[Thermique] PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12

PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux



  1. #1
    inviteca6b2d6e

    PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux


    ------

    Bonjour à tous
    j'ai changé de chaudière il y a un mois environ et je n'ai plus d'eau chaude aujourd'hui sur mon URBIA
    Le chauffage fonctionne mais elle semble ne plus détecter la demande sanitaire
    Quelqu'un pourrait m'éclairer
    merci

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux

    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage tactic6,

    La chaudière fonctionnant en chauffage, c'est sans doute le contrôleur de débit qui n'enregistre pas le passage d'eau sanitaire.

    Cordialement

    Marc.

  3. #3
    inviteca6b2d6e

    Re : PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux

    Merci j'y pensais aussi
    pourriez vous me dire ou il se trouve afin que je puisse le tester et eventuellement le schunter provisoirement ( le temps d'une bonne douche )

  4. #4
    invite728b013d

    Re : PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux

    Re,

    Je ne dispose pas de la notice technique de ta chaudière, je joins celle d'une Niagara Comfort, les deux débistats sont 9 et 10, avec un peu de chance tu pourra inverser les câbles le temps d'une douche.

    Marc.
    Images attachées Images attachées  

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    inviteca6b2d6e

    Re : PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux

    Merci mais a premiere vue c'est pas du tout pareil
    c'etait trop beau, une douche a la sortie d'un vide sanitaire ... le reve quoi

  7. #6
    invite728b013d

    Re : PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux

    Re,

    Essaye de suivre l'entrée EF et tu dois trouver un câble avec au bout un connecteur pénétrant dans une partie plastique qui pénètre dans l'eau.

    Marc.

  8. #7
    inviteca6b2d6e

    Re : PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux

    Re,
    entrée EF sur chaudiere il y a un bloc qui ressemble a une grosse bobine d'électrovanne (noir) sur lequel il y a une broche avec 3 fils Marron, Bleu et Noir
    qui vont sur la carte electronique de la chaudiere
    sur les fils Bleu et Marron 230 Volts (chaudiere mode repos )
    puis je bidouiller quelque chose ?
    merci

  9. #8
    invite74bfc8ab

    Re : PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux

    sur ces modeles il s'agit d'une ampoule reed qui detecte le puisage sanitaire.ca ressemble à un petit rectangle avec une connexion sur le devant(plein centre)!!quel est le code defaut qui s'ecrit sur l'affichage digital du ci(en facade)!!merci

  10. #9
    invite74bfc8ab

    Re : PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux

    Citation Envoyé par tactic6 Voir le message
    Re,
    entrée EF sur chaudiere il y a un bloc qui ressemble a une grosse bobine d'électrovanne (noir) sur lequel il y a une broche avec 3 fils Marron, Bleu et Noir
    qui vont sur la carte electronique de la chaudiere
    sur les fils Bleu et Marron 230 Volts (chaudiere mode repos )
    puis je bidouiller quelque chose ?
    merci
    il s'agit du moteur de vannes 3 voies!!regardes au niveau arrivée d'eau froide..l'ampoule reed se situe là!!

  11. #10
    inviteca6b2d6e

    Re : PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux

    Merci les gars
    je n'ai aucun code defaut, et la pression d'eau est correcte

  12. #11
    inviteca6b2d6e

    Re : PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux

    Re
    j'ai trouvé cette ampoule reed reliée a 2 fils que dois je faire maintenant?
    merci

  13. #12
    joh93
    Invité

    Re : PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux

    Bonjour, as tu tout simplement verifier que la chaudiere n'avait pas pour une raison inconnue basculer en mode chauffage seule?
    Sachant que l'urbia est equipée d'une micro reserve meme si le capteur de debit sanitaire etait hs ta reserve est censer chauffer un peu et donc te fournir un tout petit peu d'eau chaude au debut du puisage, est ce que c'est ton cas? Essaye de faire un reset et de debrancher/rebrancher la chaudiere pour voir.

Discussions similaires

  1. réglages chaffoteaux urbia
    Par invite027d9907 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 10/11/2008, 21h53
  2. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Par invite7aac0a5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 05/11/2008, 21h47
  3. [Thermique] Notice chaudière Chaffoteaux Urbia 25
    Par invitea37facfb dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 03/11/2008, 21h19
  4. pas d eau chaude mais du chauffage chaudiere chaffoteaux et maury
    Par inviteb6973a93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 21/10/2008, 15h03
  5. [Thermique] Plus d'eau chaude chauffe-eau gaz chaffoteaux maury
    Par invited22e0a37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 09/06/2008, 16h17
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...