un courant de fuite à la terre trop grand mais ne dispose pas d'une coupure pour courant d'utilisation trop important ... il est quand même prévu pour un courant max d'utilisation qu'on ne peut pas dépasser (mais il ne coupera pas en cas de sur-courant), la protection contre un sur-courant devra être réalisée autrement.

    Il faut faire très attention, pour les non-initiés qui bricolent car un interrupteur différentiel est bien moins cher (et donc beaucoup l'achètent en croyant faire une bonne affaire) que le disjoncteur différentiel et sont souvent confondus car le calibre (courant max ) est indiqué sur l'interrupteur différentiel ... mais comme dit, aucun moyen de coupure de ce courant n'est prévu pour l'interrupteur.

  12. #11
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Différentiel triphasé sur 220 triphasé

    Citation Envoyé par ajafa Voir le message
    Merci pour vos réponses
    Je suis en Vendée anciens presbytère alimenté en 380 et passe en alimentation domestique 3 phases en 220
    Bonjour
    Tant dans la question posée , que dans cette tentative d'exposé, on est dans le flou ……

    Mets-nous une photo de ton tableau ENEDIS, (car on peut interpréter qu'il reste comme il est).
    ainsi qu'une photo de ton tableau de distribution existant …
    Ce sera plus simple ..
    Cordialement

Discussions similaires

  1. Différentiel triphasé
    Par speed_01 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 01/02/2016, 18h45
  2. PB Interrupteur differentiel triphase
    Par dude76 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 15/11/2013, 21h34
  3. Triphasé, disjoncteur différentiel et disjonction
    Par Antoane dans le forum Électronique
    Réponses: 11
    Dernier message: 25/09/2010, 13h39
  4. triphasé + interrupteur différentiel
    Par bernard26 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/09/2010, 11h09
  5. differentiel triphase
    Par invite9d797515 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/03/2009, 12h30
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...