Ayant eu quelques problèmes de chauffe avec un cumulus Pacific (horizontal,200l,16 mois) je viens juste apporter les constatations que j'ai pu faire.Les symptômes:baisse de la température de l'eau malgré un fonctionnement en marche forcée pendant 24 h.
La panne:sonde de température trouvée pratiquement sortie de son logement et support de résistance déformé (à mon avis conçu un peu léger)entraînant une position anormale de celle-ci.
Dépannage:repousser la sonde à fond dans son logement et reformer la patte de support de résistance (éventuellement la renforcée par un support plus rigide ,la déformation provenant certainement des chauffes successives. ) NE pas oublier de couper le courant.Penser sécurité.
-----