    bonjour,

    jai une chaudiere frisquet hydromotrix 23 classic,et depuis deux jours jai le voyant rouge qui reste alummer jai tout essayer dappuyer dessus,1 fois,10seconde! je suis pas pro jai essayé comme sur un pc,je connait plus l'informatique,alors la je suis perdu,jai du mettre notre fils chez mes parents car sans chauffage et eau chaude c impossible,si quelqu'un peut m'aider rapidement!!!! merci beaucoup!!

    simon

    -----


  2. #2
    spoltibrun

    Re : voyant rouge chaudiere frisquet

    Bonsoir , il s'agit peut-être de la sécurité de surchauffe
    Il faut démonter la facade , il y a un klixon sur le corps de chauffe (vers la droite il me semble) avec un bouton rouge dessus
    Appuyer sur le bouton ( clic! )
    Redemarrer la chaudière
    A essayer donc
    Si c'est ca , il faudra trouver la cause de la surchauffe