[Divers] tableau électrique
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 18 sur 18

tableau électrique



  1. #1
    invite870b844f

    tableau électrique


    ------

    Bonjour,

    Je suis en train de refaire une installation électrique et j'ai ajouté des porte-fusible avec des disjoncteurs sur le même différentielle. Est-ce aux normes? et est-ce que EDF va bien vouloir ouvrir mon compteur?

    Merci.

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : tableau électrique

    Bjr nico....
    On ne sait pas de quel DISJONCTEUR (différentiel ) il s'agit ??
    Le dijoncteur GENERAL EDF ou bien des DIVISIONNAIRES ?
    Envisages tu une AUGMENTATION de puissance (ajout de "fusibles" supplémenatires) ?
    Je suppose que tu as DEJA un abonnement EDF.
    Donc si tu ne changes pas d'ABONNEMENT, EDF n'a pas à venir "ouvrir ton compteur" (qui est une "chose" différente du TABLEAU électrique).

    EDF ne "s'occupe" QUE de ce qui va jusqu'aux bornes de sortie (coté abonné)
    de son DISJONCTEUR général. Ensuite cela n'est plus de son domaine (tableau électrique et départ des différents circuits de l'abonné)
    Bonne journée

  3. #3
    gienas
    Modérateur

    Re : tableau électrique

    Bonjour nico77/04 et tout le groupe

    f6bes que je salue a très bien répondu

    Mais, comme tu sembles t'inquiéter de EDF, j'ai "peur" qu'il ne s'agisse de réactiver un abonnement qui a été interrompu. Dans ce cas, EDF va exiger le certificat de conformité du Consuel.

    Tu dois donc nous préciser quelle est ta "situation" exacte, pour te donner des réponses précises.

  4. #4
    invite870b844f

    Re : tableau électrique

    Bonsoir,

    D'abord merci bcp pour vos réponse.

    Bien j'ai mon diférentielle type AC et derrière j'alimente des porte-fusible C10 et C16 avec en plus des disjoncteur C10, C16 et C20.
    Sinon mon status n'est que particulier et je refais l'installation électrique d'un appartement, je ne connais pas réellement la législation. Par exemple je ne sais pas qui délivre le certificat de conformité du Consuel. Mais du coup je vais m'en inquiété. Merci

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    gienas
    Modérateur

    Re : tableau électrique

    Citation Envoyé par nico77/04 Voir le message
    ... je ne sais pas qui délivre le certificat de conformité du Consuel ...
    C'est le Consuel qui le délivre

    Ma question et mon "inquiétude" portait sur le fait de savoir si, actuellement, le compteur est actif, et si l'installation que tu refais est déjà alimentée en secteur, et si EDF facture déjà des kWh.

    1- si c'est le cas, pas de problème, le certificat de conformité n'est pas exigé. EDF continuera de t'alimenter. EDF ne saura même pas que l'installation est modifiée.

    2- ce n'est pas le cas. Là, c'est le grand jeu, avec Consuel nécessaire pour obtenir le branchement de l'énergie.

  7. #6
    invite870b844f

    Re : tableau électrique

    Bonjour,

    C'est un appartement en réhabilitation.Il y a le compteur EDF, j'ai juste rajouter le tableau électrique qui manquait.
    L'ancien propriétaire avait fait lui même l'électricité. Ce qui fait que je me retrouve avec des pièces non alimenter parce qu'il a couper les câbles (et oui pas de fils, je me retrouve avec des va-et-viens avec des fils de terre), ces câbles passent par des boites de dérivations sous les faux-plafonds (donc inaccessible). Et je ne décris pas tout.
    C'est pour ça que je pensais mettre mon tableau et alimenter les pièces correctement repèrées. Cela me permettait d'avoir de l'électricité sur certaines prises et pouvoir faire mes passages.
    Et donc ma première crainte était de savoir si je pouvais derrière le même différentielle de type AC mettre des disjonteurs C10 et C16 avec des portes-fusibles C10 et C16.

  8. #7
    invite870b844f

    Re : tableau électrique

    Ha oui, j'ai fais un autre montage sur mon tableau qui me fais douter également de la normalité.
    au lieu de mettre des peignes pour alimenter différentielles, disjoncteurs et porte-fusibles, j'ai fais des ponts avec du 2.5mm². Est-ce tolérer ou est-ce que je dois mettre des peignes.

  9. #8
    f6bes

    Re : tableau électrique

    Bjr nico.....
    Que cela soit sous forme de peigne ou de cable cela n'a pas d'importance.
    MAIS il faut que le cable que tu vas employer PUISSE laisser passer CORRECTEMENT les intensités qui vont y circuler.
    Donc du 2.5 carré c'est valable jusqu'à 20 Ampéres.
    Ca risque donc d'etre juste au point de vue section.
    Les peignes sont plus pratiques que les cables ,qu'ils faudraient doubler ou tripler dans ton cas (2.5 carré)
    Aprés faut prévoir plus gros.
    Je te rappelles QUE si tu as DEJA le courant, tu n'as pas à SOLLICITER le CONSUEL.
    Bonne journée.

  10. #9
    richard 31
    Modérateur

    Re : tableau électrique

    bonjour,

    diférentielle type AC
    attention a présent cela ne suffit pas,
    il en faut un autre en sus pour le matériel électro ménager (différenciel 30mA de classe A), voir la norme NF15-100 sur ce sujet,
    ceci pour la protection des personnes
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  11. #10
    merra
    Invité

    Re : tableau électrique

    Bonsoir
    Controles avant tout si sur le bleu tu n'as pas de tension, simple avec un taeur, en bon etat toutefois.Viens de m'en arriver une , sur le bleu le Neutre j'avais une tension, filerie decablee, en sortie du disjoncteur 30A/500mA.
    En gaine technique les petits malins avaient raccorde le neutre a la place de la phase et ce a tous les etages et c'est d'origine 1972, 10etages et 3 apparts, alors faut tester illico ca.Juste pour info et eviter un accident.
    Voir le jaune-vert si c'est vraiment une terre dans le cas d'une transformation en Tri 400V. Ils se servent du jaune-vert pour la troisieme phase et tire une autre terre separee. DANGER

  12. #11
    invite0324077b

    Re : tableau électrique

    cette norme NF15-100 revient tout le temps : ou la trouver ?

  13. #12
    invite76532345
    Invité

    Re : tableau électrique

    Bonjour chatelot
    cette norme NF15-100 revient tout le temps : ou la trouver ?
    1/ Texte intégral: à l'AFNOR
    2/ Bribes et "blabla" avec Google mais attention; il y a "à boire et à manger".
    Bonne journée

  14. #13
    invite66830d39

    Re : tableau électrique

    bonsoir
    comme dit par richard 31 si tu veut être aux normes actuelles (normes qui changent frequament ) il te faut un differentiel 30 ma en type A pour le lave linge , lave vaisselle ... pour le reste un 30 ma type AC ;par contre je te deconseille fortement de doubler les fils pour les ponts comme suggère F6BES
    cela te ferais un total de 4 fils par borniers ,se qui est interdit , de plus les sérages ne tiendrait pas ils prendrait du jeux a la longue ( donc arc éléctrique et risque d'incendit) mait plutot des peigne c'est plus pratique et pas très cher.
    PS tu peut mettre 8 prises par circuit 16A (sauf specialisées ) et 8 point lumineux par circuit 10A ( ne pas confondre point lumineux et interupteur )

  15. #14
    invite6811a653

    Re : tableau électrique

    je crois qu'il ne faut pas plus de deux fils par bornier dans un tableau électrique. il vaut mieux bien sur les peignes mais attention de prendre les portes fusibles ou disjoncteurs de la même marque! ,car les trous ne sont pas au même endroit selon les marques!! je me suis fait avoir en faisant mon premier tableau............

  16. #15
    gienas
    Modérateur

    Re : tableau électrique

    Bonjour à tous

    Citation Envoyé par etchegorri Voir le message
    ... cela te ferais un total de 4 fils par borniers ,se qui est interdit ...
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    ... il ne faut pas plus de deux fils par bornier ...
    C'est écrit où? Est-ce dans la norme?

    Je sais par expérience que deux section différentes coabitent mal dans une borne, même si elles ne sont que 2, mais j'ignorais que c'était limité en nombre.

  17. #16
    invite549864b3

    Re : tableau électrique

    bonjour à tous!
    contrairment à ce que tous pensent, la NFC15-100 ne s'applique pas à la renovation mais pour une construction neuve. Pour ton cas , il te faudra respecter les régles de l'art! comme tout éléctricien le ferait! par simplicité regarde les textes de la dite norme,ils te donnent les lignes de conduite a tenir.
    Par contre tu devras signaler à ton distributeur tes travaux, il pourra alors selon ton département et ton centre de distribution te demander un consuel ou non(selon le decret n°72-1120 du 14/12/1972).Normalement ce texte ne vaut que pour un refection totale de ton installation. Si tel n'est pas le cas : PAS DE CONSUEL à fournir .

  18. #17
    invite66830d39

    Re : tableau électrique

    bonjour
    pour ce qui est des 2 fils par bornier je ne sais pas ou c'est écrit, mais ici le consuel nous le refuse (est il trop pointilleux?) en tous cas ce que j'ais dit pour les serages quant il y as trop de conducteur dans un bornier est un fait (plusieur fois rencontré sur des dépannages) après libre a chacun de choisir

  19. #18
    richard 31
    Modérateur

    Re : tableau électrique

    re,
    perso je me rapproche même si cela n'est pas obligatoire de la norme NFC 15-100,
    ce qui m'énerve au plus haut point est le fait qu'elle est en constante évolution cela a un rythme trop rapide,
    comme si l'on ne pouvait anticiper ce qui est parfois bien connu comme souci, non??
    je voie cela aussi pour ce qui concerne les normes gaz,
    des failles de sécurité sont flagrantes depuis de nombreuses années,
    mais non, on continue a pratiquer cela
    les thermocouples ne sont toujours pas obligatoires sur une plaque gaz cela est pour moi un manquement sérieux a la sécurité,
    encore heureux que pour les fours la pratique me semble généralisée a présent, mais ne suis pas formel
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

Discussions similaires

  1. [Divers] Notice d'horloge de tableau électrique incompréhensible, help !
    Par invite3b963faa dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 11/10/2007, 20h10
  2. onduleur placé au niveau du tableau électrique
    Par invitefdc0d2ce dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2007, 14h00
  3. [Divers] Branchement tableau électrique
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 23/12/2006, 12h12
  4. Cherche Tableau Electrique Elm Gvm7
    Par invite193c4141 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 18/10/2006, 18h50
  5. Création tableau commande électrique A-O
    Par inviteb98c4ca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 12/10/2006, 12h52
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...