Branchement commutateur inverseur - Page 2
Répondre à la discussion
Page 2 sur 2 PremièrePremière 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39

Branchement commutateur inverseur



  1. #31
    Jeryko

    Re : Branchement commutateur inverseur


    ------

    Oui, c'est le meilleur montage. Bravo !
    (Coupe la phase et le neutre du moteur à l'arrêt.)

    -----
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  2. #32
    golfo57

    Re : Branchement commutateur inverseur

    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par chrisetlaeti
    Alors voilà youpie !!! Quelle bonheur... j'ai suivi le shema de SUAG et me voilà enfin ! Avec une machine comme au premier jour.. ça fonctionne nickel dans un sensé comme dans l'autre super !!
    Alors je suis ravi pour toi que cela fonctionne, mais je reste tout de même dubitatif quand au fonctionnement de cet inverseur. Quel sont les plots contacts dans un sens puis dans l'autre.

    @ souag. Je ne comprends pas (voir #22), contacts 1-2 et 3-4 ne bougent jamais? @+

  3. #33
    golfo57

    Re : Branchement commutateur inverseur

    Citation Envoyé par Jeryko
    Oui, c'est le meilleur montage. Bravo !
    (Coupe la phase et le neutre du moteur à l'arrêt.)
    Salut Jeryko! Ben! si tu le dis, je vais te croire et je suis nul. Je n'ai pas cherché comment sont actionnés les contacts. @+

  4. #34
    Jeryko

    Re : Branchement commutateur inverseur

    Bonsoir goffo57,

    Ne t'inquiète pas ! Tout cela dépend du type de commutateur.
    Sur ton schéma on ne voyait pas les raccordements, je n'ai pas cherché à comprendre.
    Mon schéma devrait fonctionner aussi mais je préfère celui de souag.

    Au début, je ne comprenais pas la schéma de souag et puis je me souvenu du fonctionnement.
    (J'ai des commutateurs de ce type dans mes "puces")

    Amitiés
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  5. #35
    chrisetlaeti

    Re : Branchement commutateur inverseur

    Merci a toi, excuse moi j'ai marqué Suag à la place de Souag 😉

  6. #36
    souag

    Re : Branchement commutateur inverseur

    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Je ne comprends pas (voir #22), contacts 1-2 et 3-4 ne bougent jamais?
    Si, commutateur sur la position «AV» les contacts 1-2 et 3-4 sont fermés, sur la position «0» ils sont ouverts et sur la position «AR» ils sont de nouveau fermés.

  7. #37
    golfo57

    Re : Branchement commutateur inverseur

    Bonjour à tous,
    Citation Envoyé par souag
    Si, commutateur sur la position «AV» les contacts 1-2 et 3-4 sont fermés, sur la position «0» ils sont ouverts et sur la position «AR» ils sont de nouveau fermés
    Ça je l'avais bien compris, vu les X dans tableau.
    Ce que je ne comprends pas, étant donné que je ne connais pas cet inverseur, c'est le fait que ces contacts se ferment dans la même position, que se soit en AV ou AR., surtout pour 1-2 et 3-4.
    Mais je ne vais pas chipoter, le bouzin fonctionne chez chrisetlaeti et c'est tant mieux pour lui.

    Bon passage dans la nouvelle année 2022. @+

  8. #38
    souag

    Re : Branchement commutateur inverseur

    J’ai compris ta question après t’avoir répondu, en regardant ta représentation du commutateur. Cet inverseur n’a pas 3 contacts dont un se ferme une fois sur 1-2, une autre sur 3-4. Il a 6 contacts.
    Bon réveillon à toi aussi.
    Dernière modification par souag ; 31/12/2021 à 13h25.

  9. #39
    chrisetlaeti

    Re : Branchement commutateur inverseur

    Merci a toi aussi

Page 2 sur 2 PremièrePremière 2

Discussions similaires

  1. Branchement commutateur d'ampèremètre
    Par Dj-macelecor dans le forum Technologies
    Réponses: 2
    Dernier message: 30/07/2020, 20h24
  2. Branchement d'un moteur électrique avec un commutateur
    Par alex1591 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/03/2020, 12h44
  3. [Divers] Problème branchement interrupteur inverseur
    Par maxlobebas dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 26/02/2015, 12h34
  4. [Blanc] Branchement commutateur cuisinière Godin ref 6436
    Par invitef87a24e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/10/2013, 20h31
  5. branchement commutateur
    Par invite64157a37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/11/2007, 20h52