Chaudiere (Master Twin L85E) problème de pression chauffage.
15/11/2008, 16h45
#1
invite0b3fa11a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Chaudiere (Master Twin L85E) problème de pression chauffage.
------
bonjour a tous la chaudiere(master twin L85E) de ma maison ne tien pas en préssion je suis obligé de remètre de l'eau dans le circuit de chauffage tous les jours pouvez-vous de me dire dou vien la panne merci a tous
-----
15/11/2008, 18h24
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chaudiere (Master Twin L85E) problème de pression chauffage.
Bonjour william77,
Il faudrait vérifier ce que devient la pression quand tu rajoutes de l'eau, si elle augmente dès que le chauffage se met en service au point d'arriver à 3 b. cela signifie nque le vas est dégonflé. Si au contraire elle baisse il faudra envisager une fuite.