Quelle section de câble
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 17 sur 17

Quelle section de câble



  1. #1
    ed14

    Quelle section de câble


    ------

    bonjour

    depuis mon tableau général je veux alimenter un box situé à 100 m ,dans ce box il y aura 2 prises mono 16A classique.


    - quelle section de cable dois je mettre?
    - quelle valeur du disjoncteur divisionnaire à installer dans mon tableau?

    merci de vos conseils

    -----

  2. #2
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Quelle section de cable

    Bonjour

    Dieu seul le sait ....

    La question est : de quelle puissance auras-tu besoins au niveau du box ???
    Que compte tu y raccorder, avec fonctionnement ou non en simultané ....


    Deux prises, cela ne veut pas dire grand chose .... de plus les nourrices permettent de raccorder de nombreux matériels .....


    Car avec 100 m de ligne, il faudra optimiser la section et la protection pour rester dans des chutes de tension acceptables ....

    Cordialement

  3. #3
    ed14

    Re : Quelle section de cable

    re

    c est pour de faible puissance,un karcher par exemple.

  4. #4
    annjy

    Re : Quelle section de cable

    Bsr,

    un karcher grand public va (au moins) jusqu’à 3KW.....par exemple :

    https://www.kaercher.com/fr/home-gar...-13172330.html
    https://s1.kaercher-media.com/docume...0_PI_fr_FR.pdf
    et si on rajoute une tondeuse électrique.....????

    faible puissance ?

    cdlt,
    JY
    Dernière modification par annjy ; 29/01/2021 à 17h48.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    ed14

    Re : Quelle section de cable

    OK POUR 3 KW c est bien le max que je consommerai...

  7. #6
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Quelle section de cable

    Bonsoir

    Pour des prises la norme indique de ne pas dépasser 5% de chute de tension.

    En prenant du 6mm2 protégé au départ par un disjoncteur de 16A, qui autorise 3,5 kW la chute de tension maxi, cela répondra à cette exigence.
    Carminas

  8. #7
    agitateur

    Re : Quelle section de cable

    Ce qui dans le cas présent voudrait dire 2 lignes séparées pour les 2 prises.....

    Combien au compteur au départ ?

  9. #8
    annjy

    Re : Quelle section de cable

    Re,
    si on met 2 prises, c'est qu'on peut avoir 2 appareils branchés simultanément......

    chaque prise 16A devant pouvoir admettre 3KW....je pencherais pour un disjoncteur 32A et une section de câble que Carminas va bientôt préciser (je n'ai pas les abaques, et j'ai la flemme de les chercher )

    cdlt,
    JY

    PS :j'ai trouvé..... du 10mm² sera limite (5,3% de perte de tension)
    Dernière modification par annjy ; 29/01/2021 à 20h11.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"

  10. #9
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Quelle section de câble

    Bonjour

    Attention aux protections ....

    Dans la solution de CARMINAS, conforme, avec 3 kVA maxi de charge au niveau du box , pas de pb ...
    - Protection au départ par un DD de 16 A ( supposé derrière un ID 30mA au tableau principal)
    - ligne de 100 m en 3G6mm2
    - à l'arrivée une boite de jonction et les 2 prises classiques 16A en 2P+T
    Ce qui génère 5,33 % de chute pour 16A soit 3680 VA . ( soit 4,35 % pour 3 000 VA)


    Si l'on mets du 10 mm2 (3G10mm2)
    - et une protection au départ de 32A ( derrière l'ID)
    - ligne de 100 m en 6G10mm2
    celà génèrera une chute de tension de 6,4 % pour 32A soit 7 360 VA
    Valeur un peu forte , mais acceptable en utilisation intermittente.

    Il serait toutefois conseillé de se limiter à une protection au départ avec un DJ de 25A.
    celà génèrera une chute de tension de 5 % soit 5750 VA.

    Mais IMPERATIF : Il faudra un tableautin dans le box pour y placer deux DJ de 20 A (ou16A) afin de protéger les circuits de chacune des prises.


    Mais, dans ce cas, il me semble de beaucoup préférable :

    - Un DD de 25A au départ (sans protection 30 mA)
    - la ligne en 10 mm2
    - et à l'arrivée, un tableau intégrant :
    - L'ID 30 mA (servant également de coupure d'urgence)
    - les 2 DD alimentant chacun une prise
    - Une réserve : DD 10 A par ex pour de l'éclairage).

    Nota : Les chutes de tension sont calculées conformément à la NFC 15-100 sur la base d'un COS PHI de 0,8.

    Cordialement

  11. #10
    ed14

    Re : Quelle section de câble

    bonsoir

    ce n est pas simple je vois et beaucoup de variantes sont proposées.

    pourtant les normes ne devraient pas portés à interprétation...

    a+

  12. #11
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Quelle section de câble

    Bonjour

    Heureusement, il y a en général plusieurs solutions, conformes pour un problème posé ....


    Il faut que :
    - la prise concernée soit bien dépendante d'une protection différentielle en amont (protection globale, en général à plusieurs circuits,
    - que tout circuit soit protégé par un DISJ DIVISIONNAIRE, cohérent avec la section de fils ( ce qui explique un besoin de DD 16 ou 20 A sur les circuits prises en 2,5 mm2 lorsque le départ est sous 25 ou 32A)
    - sur les circuits de grande longueur, il faut compenser la chute de tension en augmentant la section du circuit ..

    Quant à mettre une protection différentielle dans le box, au lieu d'utiliser cette du tableau principal, cela n'a rien de normatif;;
    c'est simplement que c'est plus logique :
    - En cas de défaut dans le box ( outillage, câble de liaison, prolongateur) , :
    la coupure est locale, et ne nécessite pas d'aller jusqu'au tableau de la maison à 100 m ....
    la coupure n'affecte pas des circuits de la maison ( comme ce serait le cas en utilisant un différentiel commun)
    - L'ID peut servir de sectionneur pour une coupure d'urgence .

    La complexité, par rapport aux circuits dans la maison, est due à la maitrise des chutes de tension avec de grandes longueurs de fils ....
    Il faut trouver un juste milieu cohérent avec le besoin ( d'où la nécessité de le définir ...)

    Cordialement

  13. #12
    ed14

    Re : Quelle section de câble

    bonjour

    je ne veux pas mettre un differentiel dans le box uniquement pour réduire les frais, déja que le cable coute une fortune.

    en résumé de vos posts je vais donc installer:
    - un disjoncteur divisionnaire 16A sur mon tableau principal.
    - une prise plexo 16A dans le box
    - 100 m de cable 3*6mm²

    ok pour tous?

  14. #13
    Fustigator

    Re : Quelle section de câble

    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    je ne veux pas mettre un differentiel dans le box uniquement pour réduire les frais, déja que le cable coute une fortune.
    (

    en résumé de vos posts je vais donc installer:
    - un disjoncteur divisionnaire 16A sur mon tableau principal.
    - une prise plexo 16A dans le box
    - 100 m de cable 3*6mm²
    Il était question de deux prises, il me semble.
    Oui, pour le reste; (Le disjoncteur 16A devant être bien entendu sur un rail protégé par un ID).
    Pour le câble 3G6, on doit pouvoir trouver dans les 220-250€ les 100m.

    L'inconvénient principal de ce montage sans tableau divisionnaire dans le box, c'est qu'en cas de disjonction sur une des prise du box (que ce soit par court-circuit ou fuite)il faut aller au tableau principal remettre le jus, ce qui est un peu dommage sachant que le coût du tableau c'est 1/3 du coût du câble.

  15. #14
    ed14

    Re : Quelle section de câble

    oui je ne mets maintenant qu'une prise 16A car certains annoncent qu'un cable 3g6 ne serait pas suffisant.

    a+

  16. #15
    Fustigator

    Re : Quelle section de câble

    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    oui je ne mets maintenant qu'une prise 16A car certains annoncent qu'un cable 3g6 ne serait pas suffisant.
    Désolé, mais cette réponse ca n'a aucun sens; dès l'instant où vous protégez à 16A que vous mettiez une prise ou quatre ne change rien; tout dépend de ce que vous tirez dessus.
    Je ne vais pas me refader tout le fil mais, vu les intervenants (Bob92 et Carminas, entre autres) je doute fort qu'on vous ait dit cela; je soupçonne une mauvaise compréhension de votre part.

  17. #16
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Quelle section de câble

    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    oui je ne mets maintenant qu'une prise 16A car certains annoncent qu'un cable 3g6 ne serait pas suffisant.

    a+
    Bonjour
    Attention aux rumeurs et aux "on m'a dit que ...".
    Que tu mettes 1, 2, 3, ...12 prises (le maxi autorisé par la norme) sur ce circuit ... celà ne change rien )....


    Il est protégé par un DISJ DIVISIONNAIRE de 16 A ... ce qui limitera la puissance totale à 3 700 VA. (avec une chute de tension maxi de 5,3 %)

    Nota : A l'arrivée de ton câble 3G6mm2 , tu mettras seulement une boite de dérivation pour repasser en 2,5 mm2 pour alimenter ta/tes prise/s.

    Cordialement

  18. #17
    ed14

    Re : Quelle section de câble

    bonjour

    ok merci

    je vais donc mettre mes 2 prises comme j avais prévu


    a+

Discussions similaires

  1. [Divers] Quelle section de câble ? |Résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 30/03/2015, 19h25
  2. quelle longueur et section de cable ?
    Par idefix67 dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 04/11/2013, 20h06
  3. Quelle section de cable pour une rallonge électrique de 250m
    Par invitea6976960 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2011, 12h25
  4. quelle section de câble pour 220V
    Par ptitpoint dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 30/09/2009, 19h57
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...