le circulateur de ma chaudière ne fonctionne pas;ma chaudière s'est mise en veille automatique et la flamme de la veilleuse est toujours allumée.merci
-----
03/04/2006, 15h56
#2
invite9815cef3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
354
Re : chaudière murale à gaz elm leblanc glm5.23.e
bonjour
voir fusible du tableau de commande derriere la facade il y en a 2
salutation
olivier89
04/04/2006, 10h56
#3
invite82e3a8ee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
124
Re : chaudière murale à gaz elm leblanc glm5.23.e
merci vos conseils ont resolu le probleme.par contre apres le démarrage du circulateur il y a de la fumée qui sort du boitier noir du réglage des vitesses a coté du circulateur.
Merci une fois de plus.