    Bien Le Bonsoir,

    Tableau LEGRAND référence 092727 de commande automatique de chauffe-eau dont caractéristiques sur ce lien:
    https://www.legrand.fr/catalogue/equ...s-1-contacteur

    Celui-ci est équipé de :
    - 1 disjoncteur 2A référence 406771 pour la protection du contacteur
    - 1 disjoncteur 20A référence 406775 pour la protection du circuit chauffe-eau
    - 1 contacteur référence 412501 pour le déclenchement automatique d’un chauffe-eau

    Nom : 1.jpg
Affichages : 2867
Taille : 76,1 Ko

    - Fut une époque où nous avions eu besoin du disjoncteur 20A et ce dernier a été démonté
    - Je viens d'en racheter un neuf afin de réhabiliter ce tableau
    - Là où je coince, c'est pour le branchement "interne"

    -----
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  2. #2
    Sica

    Re : Schéma de branchement "interne" coffret dédié chauffe-eau LEGRAND

    Re,

    J'ai trouvé ce schéma sur le net, mais malheureusement, il n'est pas très exhaustif !!

    Nom : 4.jpg
Affichages : 1129
Taille : 195,1 Ko
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  3. #3
    Sica

    Re : Schéma de branchement "interne" coffret dédié chauffe-eau LEGRAND

    Re,

    Branchement vu du dessus :
    Nom : 2.jpg
Affichages : 955
Taille : 61,4 KoNom : 2.jpg
Affichages : 955
Taille : 61,4 Ko
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  4. #4
    Sica

    Re : Schéma de branchement "interne" coffret dédié chauffe-eau LEGRAND

    Re,

    Branchement vu du dessous :
    Nom : 3.jpg
Affichages : 1010
Taille : 74,4 Ko

    A partir de cette vue et en partant du fil le plus bas :
    - Boucle entre disjoncteur 2A et le module gris sur le droite
    - Au dessus, les fils bleu et noir sont ceux qui arrivent du dessus => Photo en Post # 3

    Sans avoir forcer sur les 2 fils bleus et les 2 fils noirs, ces derniers se brancheraient dans le disjoncteur 20A comme cela est représenté sur la photo

    Mais cela me laisse perplexe => Ce serait bien ça ?

    Merci pour votre retour
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Sica

    Re : Schéma de branchement "interne" coffret dédié chauffe-eau LEGRAND

    Bien Le Bonjour,

    Pas d'idée ? Merci

    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  7. #6
    Jeryko

    Re : Schéma de branchement "interne" coffret dédié chauffe-eau LEGRAND

    Bonsoir,

    Le câblage me semble tout à fait classique.

    Prends une feuille et un crayon, dessine le schéma et tu y verras plus clair.

    Utilise un Ohmmètre si nécessaire. Ensuite on pourra en discuter.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  8. #7
    Sica

    Re : Schéma de branchement "interne" coffret dédié chauffe-eau LEGRAND

    Bonjour Jeryko,

    Citation Envoyé par Jeryko Voir le message
    Bonsoir,

    Le câblage me semble tout à fait classique.
    Prends une feuille et un crayon, dessine le schéma et tu y verras plus clair.
    Utilise un Ohmmètre si nécessaire. Ensuite on pourra en discuter.
    - Effectivement, papier/crayon s'est avéré être une bonne solution
    - Le coffret a fonctionné en "direct live", via cumulus et pilote J/N EDF, tout le week-end (bien entendu, branchements réalisés alimentation EDF coupée)

    Résultats des courses => Nickel !! Et le "branchement interne" de ce coffret est bien celui indiqué en #Post 4

    Merci encore et bonne continuation
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  9. #8
    Jeryko

    Re : Schéma de branchement "interne" coffret dédié chauffe-eau LEGRAND

    Bravo et merci pour le retour.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

Discussions similaires

  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  2. Coffret électrique qui fait "bzzzz" (et ce n'est pas une abeille).
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 27/01/2018, 16h51
  3. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  4. Branchement interrupteur Legrand "Neptune" (va-et-vient) [résolu]
    Par invite390132e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 9
    Dernier message: 23/05/2012, 18h59
  5. schéma de circuit "transpondeur" et "FOB"
    Par invite43a03403 dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 01/02/2005, 10h58
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...