[Thermique] Electrodes pour bruleur fioul DE DIETRICH
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Electrodes pour bruleur fioul DE DIETRICH



  1. #1
    invite9f02f3a1

    Question Electrodes pour bruleur fioul DE DIETRICH


    ------

    Bonjour,
    Existe t'il plusieurs modèles d'électrodes pour le bruleur fioul M10
    de ma chaudière DE DIETRICH GTM 114
    Merci d'avance.

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Electrodes pour bruleur fioul DE DIETRICH

    Bonjour et bienvenue sur le forum eskual,

    Je joins une photo de ce que je crois être ton bruleur, si c'est bien celui-là, il suffit de prendre les électrodes de même diamètre porcelaine et longueur de l'âme acier.

    Cordialement,

    Marc.
    Images attachées Images attachées  

  3. #3
    invite9f02f3a1

    Re : Electrodes pour bruleur fioul DE DIETRICH

    Bonjour et merci pour la réponse.
    Mon bruleur est plus vieux il s'agit du M1 4 S de 1995 avec deux électrodes à monter sur un support. Le réglage est un peu compliqué
    ( J'ai les schémas des composants de la chaudière )
    Ayant vus les autres électrodes de DE DIETRICH j'aurais surement trouvé
    plus facile pour les monter que celle d'origines ( Dont j'ai un jeu neuf )
    Pour l'hiver 2009 J'envisage de confier l'entretient de ma chaudière à un spécialiste.
    Le 64 correspond' il aux P. A je suis de Bayonne.
    Encore merci.
    Bernard

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Electrodes pour bruleur fioul DE DIETRICH

    Bonjour euskual,

    Je joins la tête du brûleur M 10 à 15,
    ces électrodes doivent se trouver sous la référence brûleurs Chappée SGB Francia;

    Amicalement,

    Marc.
    Images attachées Images attachées  

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite9f02f3a1

    Re : Electrodes pour bruleur fioul DE DIETRICH

    Bonsoir Marc
    Le schéma correspond bien à la tête de mon bruleur. Je vais faire le montage dans la semaine.
    Encore merci.
    Amicalement. Bernard

Discussions similaires

  1. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par invite1dd1ce6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 15h53
  2. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 19/02/2008, 15h53
  3. [Thermique] Fuite bruleur fioul
    Par inviteae99c72c dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 17/09/2007, 07h34
  4. [Thermique] problème brûleur fioul
    Par invite9da26408 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 05/02/2007, 19h15
  5. [Thermique] Démarrage bruleur fioul
    Par zoup1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 26/12/2006, 12h46
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...