Chaudiere Elm Leblanc Glm5



  1. #1
    invite0ab0cfb5

    Chaudiere Elm Leblanc Glm5


    ------

    J'ai une chaudiere murale mixte ELM LEBLANC GLM5, lorsque j'ouvre un robinet eau chaude, le bruleur s'allume normalement mais lorsque je referme ce robinet, le bruleur ne s'éteint pas. Ou est la panne. Merci a celui qui me donnera la solution

    -----

  2. #2
    invite859f0c5c

    Re : Chaudiere Elm Leblanc Glm5

    bonjour!
    il faut changer le raccord d'étancheité que se trouve sous la valve eau!
    REF:8716726340!
    @ bientot

  3. #3
    invite7b8fd5e7

    Re : Chaudiere Elm Leblanc Glm5

    Citation Envoyé par larzouille Voir le message
    bonjour!
    il faut changer le raccord d'étancheité que se trouve sous la valve eau!
    REF:8716726340!
    @ bientot
    c bien le raccord étanche qui est cause il fo le remplacer

  4. #4
    invite0ab0cfb5

    Re : Chaudiere Elm Leblanc Glm5

    Citation Envoyé par larzouille Voir le message
    bonjour!
    il faut changer le raccord d'étancheité que se trouve sous la valve eau!
    REF:8716726340!
    @ bientot
    J ai changé le raccord d étanchéité avec le kit 87167086880, c'et a dire plusieurs pieces dont le raccord mais la panne persiste, je doit rajouter que lorsque je ferme le robinet, le bruleur ne s'éteind pas et en plus la flamme s'emballe jusqu'a dijoncter (sécurité gaz). Il s'agit en fait d'une GLM4

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite859f0c5c

    Re : Chaudiere Elm Leblanc Glm5

    bonjour!
    le raccord d'etancheite a ete mal monter!
    attention le petit joint torique reste coller sur le boitier de modulation !

  7. #6
    invite859f0c5c

    Re : Chaudiere Elm Leblanc Glm5


  8. #7
    invite0ab0cfb5

    Re : Chaudiere Elm Leblanc Glm5

    merci des infos, je vais voir et donnerai réponse

  9. #8
    invite68fd13af

    Re : Chaudiere Elm Leblanc Glm5

    BONSOIR,
    Moi je verrai plutot le clapet gaz.
    Vérifier en démontant l'electrovanne gaz que l'axe coulisse bien.
    Bien sur pour cela ,il faut fermer le gaz.
    J'ai déja eu le cas sur une GLM5 (il faut démonter la partie gaz pour pouvoir remplacer l'axe)
    Mais dans ce cas la ,la chaudiere reste allumé meme en position "arret"

  10. #9
    invite68fd13af

    Re : Chaudiere Elm Leblanc Glm5

    bonjour,
    Ou bien un micro contact bloqué!

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  2. problème chaudière gaz elm leblanc GLM5.2
    Par invite72c4aada dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 17/12/2006, 23h37
  3. Chaudiere Gaz ELM Leblanc GLM5 - Conseils
    Par invite09706e3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 19/06/2006, 22h57
  4. chaudière murale à gaz elm leblanc glm5.23.e
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 04/04/2006, 10h56
  5. chaudière murale à gaz elm leblanc glm5.23.e
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 02/04/2006, 18h23
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...