bonsoir a tous etant electricien ce post n'est qu'une confirmation: j'ai une machine triphasé qui fait 30A a alimenter et elle se situe a 50m de ma source. j'ai precaunisé 6 carré de section bon ou pas bon?
5 ampères au mm2.C'est bon
Je précise pour un cable cuivre.Pour un cable alu le double.
bonsoir, attention ce n'est pas du mono 230v étant en triphasé, du 6mm2, ce n'est pas nécéssaire, le 4x2.5carré suffit, car 10a par phase