Bonjour un poste à souder qui n a pas servi depuis plusieurs mois fait disjoncter
Que puis vérifier en première intention?
Quelles sont les pannes les plus fréquentes ?
Merci de votre aide
-----
Bonjour un poste à souder qui n a pas servi depuis plusieurs mois fait disjoncter
Que puis vérifier en première intention?
Quelles sont les pannes les plus fréquentes ?
Merci de votre aide
Bonjour,
Pour commencer, est-ce que 'est le disjoncteur qui déclenche ou le différentiel 30mA?
Si c'est le disjoncteur, il faut regarder la valeur du courant coté 220V, s'il est supérieur à celui du disjoncteur normal que ça déclenche.
Si c'est le différentiel, il y a une fuite à la terre. Débrancher la prise et contrôler l'état du câble d'alimentation pour commencer s'il a été abimé.
Par la suite il faudra faire des mesure avec un ohm mètre.
Bon courage.
« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » François RABELAIS
Bonjour,
C'est peut être le condensateur de filtrage secteur.
A vérifier.
Bonjour et merci. C est le disjoncteur La tension du secteur est à 235 volts
Bonjour à tous
Voilà exactement la réponse qui ne fait pas avancer le diagnostic.
La question qui est posée est de savoir lequel des trois disjoncteurs possibles coupe la ligne. Suivant la réponse, les hypothèses sont différentes.
Autre précision à fournir. La disjonction se fait-elle lors du branchement du poste, ou lors du toucher de la baguette avec la pièce à souder?
Question subsidiaire: n’y a-t-il pas eu de modification électrique du branchement EDF depuis le repos du poste?
Bonjour,
Il doit y avoir une plaque avec les caractéristiques . tension d'alimentation (ex220V) avec l'intensité d'entrée (...A). C'est l'intensité d'entrée qu'il faut regarder et elle doit être inférieure ou égale à ce qu'il y a de marquer sur le disjoncteur de ligne.
Cordialement.
« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » François RABELAIS
une photo du disjoncteur qui coupe ?
ou à défaut, qu'y a t'il marqué dessus ?
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
On me demande s il s agit du disjoncteur ou d undifferentiel !
C est au branchement du poste que le disjoncteur général saute !
bonjour,
si c'est immédiat c'est le différentiel donc fuite à la terre.
mesurer a l’ohmmètre les valeurs des résistances entre les bornes de la fiche secteur et le contact de terre.
photos du patient svp.
JR
l'électronique c'est pas du vaudou!
salut jiherve, tu veux sans doute dire "mesurer la valeur de résistance entre les bornes phase/neutre de la fiche secteur et la borne de terre de la fiche secteur"
mesure à faire en Ohmmètre sur calibre 20 méga Ohms, fiche non branchée bien entendu (hors tension)
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Hum. Je suis très ennuyé par cette réponse.
Il se trouve que le général EDF (celui dont il est probablement question dans cette réponse), est un disjoncteur différentiel.
L'ennui, c'est que le calibre différentiel est compris entre 340 et 650 mA, de quoi tuer un bœuf.
Ce que l'on ne sait pas, c'est si la prise sur laquelle tu te branches, est aussi protégée par un interrupteur différentiel 30 mA (ID30), maintenant obligatoire dans les installations. C'est à cette protection que nous pensions en te posant la question.
S'il n'y a pas cet ID30, il est très probable que ce soit le courant différentiel qui fait disjoncter, mais ce n'est pas sûr à 100%. Ce peut être aussi un court circuit franc entre phase et neutre.
Bjr,
Dans ce cas , il y aurait une etincelle ou un bruit caracteristique au momment de l'insertion dans la prise
Le differentiel , meme a 300mA est beaucoup plus discret
Il n'y a plus de rearment suite a coupure differentielle ?
Cdlt