[Thermique] elm egalis ballon nglb24-4h
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

elm egalis ballon nglb24-4h



  1. #1
    invite31e4acb5

    elm egalis ballon nglb24-4h


    ------

    j'ai posé une chaudiere elm leblanc EGALIS ballon NGLB24-4H.Lors de la mise en service la chaudiere se met en sécurité 4.(évacuation gaz brulés).Pourtant je traverse un mur de 20cm avec un flexible diametre 125, auquel je lui est fait deux coudes.actuellement il n'y a pas de conduit cheminée, le flexible sort simplement a l'exterieur.Faut il créer un conduit cheminée pour favoriser le tirage? merci de me donner une solution

    -----

  2. #2
    invite1d4da6dd

    Re : elm egalis ballon nglb24-4h

    bonsoir, il faut une cheminee pour creer un tirage naturel mais indispensable au bon fonctionnement elle doit depasser le fêtage du toit de 40cm... sinon il faut une chaudiere a flux forcé.amicalement