[Thermique] aclea ELM LEBLANC
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 24 sur 24

aclea ELM LEBLANC



  1. #1
    invite7e74344c

    aclea ELM LEBLANC


    ------

    bonjour je reviens vers vous toujours pour mon problème de chaudière.depuis dimanche je n'ai plus d'eau chaude ni de hcauffage Un depanneur ELM est venu ce matin Le même qui il ya un mois avait changer le tableau elctrique Il a retouché fil à droite et tout remarchait mais en partant il a remis la sécurité que le précédent avait enlevé . 5 mn après son départ plus rien j'ai appelé ELM qui m'a dit qu'il fallait changer la chaudière (après 400€ de frais et qu'elle était en securité comment enlever la sécurité ? Pourquoi se met-elle en sécurité?
    je vous joins les 2 photos merci à tous

    -----
    Images attachées Images attachées

  2. #2
    invite33af9bd3

    Smile aclea ELM LEBLANC

    Salut,
    D'après les photos ce serai plus une gamme5 qu'autre chose...
    Tu pourrais jeter un coup d'oeil juste la et controler que ta chaudière régul bien en eau chaude
    http://forums.futura-sciences.com/thread174317.html
    Y a de la lecture mais ça vaut le coup.
    A mon avis la chaudière surchauffe et il n'y a que la sonde sanitaire à remplacer un petit détartage par la sonde et c'est reparti comme en 40

  3. #3
    invite32ba85e8

    Re : aclea ELM LEBLANC

    un aclea c est une gamme 5 ameliorer

    dommage ca la photo n 2 sois flout

    quand tu entend par plus rien c est que la veilleuse ne tiend plus?

  4. #4
    invite7e74344c

    Re : aclea ELM LEBLANC

    mrci de vos réponse
    la chaudiere se met en sécurité j'ai toujours la veilleuse mais elle ne déclenche
    pas de temps entant elle se met en route.
    je vais lir ce soir l'article.merci

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite33af9bd3

    Smile aclea ELM LEBLANC

    Salut ou re
    RE:
    C'est bien une surchauffe expliqué dans l'article, il y a deux capteurs un eau chaude un chauffage qui coupe l'electrovanne si la chaudière est en près surchauffe chauffage 85°C par exemple. Alors que la surchauffe qui coupe la veileuse elles est à 120°C.
    Donc tant que c'est les limiteurs qui engendre la panne on peu vous assurer que c'est pas bien grave car progressif.
    Je disait gamme5 car sous aclea, il y a aussi en dernière sortie une gamme qui y ressemble plus trop, mais bon la c'est typique d'un mauvais suivi chaudière.
    C'est une très bonne chaudière, il faut en prendre soin...
    Je m'étale pas plus désolé c'était juste une tite pause intelectuelle...A présent compta
    Personne veut le faire à ma place
    Bien sur bonne lecture.
    Dans l'extra urgence il y a un réglage que je peux te faire faire mais je le posterai pas sur le fofo de peur qu'il soit lu trop rapidement et mal appliqué!!!
    Un tit mess en PV et je vous explique.
    Reservé exclusivement dans l'attente de l'intervention d'un technicien.

  7. #6
    invite7e74344c

    Re : aclea ELM LEBLANC

    merci je poste une meilleure photo des 2 cosses que le réparateur "bidouille" ce matin il a débranché le premier fil et rebranché la sécurité.
    Demain je fais ramoner le conduit de cheminée
    A ce moment précis tout remarche mais pour combine de temps? merci je me lance dans la lecture.
    Images attachées Images attachées  

  8. #7
    invite7e74344c

    Re : aclea ELM LEBLANC

    en effet le cas est un peu similaire ce matin le téchnicien quand il a remis la sécurité a enleve une petite pièce ronde reliée à 2 fils sue la droite je l'ai recupéré dans la poubelle et remis croyant que cela avait à voir avec la sécurité les 2 fils sont visibles sur la première photo;
    Ma chaudière était entretenue par un professionneljusqu'à l'an dernier!

  9. #8
    invite33af9bd3

    Smile aclea ELM LEBLANC

    Sans avoir rien tester rien qu'avec la photo et vu le vert de gris présent sur les parties entourée, je vous garanti à coup sur un manque de ventilation basse (ou insuffisante) ou une surpuissance bruleur...
    Donc dans un cas comme dans l'autre une surconsommation de gaz...
    OUps la photo ne s'affiche pas
    Po grave le vert de gris est vert et gris lol
    ça pique le nez pendant le nettoyer et se forme sous les conditions décrite ci-dessus.

  10. #9
    invite33af9bd3

    Smile aclea ELM LEBLANC

    Faisons même le devin quand à l'installation de celle-ci.
    5 contre 1 qu'elle est dans un placard!!!
    10 contre 1 que la ventilation est bouché ou absente
    100 contre 1 que le chauffage est mal régler (trop puissant)
    Ma femme croit en la voyance moi je crois au fait, donc très cher monsieur cette chaudière nescessite un soin d'urgence si vous voulez pas avoir un CDC bouché par le vert de gris ou pire tellement rongé par l'acidité du vert de gris qu'il se perce et là votre dépanneur dépiter va vous dire:
    "avez vous pensez à changer votre chaudière?!?"
    Ca fait voyant, mais rien y fait c'est du prévisible...

  11. #10
    invite7e74344c

    Re : aclea ELM LEBLANC

    bien vu j'ai fait ramoner la cheminée ce matin .le ramoneur semble me dire que la chaudière est encore bonne je n'y comprends rien hier ELM me disait de la changer !!
    Elle est dans un placard!!!je vais mettre une bouche d'aération.je mets le chauffage vers 3 4
    Je viens de changer (hier ) le brûleur
    je vais mettre un"chapeau" antirefoulement sur la cheminée
    Quand le chauffage est en route la chaudière monte jusqu'à 4 bar donc je vidange un peu.
    Que puis je faire pour le vert de gris?
    Je suis déçue car elle a toujours été entretenu par un spécialiste ELM envoyé par ELM.

    Merci ExpertGazservices pour la patience ...
    je serais plutôt du sexe de votre femme

  12. #11
    invite33af9bd3

    Smile aclea ELM LEBLANC

    Bonsoir,
    Désolé madame, en général et sans machisme c'est plutot les hommes qui bricole la chaudière...
    Un spécialiste ELM connais la chaudière ELM par coeur quoique le changement de bruleur en 13 ans je l'ai jamais fait.
    Pour le vert de gris d'une part il faut que la chaudière RESPIRE, d'autre part il faut que le bypass chauffage soit ouvert à fond et la pompe sur son régime le plus bas.Que vous personnellement vous mettiez à 2 ou à 3 ne change rien au fait que votre chaudière chauffe trop vite et n'a pas assez de circulation et de retour en chauffage.
    Pour le problème de pression qui monte en chauffant c'est le vase d'expansion qui est dégonfler.
    Maintenant si vous voulez retrousser vos manches et faire toutes ces manip seule, faut proceder par étape.Poster une photo globale de la chaudière même plusieurs et je vous griffonerais ce qu'il faut y faire.
    Puis changer de spécialiste approuvé peu etre par ELM mais preuve qu'il connais pas trop son métier.Je le qualifierais plutôt de vendeur.
    Un bruleur changer sur cette chaudière alors qu'un simple passage sous l'eau et sur place lui rend son état normal et d'origine, je m'indigne devant cette attitude et ce système de fonctionnement.
    Sinon je peux vous expliquer à quoi reconnaitre un bon technicien gaz et faites vous plaisir, demander un devis qui reste gratuit dans la plupart des cas et sélectionner le moins vendeur de tous celui qui controlera point par point votre chaudière et qui vous affirmera que ce n'est qu'un problème de réglage et de ventilation...
    Pas de cheminée, ni de bruleur...

  13. #12
    invite7e74344c

    Re : aclea ELM LEBLANC

    ok je prends plein de photos
    j'aime bien bricoler Quant au technicien il n'est pas approuvé par ELM c'UN technicien d'elm qui s'est sans doute vexé parceque je lui faisais remarquer que le changement du tableau electrique (343€)n'avait pas résolu le problème et qu'un devis de 550€ pour remettre la chaudière en état était au dessus de mes moyens .a tout à l'heure merci

  14. #13
    invite7e74344c

    Re : aclea ELM LEBLANC

    Voilà la bête le saladier c'est pout les fuites!!
    Images attachées Images attachées

  15. #14
    invite33af9bd3

    Smile aclea ELM LEBLANC

    salut,
    Oui comme tu dis "la bête", heu sérieusement le vert de gris+l'état dans lequel sont tes pare-flamme (tâche devant a gauche de la veilleuse), le vase d'expansion HS, la sonde sanitaire HS...Fallait pas offrir le café au dépanneur ou le laisser repartir après 5 min.Pretextant que l'entretien était fini.
    Nan plus sérieusement il te faut un entretien poussé de l'ensemble de la chaudière :
    -démontage du corp de chauffe pour nettoyage (de part les tâches)
    -regonflage du vase d'expansion
    -échange de la sonde sanitaire
    -mise en conformité des ventilations
    Et de toi à moi c'est ce que j'apelerais sur devis une remise en état complète de l'appareil gaz avant prise de contrat.En avançant que même si je te guide pas à pas c'est pas gagné et dangereux de le faire sois même.Donc il est préférable de faire passer un après l'autre les dépanneurs de ta région et celui qui te sors ces même termes et te facture ça, grand max 200€.Puisqu'il n'y a qu'en définitif la sonde à changer environ 60€ et énormément de main d'oeuvre au moins deux heures.Garde le, emprisonne le, attache le...
    Mais dans tout les cas ne garde pas celui qui t'as laisser mourir cette pauvre chaudière.
    Et pour une fois sur ce fofo je me suis avancé pour rien, je ne pourrais pas te faire faire tout ce qui est nescessaire à distance c'est trop technique et trop complex.De plus il faut avoir des joints spéciaux (collier battu) 15/21 pour démonter et remonter le corp de chauffe.Et pour la sonde travailler sur le bloc gaz...
    Les grosses boites en dépannage n'étant pas souvent les meilleures tu es de quel coin?

  16. #15
    invite7e74344c

    Re : aclea ELM LEBLANC

    bonjour je suis à Paris . je confirme toujours du chauffage mais pas d'eau chaude Le dépanneur"officiel a débranché la première cosse sur le "tube" alu qui est à droite derrière la pompe et l'indicateur de bar.Lorsque j'avais posté sur le forum il y a un mois j'avais signalé qu'il bidouillé dans ce secteur. Bonne journéee!!
    Images attachées Images attachées  

  17. #16
    invite33af9bd3

    Smile aclea ELM LEBLANC

    La cosse de débranchée c'est pour que la chaudière fonctionne sur le petit régime uniquement et donc il a régler un débit max gaz de part une petite tige un peu plus haut.
    Ca compense le fait que la sonde soit morte, et ça évite que les limiteur ne coupe.Ca reste du domaine du dépannage provisoire...

  18. #17
    invite7e74344c

    Re : aclea ELM LEBLANC

    tout marche encore !! Est ce que cela vaut le coup que je fasse des frais dessus ce qui m'énerve c'est que je viens de dépenser 400€pour ce fichu tableau electrique.

  19. #18
    invite33af9bd3

    Smile Re : aclea ELM LEBLANC

    Citation Envoyé par marie75 Voir le message
    tout marche encore !! Est ce que cela vaut le coup que je fasse des frais dessus ce qui m'énerve c'est que je viens de dépenser 400€pour ce fichu tableau electrique.
    On reviens au souci des limiteur de chauffe qui te coupe quand la chaudière surchauffe puis refroidissent-->ça marche!!!Puis surchauffe ça marche plus!!!
    J'ai pensé à toi hier un ami à moi ayant la même chaudière que toi m'a appeler en urgence et j'ai passer 1H30 à y faire nettoyage,réglage et entretien.Pour qu'elle fonctionne correctement.
    Dans le détail:
    -un pare flamme était à moitié tomber sur le bruleur
    -chauffage super bruyant et fuite sur soupape
    -eau chaude impossible à mitiger avec eau froide
    -plus d'enclenchement bruleur
    -du vert de gris de partout
    Je précise bien qu'il avait un contrat d'entretien
    solution:
    -démontage du pare flamme et remise en place à l'inverse pour que les clips tiennent
    -vidange du circuit chauffage, gonflage du vase à 0,8 bars, nettoyage de la soupape de sécurité et mise dans le circuit chauffage d'un demi verre de mir
    -entretien complet avec passage du bruleur sous l'eau
    -réglage du petit débit gaz d'enclenchement et de la puissance gaz chauffage (reglable par la lanterne de modulation)
    -mise en route et essais
    Une fois fini quand j'ai mis le chauffage en route ayant attendu qu'il régule pour voir si le réglage était bon.Il est venu me voir et m'a demander comment ça se faisait qu'il ne fesait plus de bruit et penser qu'il y avait la pompe HS, il à essayer l'eau chaude puis le mélange RAS.Mais malgrès tout ça il reste quand même une pièce à changer (la sonde sanitaire) qui est à l'origine de tout ces problèmes.
    Et toutes les GLM 5.20 ou GLM 5.23 demande un suivi autre qu'un dépoussièrage chaque années et que si c'est pas pris attend tout se détériore.
    Maintenant chère madame appelez directement la maison mère ELM Leblanc et expliquer ce que vous savez à présent par rapport à ce qui à été fait, et je vous promets en leur nom que si vous aviez un contrat d'entretien et que vous en etes arriver là il vous proposerons un arragement commerciale plus qu'avantageux...Si en 5 à 6 ans de fonctionnement il ne vous a jamais été changer la sonde sanitaire il y a matière à négocier d'après le mauvais SAV qui en à été fait derrière, de plus si c'est eux qui vous on diriger vers ce pseudo dépanneur.
    Mieux vaut s'adresser à dieu qu'a ses saints.
    N'engager plus de bricolage au risque de l'abimer encore plus

  20. #19
    invite33af9bd3

    Smile Re : aclea ELM LEBLANC

    Citation Envoyé par ExpertGazServices Voir le message
    On reviens au souci des limiteur de chauffe qui te coupe quand la chaudière surchauffe puis refroidissent-->ça marche!!!Puis surchauffe ça marche plus!!!
    J'ai pensé à toi hier un ami à moi ayant la même chaudière que toi m'a appeler en urgence et j'ai passer 1H30 à y faire nettoyage,réglage et entretien.Pour qu'elle fonctionne correctement.
    Dans le détail:
    -un pare flamme était à moitié tomber sur le bruleur
    -chauffage super bruyant et fuite sur soupape
    -eau chaude impossible à mitiger avec eau froide
    -plus d'enclenchement bruleur
    -du vert de gris de partout
    Je précise bien qu'il avait un contrat d'entretien
    solution:
    -démontage du pare flamme et remise en place à l'inverse pour que les clips tiennent
    -vidange du circuit chauffage, gonflage du vase à 0,8 bars, nettoyage de la soupape de sécurité et mise dans le circuit chauffage d'un demi verre de mir
    -entretien complet avec passage du bruleur sous l'eau
    -réglage du petit débit gaz d'enclenchement et de la puissance gaz chauffage (reglable par la lanterne de modulation)
    -mise en route et essais
    Une fois fini quand j'ai mis le chauffage en route ayant attendu qu'il régule pour voir si le réglage était bon.Il est venu me voir et m'a demander comment ça se faisait qu'il ne fesait plus de bruit et penser qu'il y avait la pompe HS, il à essayer l'eau chaude puis le mélange RAS.Mais malgrès tout ça il reste quand même une pièce à changer (la sonde sanitaire) qui est à l'origine de tout ces problèmes.
    Et toutes les GLM 5.20 ou GLM 5.23 demande un suivi autre qu'un dépoussièrage chaque années et que si c'est pas pris attend tout se détériore.
    Maintenant chère madame appelez directement la maison mère ELM Leblanc et expliquer ce que vous savez à présent par rapport à ce qui à été fait, et je vous promets en leur nom que si vous aviez un contrat d'entretien et que vous en etes arriver là il vous proposerons un arragement commerciale plus qu'avantageux...Si en 5 à 6 ans de fonctionnement il ne vous a jamais été changer la sonde sanitaire il y a matière à négocier d'après le mauvais SAV qui en à été fait derrière, de plus si c'est eux qui vous on diriger vers ce pseudo dépanneur.
    Mieux vaut s'adresser à dieu qu'a ses saints.
    N'engager plus de bricolage au risque de l'abimer encore plus
    Et re un petit conseil si on vous a changer un tableau electrique et qu'après ça ne fonctionne toujours pas, vous etes en droit de ne pas le payer!!!
    Ou pour être plus juriste de faire un recommandé dans lequel vous précisez votre soucis avant et argumentez sur les résultats après, notre profession étant bien sur sous l'obligation d'un résultat, si un dépanneur vous dit on change le tableau et ça va mieux il a le devoir que ça marche convenablement après ça, et ne peut en aucun cas vous rajouter derriere d'autre pièces soit disantes défectueuse.
    Les seuls déroguant à cette obligation étant les docteurs...
    Pour prendre un exemple, si on vous change la pompe parce que le chauffage ne fonctionne pas bien et que une fois que la pompe est changer ça fait pareil.Vous êtes en droit de demander soit le remboursement de la pompe soit qu'on vous repose votre ancienne pompe puis qu'il vous répare gratuitement pour de vrai la chaudière.
    Arretez de subir sous des termes techniques trop complexes pour etre compris!!!
    Il vous a dit on change le tableau ça marche il est obliger de faire toutes les réparation derrière pour que ça marche pour de vrai et ce pour une durée de 6 mois mini.Qui est la garantie légale de nos interventions, après si ils arrive à prouver (et c'est très dur) que le tableau vous à regler votre soucis c'est griller...
    Mais croyez moi, ils feront tout pour qu'elle fonctionne bien si vous commencez à parler d'obligation de résultat...
    C'est quand même bien un CONTRAT d'entretien et ce n'est surement un papier qui vous donne que le droit au coup de balayette chaques années.C'est un contrat dans lequel nous professionnel on s'engage à faire fonctionner votre chaudière donc vous pourriez même en demander des dommages et intérets et son remboursement intégrale.Il y a même dans certains contrat un délai d'intervention à respecter si l'entreprise qui s'y attache le respecte pas la même procédure est envisageable...
    Comme il est difficile de lire mes romans, il est encore plus difficile de lire un contrat mais ça a son utilité...

  21. #20
    invite7e74344c

    Re : aclea ELM LEBLANC

    merci Il y a du bol votre ami de vous avoir comme ami!!!!
    tout marche toujours mais je n'ose pas remonter le capot.Je vais écrire à ELM merci

  22. #21
    invite7e74344c

    Re : aclea ELM LEBLANC

    bon j'ai resisté je n'ai pas acheté la chaudière
    La miennne marche toujours mais il faut dire qu'il ne fait pas fropid pour le moment
    la suite....

  23. #22
    invite236c54ed

    Re : aclea ELM LEBLANC

    Bonjour
    J'ai le meme type de chaudiere et malheuresement, j'ai une fuite sur le coeur de chauffe dans la partie eau chaude.
    Est facile a remplacer soi-meme ? combien cela coute et ou trouver la pièce ?
    MErci de vos réponse !

  24. #23
    patrice gaz marseille

    Re : aclea ELM LEBLANC

    Citation Envoyé par marie75 Voir le message
    bonjour je reviens vers vous toujours pour mon problème de chaudière.depuis dimanche je n'ai plus d'eau chaude ni de hcauffage Un depanneur ELM est venu ce matin Le même qui il ya un mois avait changer le tableau elctrique Il a retouché fil à droite et tout remarchait mais en partant il a remis la sécurité que le précédent avait enlevé . 5 mn après son départ plus rien j'ai appelé ELM qui m'a dit qu'il fallait changer la chaudière (après 400€ de frais et qu'elle était en securité comment enlever la sécurité ? Pourquoi se met-elle en sécurité?
    je vous joins les 2 photos merci à tous
    salut marie d'aprés ce que tu montres,ton premier dépaneur avait court circuité le faisseau sécurité qui relie en serie les deux limiteur (chauffage et sanitaire ) à l'électro vanne.
    à mon avis si un de tes limiteurs coupe et d'aprés moi c'est celui du sanitaire ,c'est que ton eau chaude sort trop chaude car la chaudiere ne regule plus la temperature de l'eau chaude sanitaire ,de plus si tu as un manque de debit d'eau cause d'entartrage ,cela devient logique.
    par contre ,ta veilleuse reste t'elle allumé ou pas?

  25. #24
    invitec3907603

    Re : aclea ELM LEBLANC

    salut
    il est toujours possible de demander un deuxieme avis sur votre devis de 550 euros a elm leblanc et exiger le passage d un responsable technique et d un autre technicien.
    la simple menace dun courrier recommandé suffit generalement!

Discussions similaires

  1. [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea
    Par inviteebb02d0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2007, 22h49
  2. [Thermique] aclea ELM LEBLANC LE RETOUR
    Par invite7e74344c dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/11/2007, 19h41
  3. [Thermique] chaudiere aclea elm leblanc
    Par invite836b13dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/10/2007, 09h49
  4. [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea
    Par invite1f2414bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 08/10/2007, 19h14
  5. veilleuse elm leblanc acléa
    Par invite921afc2f dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 07/12/2006, 08h39
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...