Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?



  1. #1
    paillassou

    Unhappy De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?


    ------

    De Dietrich CITY 1.24 AL 57
    Bonjour à tous,

    je me permets de vous exposer rapidement mon pb lié à une installation
    chauffage + ECS géré par une chaudière De Dietrich CITY 1.24:

    => Suite à baisse de pression sur chaudière
    => obligation de rajouter eau tous les 2 à 3 jours pour atteindre 1,5bar
    => identification du pb sur la soupape de sécurité (goutte à goutte) OK
    => vidage eau chaudière OK
    => chgt soupape sécurité OK
    => contrôle et rajout air (gonflage) dans vase
    => remise en eau
    => pression à 1.5bar
    => allumage chaudière en chauffage + ECS

    La chaudière démarre, affichage LCD OK, test démarrage, pompe tourne, les brûleurs s'allument 30 secondes, puis stop
    avec une erreur affichée AL 57 (la pompe tourne encore et pas de voyant ROUGE)
    mais affichage alterné AL et 57

    Ce code n'est pas répertorié sur le manuel pour la CITY 1.24
    Ce code est uniquement répertorié pour la CITY 2.24 comme étant un défaut sonde ballon ECS

    et le pire c'est que si je débranche la sonde ECS ballon sur ma CITY 1.24 cela m'affiche là, le bon code erreur AL 54 (et plus AL 57) !!!!
    dès que je rebranche, rebelotte AL 57 !!!

    Qui pourrait m'aider...
    j'ai deux enfants en bas âge et plus d'eau chaude...
    MErci d'avance à tous

    -----
    Dernière modification par paillassou ; 29/05/2007 à 13h19.

  2. Publicité
  3. #2
    paillassou

    Re : De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?

    désolé aux modos pour le doublon
    => j'ai corrigé sur le précédent post..

  4. #3
    paillassou

    Re : De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?

    up svp pour m'aider...

  5. #4
    paillassou

    Re : De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?

    BON... je prospecte de mon côté...
    et j'ai donc une autre question:

    =>Comment dois-je procéder pour tester le moteur de vanne d'inversion ECS/chauffage de cette chaudière ?
    =>Puis je le démonter simplement ?
    =>Dois-je purger l'eau de la chaudière avant ?

    MERCI d'avance à tous pour votre aide...

    Cordialement,

  6. #5
    paillassou

    Re : De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?

    svp UP

  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    psykodelire

    Re : De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?

    Bonsoir.je suis depanneur chauffagiste et si mes souvenir son bon al57 et un debordement des fumée.sonde de securite pres de ton conduit de fume.mais je suis pas sur.cela doi etre marqué dans la doc technique de la machine

  9. Publicité

Sur le même thème :

    Sur le même sujet

    Définitions

Discussions similaires

  1. [Thermique] de dietrich city 2.24 code alarme
    Par samarik dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 25/05/2008, 20h38
  2. Code Erreur E2 sur plaque de cuisson De Dietrich
    Par rhum dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 19h14
  3. [Thermique] Chaudière DE DIETRICH CITY 2.24 code AL 40
    Par axl1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 12/12/2007, 16h45
  4. [Thermique] Chaudiere Dietrich Code erreur AL CA
    Par ganjarno dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 13/08/2007, 12h48
  5. [Thermique] De Dietrich 2.24 city
    Par dgemab dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 29/05/2007, 13h15