salut,
je n'y comprend rien:
D'abord panne totale:ni chauffage ni ecs, la chaudière s'enflamme quelques secondes puis s'eteint sans se mettre en sécurité. Les voyants défilent 2 par 2 sans s'interrompre et la pompe tourne mais les tuyaux ne sont chauds que dans la chaudiére. Donc pas de circulation.....
J'ai inversé les débistats et la chaudière fonctionne en chauffage.
J'ai alors acheté un débistat neuf mais avec celui ci, il y a le même phénomène.
1ere question: éxiste t il différents types de débistat ?
Ensuite, lorsque je met un débistat bon en chauffage et le nouveau en sanitaire il se produit le résultat suivant:chauffage ok et quand je demande de l'ecs, la chaudière réagit mais la chaleur s'en va dans le chauffage comme si la vanne 3 voies etait h.s.......mais elle est neuve et en la démontant je l'ai testée et elle fonctionne bien.
Je suis un peu pommé..quelqu'un peut-il m'aider?